Уважаемые коллеги, просмотрел СО 153-34.21.122-2003, не нашел указаний по длине молниеприемника приваренного к дымовой трубе,
Газовики запроектировали дымовую трубу от котла высотой 13м, чтобы обеспечить радиус защиты здания котельной нужна высота 18,3 т.е необходимо еще приварить стержень высотой 5,3 м, вопрос есть ограничения по высоте приваренного стержня к трубе или нет, заранее спасибо
-
Созонов, это должны сказать конструктора.
-
Значит тут только конструкторские ограничения накладываются?, конструктора не против приварить такой стержень-хотя уголок 40х40х5 наверное будет лучше
-
Была такая же ситуация, тупо выдал задание строителям - они все посчитали сами.
Если не ошибаюсь, то и саму дымовую трубу проектируют тоже строители, по заданию теплотехников.
-
Значит тут только конструкторские ограничения накладываются?,
Да.
-
Да труба уже запроектирована, с фундаментом растяжками, а мне только отдали проектировать ЭМ после задания всех
-
Да труба уже запроектирована
то есть Вы будете решать узлы крепления к трубе?
Если это вынужденная мера (что есть не хорошо), то обязательно получите согласующую подпись конструктора на чертеже.
-
Да нужно решать вопрос присоединения молниеприемника к трубе, (высота шва приварки, длина шва и т.д) если есть где это можно поглядеть ткните носом :-[
-
ткните носом
тут я пас.
-
Созонов, метод расчета зоны защиты стержневых молниеприемников по СО 153... годится для молниеприемников высотой до 150м, для молниеприемников выше 150 м (п.3.3.2.1 :Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 3.4) пригодны для молниеотводов высотой до 150 м. При более высоких молниеотводах следует пользоваться специальной методикой расчета.)
Для вашего случая, как говорилось выше, нужен только квалифицированный консрукторский просчет.