Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: TURIST13 від 21 Січень 2010, 08:44:13
-
Здравствуйте. Посмотрите пожалуста прилагаемый чертеж. Подскажите правильно ли расположены токоотводы?
Посоветуйте чем лучше соединить все это друг с другом(молниеприемник к мачте, токоотвод к молниеприемнику, мтокоотвод по крыше, присоединение к заземлению...? (делаю молниезащиту в первый раз) заглянул в каталог "БЕТЕРМАН" и чесно говоря растерялся от обилия зажимчиков и т.п., не знаю что брать.
-
Зачем так много вертикальных заземлителей ?
-
Это контур заземления здания )
-
Здравствуйте.
По данному чертежу невозможно проверить правильность установки молниеотводов. Укажите категорию молниезащиты согласно РД 34.21.122-87. Также уточните из чего сделана крыша. Возможно будет достаточно задать строителям заложить в кровле молниеприемную сетку и выполнить спуски от нее к контуру заземления. Расстояния между токоотводами можно посмотреть в табл. 3.3 СО 153-34.21.122-2003.
P.S. Если розовым цветом показана зона молниезащиты, то показана она неверно. Розовая линия должна идти от самой верхней точки молниеприемника, а не из середины.
С уважением, Александр.
-
Aleksander, Спасибо за замечания.
1. Сетку нельзя, т.к. существующий кантур здания не замкнутый , а спуски от сетки нужно делать со всех сторон здания и через определенное расстояние.
2. категория молниезащиты III
3. Крыша - мягкая кровля, козырьки из металического листа.
4. А зона молние защиты должна идти именно от туда от куда она идет. см. " СО" п.3.3.2.3. для примера.
-
Что за трубы на виде А ? Если газовыводные и дыхательные то в зону защиты должен войти 3 м расстояние от них
-
Что значит "козырьки из металического листа"?
При категории молниезащиты III я бы замкнул внешний контур заземления и выполнил спуски от металической кровли, установив только 2 молниеотвода в местах, где установлены пожарные лесницы (красне линии - это они?). Сейчас только заметил еще какую-то оранжевую палку слева, наверное ее тоже надо защищать.
Александр.
-
tuilri, Да много споров по этим трубам у нас было))). Все правильно говорите. В проекте решили написать их как трубы вентиляции.
Еще кроме всего прочего заказчик их на 2м выше положенного сделал.
-
Розовая линия должна идти от самой верхней точки молниеприемника, а не из середины.
Если я не ошибаюсь, о чем идет речь, то это разные зоны Зона А 99,5% и Зона Б 95%
-
Aleksander, Я бы тоже с удовольствием сделал так.
Контур замкнуть нельзя т.к. там где его нет большая насыщенность коммуникаций ((((
-
TURIST13, если они будут выводить газ или пыль взрывоопасной концентрации то лучше защитить
-
NeON2K, Зона одна "Б". только я проверил на уровне труб и на уровне крыши.
-
tuilri, нет это трубы как я понял из объяснений, аварийного сброса.
-
на виде А покажи растояние от токоотвода до дверей. По нашему ДСТУ оно должно быть не менее 3м. В вашем СО оно тоже где-то указано
-
tuilri, посмотри на виде "Б" токоотвод идет по трубе а не по стене рядом с дверью. ;)
-
tuilri, А вот что по поводу расстояний в "СО" НАПИСАНО: "Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон." :D