Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: egeni1959 від 17 Січень 2010, 19:54:53

Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: egeni1959 від 17 Січень 2010, 19:54:53
Добрый день! С наступившим Новым годом всех и с Крещением. Всем удачи.
Помогите пожалуйста решить эту проблему, заранее благодарю.

     Получил ТУ в котором п.8  (Устройство защиты от повреждений и ограничения разрешенной мощности ) указано 1. До прибора учета установить устройство защитного отключения (УЗО)
2. после прибора учета установить автоматический выключатель на рабочий ток.

Вопрос - где должно ставиться УЗО (насколько я понимаю УЗО не защищает от токов короткого замыкания а только от токов утечки и не может ограничивать разрешенную мощность т.к. не имеет теплового расцепителя и при переборе мощности просто сгорит или я понимаю не правильно), каким документом  регламентируется место установки УЗО.
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: Generator від 17 Січень 2010, 20:10:17
Раз так прописано в ТУ, то делаете ввод, потом разделение PEN-проводника (если оно не выполнено), подключение узо, далее прибор учета ну а потом "автомат" который будет играть роль ограничителя мощности (ПЗР) ИМХО.
ПУЭ в помощь:
Quote (selected)
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

P.S. У нас не приветствуется сетями разделение PEN-проводника до счетчика.

Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: Roman3R від 17 Січень 2010, 22:40:03
Цитата: egeni1959
До прибора учета установить устройство защитного отключения (УЗО)
Такая схема применяется для исключения кражи электроэнергии . При подключении приборов остановки счетчика или его работы в обратном направлении срабатывает УЗО . Обычно в таких схемах УЗО перед счетчиком ставится на 300 мА .
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: Generator від 17 Січень 2010, 22:45:52
Цитата: Roman3R
Такая схема применяется для исключения кражи электроэнергии . При подключении приборов остановки счетчика или его работы в обратном направлении срабатывает УЗО . Обычно в таких схемах УЗО перед счетчиком ставится на 300 мА .
Во как =-0 :thumbsup:
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: tuilri від 17 Січень 2010, 22:52:00
Цитата: egeni1959
До прибора учета установить устройство защитного отключения (УЗО)
Хм, довольно странное требование ТУ. УЗО+ автомат сочетает в себе ПЗР и он устанавливается до счетчика. Предназначен для ограничения потребляемой мощности.
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: Generator від 17 Січень 2010, 22:55:02
Цитата: tuilri
УЗО+ автомат сочетает в себе ПЗР
Это что то новенькое ИМХО ???.
Узо + автомат = автоматический выключатель диф. тока.
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: hi_tech від 18 Січень 2010, 08:53:38
Требования ТУ не являются догмой. Нужно ограничение мощности - автомата или на крайний случай ПЗР без УЗО будет достаточно.
А если у Вас на объекте будет пожарная сигнализация - что делать тогда?
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: Леонідович від 18 Січень 2010, 09:08:47
Цитата: hi_tech
А если у Вас на объекте будет пожарная сигнализация - что делать тогда?
:thumbsup:
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: Roman3R від 18 Січень 2010, 10:40:10
Цитата: hi_tech
А если у Вас на объекте будет пожарная сигнализация - что делать тогда?
Прилади пожежної сигналізації необхідно вибирати такі , які мають вмонтоване автономне резервне живлення .
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: hi_tech від 18 Січень 2010, 10:49:01
Roman3R, а Вы можете гарантировать, что встроенной АБ хватит для 24 часовой работы ППКП в режиме "Ожидание" и 3 часа в режиме "Пожар"?
Тем более ДБН четко запрещает питать ППКП через УЗО
12.16 Забороняється встановлення ПЗВ для електроприймачів, відключення яких може призвести до ситуацій, небезпечних для споживачів (відключення протипожежної сигналізації тощо).
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: Roman3R від 18 Січень 2010, 11:06:21
Цитата: hi_tech
Вы можете гарантировать, что встроенной АБ хватит для 24 часовой работы ППКП в режиме "Ожидание" и 3 часа в режиме "Пожар
Это должен гарантировать производитель соответствующего оборудования . С него и спрос .
Назва: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: O.S. від 18 Січень 2010, 11:13:17
Quote (selected)
Roman3R, а Вы можете гарантировать, что встроенной АБ хватит для 24 часовой работы ППКП в режиме "Ожидание" и 3 часа в режиме "Пожар"?

Ті, хто проектує ПС, роблять відповідний розрахунок акк. батареї.

А так взагалі ППКП через ПЗВ заборонено підключати, це правда.
Назва: Re: ??? УЗО перед учетом - требования ТУ
Відправлено: devchonka від 25 Січень 2010, 09:50:29
Цитата: O.S.
Ті, хто проектує ПС, роблять відповідний розрахунок акк. батареї.

А так взагалі ППКП через ПЗВ заборонено підключати, це правда.

аккумуляторные батареи предусматриваются в разделе ПС по требованиям ПС, а не для того, что бы имелась возможность основное питание делать через УЗО.... это разные требования в нормах разных разделов и схему электроснабжения нельзя делать с оглядкой на мероприятия, предусмотренные в ПС....