Здравствуйте . прислали замечание. При пересечении воздушной линии 6 кВ с подземным кабелем связи МКСАШп предусматреть защиту кабеля.
ЧЕМ ЕГО ЗАЩИЩАТЬ ТО в месте пересеччения?
-
есть у кого ни будь : Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии. - М.: Связь, 1975. - 64 с
-
есть у кого ни будь : Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии. - М.: Связь, 1975. - 64 с
к сожалению в бумажном виде нет... Но могу сказать, что просто при пересечении защищается кабель швеллером, по пять метров с каждой стороны от линии, но это в случае если линия более 35 кВ. Для шестёрки защищается только грозозащитным тросом в том случае если точка пересечения близко от опоры (по моему 1,5 высоты опоры). В зависимости от высоты опоры и по моему сопротивления грунта, соответственно выбирается длина троса. Если кабель идёт вдоль линии высоковольтной линии там вообще куча рассчётов. Я просто не на работе там это пособие есть, но повторюсь в бумажном виде...
Это так на вскидку что вспомнил... кстати высота опор тоже играет роль
-
При пересечении воздушной линии 6 кВ с подземным кабелем связи МКСАШп предусматреть защиту кабеля
Читайте ПУЭ
-
logotipok,Доброе утро. А это пособие большое по объему? может можно отсканировать? а так ситуация у меня такая:
Линия 6 кВ пересекает Кабель связи МКСАШп причем от опор он таходится на расстоянии 25,5 м с права и 30 м с лева. Может при таком расстоянии вообще защита не нужна?
-
logotipok,Доброе утро. А это пособие большое по объему? может можно отсканировать? а так ситуация у меня такая:
Линия 6 кВ пересекает Кабель связи МКСАШп причем от опор он таходится на расстоянии 25,5 м с права и 30 м с лева. Может при таком расстоянии вообще защита не нужна?
TURIST13, послушайте Виктора и почитайте ПУЭ, насколько я помню для 6-ти кВ и если от кабеля до опоры больше 1,5 высоты защита не требуется.
Книга сама небольшая 64 странички, но честно говоря времени нет... Позже как нибудь отсканирую выложу.
-
Ясно я понял. ПУЭ уже почитал.
Вот в замечаниях мне написали:
1.Защиту кабеля технологической звязи от ударов молнии при сближении с опорами ВЛ выполнить согласно "Руководства по защите подземных кабелей связи от ударов молнии".
(этот пункт я так понимаю решен: защита не требуется согл ПУЭ табл.2.5.26 )
2.Предусмотреть защиту кабелей технологической связи в месте пересечения согласно ПУЭ
ВОТ ЧТО ОНИ ЕМЕЮТ ЕЩЕ ВВИДУ( может просто повторились).
На сколько я понял защиту от эл.маг. излучений делают при пересечении с линиями от 35 кВ и выше.
Прокоментируйте ктонить))))
-
На сколько я понял защиту от эл.маг. излучений делают при пересечении с линиями от 35 кВ и выше.
Совершенно верно
-
:D