Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: egeni1959 від 17 Січень 2010, 19:54:53
-
Добрый день! С наступившим Новым годом всех и с Крещением. Всем удачи.
Помогите пожалуйста решить эту проблему, заранее благодарю.
Получил ТУ в котором п.8 (Устройство защиты от повреждений и ограничения разрешенной мощности ) указано 1. До прибора учета установить устройство защитного отключения (УЗО)
2. после прибора учета установить автоматический выключатель на рабочий ток.
Вопрос - где должно ставиться УЗО (насколько я понимаю УЗО не защищает от токов короткого замыкания а только от токов утечки и не может ограничивать разрешенную мощность т.к. не имеет теплового расцепителя и при переборе мощности просто сгорит или я понимаю не правильно), каким документом регламентируется место установки УЗО.
-
Раз так прописано в ТУ, то делаете ввод, потом разделение PEN-проводника (если оно не выполнено), подключение узо, далее прибор учета ну а потом "автомат" который будет играть роль ограничителя мощности (ПЗР) ИМХО.
ПУЭ в помощь:
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
P.S. У нас не приветствуется сетями разделение PEN-проводника до счетчика.
-
До прибора учета установить устройство защитного отключения (УЗО)
Такая схема применяется для исключения кражи электроэнергии . При подключении приборов остановки счетчика или его работы в обратном направлении срабатывает УЗО . Обычно в таких схемах УЗО перед счетчиком ставится на 300 мА .
-
Такая схема применяется для исключения кражи электроэнергии . При подключении приборов остановки счетчика или его работы в обратном направлении срабатывает УЗО . Обычно в таких схемах УЗО перед счетчиком ставится на 300 мА .
Во как =-0 :thumbsup:
-
До прибора учета установить устройство защитного отключения (УЗО)
Хм, довольно странное требование ТУ. УЗО+ автомат сочетает в себе ПЗР и он устанавливается до счетчика. Предназначен для ограничения потребляемой мощности.
-
УЗО+ автомат сочетает в себе ПЗР
Это что то новенькое ИМХО ???.
Узо + автомат = автоматический выключатель диф. тока.
-
Требования ТУ не являются догмой. Нужно ограничение мощности - автомата или на крайний случай ПЗР без УЗО будет достаточно.
А если у Вас на объекте будет пожарная сигнализация - что делать тогда?
-
А если у Вас на объекте будет пожарная сигнализация - что делать тогда?
:thumbsup:
-
А если у Вас на объекте будет пожарная сигнализация - что делать тогда?
Прилади пожежної сигналізації необхідно вибирати такі , які мають вмонтоване автономне резервне живлення .
-
Roman3R, а Вы можете гарантировать, что встроенной АБ хватит для 24 часовой работы ППКП в режиме "Ожидание" и 3 часа в режиме "Пожар"?
Тем более ДБН четко запрещает питать ППКП через УЗО
12.16 Забороняється встановлення ПЗВ для електроприймачів, відключення яких може призвести до ситуацій, небезпечних для споживачів (відключення протипожежної сигналізації тощо).
-
Вы можете гарантировать, что встроенной АБ хватит для 24 часовой работы ППКП в режиме "Ожидание" и 3 часа в режиме "Пожар
Это должен гарантировать производитель соответствующего оборудования . С него и спрос .
-
Roman3R, а Вы можете гарантировать, что встроенной АБ хватит для 24 часовой работы ППКП в режиме "Ожидание" и 3 часа в режиме "Пожар"?
Ті, хто проектує ПС, роблять відповідний розрахунок акк. батареї.
А так взагалі ППКП через ПЗВ заборонено підключати, це правда.
-
Ті, хто проектує ПС, роблять відповідний розрахунок акк. батареї.
А так взагалі ППКП через ПЗВ заборонено підключати, це правда.
аккумуляторные батареи предусматриваются в разделе ПС по требованиям ПС, а не для того, что бы имелась возможность основное питание делать через УЗО.... это разные требования в нормах разных разделов и схему электроснабжения нельзя делать с оглядкой на мероприятия, предусмотренные в ПС....