Уважаемые коллеги! Как вы учитываете наличие ККУ при расчете нагрузок приведенных к вводу? Указываете отдельной строкой как потребитель с чисто емкостной нагрузкой, а потом получаете общий косФ электроустановок жилого дома (так я делал)? Поделитесь опытом. Заранее спасибо!
-
я так же :)
-
Есть сомнения что нагрузка "чисто индуктивная" или активная составляющая так мала что не влияет на расчет? А какой косинус вы указываете при расчете?
-
Есть сомнения что нагрузка "чисто индуктивная" или активная составляющая так мала что не влияет на расчет? А какой косинус вы указываете при расчете?
В мене є каталог ККУ "Тімекса", там вказані Qн та Ін для ККУ, так от якщо з цих данних порахувати косинус фі, то виходить не 0, а 0,02-0,03 (очевидно, трохи активної потужності треба для систем автоматики+тангенс втрат в батареї).
Але я забиваю і пишу косинус рівний 0.
А в загальному навантаженні будинку пишу двома рядками, типу:
1) косинус фі до компенсації,
2) косинус фі після компенсації
п.с. нагрузка ККУ не чисто индуктивная
, а чисто ємнісна взагалі-то
-
а чисто ємнісна взагалі-то
Так, вірно :) Це я, мабуть, перехвилювався 8). Дякую, мабуть зроблю так як і ви.