Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Harli від 21 Січень 2010, 13:49:33

Назва: Пожарная сигнализация дома высотой до 47м?
Відправлено: Harli від 21 Січень 2010, 13:49:33
Жилой дом высотой до 47 м. Предусмотрено дымоудаление.
В приказе 531 (НАПБ.Б.06.004-2007):
9. Житлові будинки - Приміщення квартир та позаквартирні коридори в будинках з умовною висотою більше 26,5 м - оборудуются АУПС
В ДБН В.2.2-15-2005
1 . Житлові будинки:
- передпокої квартир 1) у будинках з умовною висотою від 26,5 до 47 м включно 2)
- передпокої квартир 1) і позаквартирні коридори, ліфтові холи в будинках з умовною висотою понад 47 м з адресованими пожежними сповіщувачами 2)
Возникает вопрос: АУПС в моем случае устанавливать только в квартирных коридорах или же, как сказано в приказе?
Назва: Re: Пожарная сигнализация дома высотой до 47м?
Відправлено: Виктор від 21 Січень 2010, 22:56:09
Цитата: Harli
АУПС в моем случае устанавливать только в квартирных коридорах или же, как сказано в приказе?

Устанавливайте в прихожих и во внеквартирных коридорах (если они есть) - не путать с лестничной клеткой.
Внеквартирный коридор, как правило, это свалка житейского хлама (хранить негде, а выбросить жалко), причем горючего - таково наше бытие.
Еще в очередной раз повторюсь - нет такого документа НАПБ.Б.06.004-2007, есть НАПБ.Б.06.004-2005.
Посмотреть здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,4065.msg26341.html#msg26341