Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Yanel від 18 Січень 2010, 13:42:35
-
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Световые указатели для пожарных гидрантов запитывают от наружного освещения. Какие есть еще требования по этой теме, может есть проект?
-
ДБН В.2.5-23-2003
3.12 Входи в будинки, сміттєзбірні камери, а також номерні знаки і покажчики пожежних гідрантів (якщо для них не використовуються світлові покажчики) повинні освітлюватись світильниками, які приєднуються до мережі внутрішнього аварійного освітлення.
-
Electrician,
А те которые устанавливаются на улицах вдали от домов?
-
ИМХО его надо присоединить к ночной "ветви" сети нар. освещения, а если
указатель пожарного гидранта
стоит, например, под (или возле) опорой нар. освещения со светильником ночного освещения, то вообще ничего не надо
-
до мережі внутрішнього аварійного освітлення
малось на увазі гідранти від мережі внутрішнього пожежогасіння, отже покажчики вішаються на зовнішню стіну будинку і під"єднуються до внутрішніх мереж будинку.
Зазвичай ці всі речі (Входи в будинки, сміттєзбірні камери, а також номерні знаки і покажчики пожежних гідрантів) заживлюю окремою групою від ВРП яка вмикається від фотореле.
-
его надо присоединить к ночной "ветви" сети нар. освещения
присоединяюсь, но интересно где такие (и главное - для чего?) гидранты ставят? Гидрант же для чего нужен? для пожаротушения. что тушим? в основном дома. То есть и находится должны поблизости от застройки (как собственно говоря и делается).
Но это так, брюзжание по поводу :D, а не попытка оспорить существующий факт
"малось на увазі гідранти від мережі внутрішнього пожежогасіння" Quik, позвольте не согласится с вами :) . Не вдаваясь даже в дебри нормативных документов, достаточно пройтись по улице, чтобы убедится, что в 95-100% (в зависимости от места прогулки) случаев, указатель на стене дома, будет однозначно указывать на колодец на/рядом с проезжей частью (т.е. никакого отношения к сети внутреннего пожаротушения, не имеющий)
-
Electrician, я хотів звернути увагу на те, що їх потрібно живити як вказано в ДБН, а не від зовнішнього освітлення.
-
Quik, просто тут обсуждался вариант, когда гидрант достаточно удален от зданий и указатель гидранта (находящийся рядом с ним), просто физически невозможно запитать от внутренних сетей здания
-
просто физически невозможно запитать от внутренних сетей здания
+1
в каждом правиле есть исключения
-
Спасибо всем большое за помощь. Я перечитала еще раз ГОСТ и решила вместо световых указателей установить флуорисцентные указатели т.к. это будет более экономично, поскольку рядом нет ни уличного освещения, а до склада далековато. Не рыть же траншею из-за одной лампы.
-
флуорисцентные указатели
:thumbsup:
-
Сейчас вот согласно ДБН В.2.5-23:2010:
4.78 Номери будинків і покажчики пожежних гідрантів, установлених на зовнішніх стінах будівель, повинні бути освітлені. Живлення електричних джерел світла номерних знаків і покажчиків гідрантів має здійснюватись від мережі внутрішнього освітлення будівель.
Слово аварийного уже отсуствует, получается можно от рабочего освещения.
-
Теперь можно от любой группы внутреннего освещения - или рабочей или аварийной. :)