День добрый.
Подскажите пожалуйста что лучше поставить одно трехфазное реле напряжения V-protector 380v (http://www.digitop.ua/item/Vp-380v.cms) или же три однофазных V-protector 60A (http://www.digitop.ua/item/Vp-60A.cms)
Насчет трехфазных потребителей неизвестно будут или нет
-
что лучше поставить
поставить куда?
-
Душите заказчика для принятия окончательного решения. Может он подведет три фазы а всегда будет пользоваться одной. Тогда есть смысл придалать типа АВР на реле ПЭФ-301 и однофазное РН. А вообще забавно, если будет трехфазная нагрузка то три однофазных РН не есть хорошо, три фазы должны включатся одновременно тремя контактами пускателя с общей мех.связью. К тому же трехфазное РН требует наличие к примеру модульного контактора.
-
Поставить в щит после автомата и счетчика.
Но вопрос сам собой снялся, так как заказчик подтвердил наличие 3-хфахных потребителей.
Но на будущее все таки интересно, если все потребители однофазные, по моему лучше ставить 3 однофазных.
-
Если все однофазные то да, при перекосе фаз не все выключатся
-
Есть блоки управления модульной конструкции типа БМ5070
Там уже имеется реле контроля фаз трехфазное и не имеет значения
какая нагрузка одно двух или трехфазная
Следует заметить что для некоторых цепей управления особено для управления пожарными насосами в качестве реле контролянапряжения принимается обычное реле промежуточное
Желаю удачи!
-
Weldingpump, В случае только однофазных поребителей можно ставить 3 однофазных реле. Единственный недостаток такой системы, вы не сможете оценить чередование фаз, что может быть критично для двигательной нагрузки.
А если реле управляет пуском резервного генератора, то лучше не заморачиваться и ставить 3-хфазное.
-
Дома стоит реле напряжения. Освещение через него не пускал, т.к. лучше пусть будет свет при 160 В (было такое пару раз), чем сидеть вообще без освещения. А вот все остальное - через реле (пусть отключается).
-
При трех однофазных и слабой сети, откл. одного реле могут из-за перекоса фаз вызвать отключение и оставшихся.
При отгорании нуля свет погаснет то же быстро