Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: TURIST13 від 12 Січень 2010, 15:48:16

Назва: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.
Відправлено: TURIST13 від 12 Січень 2010, 15:48:16
Здравствуйте . прислали замечание. При пересечении воздушной линии 6 кВ с подземным кабелем связи МКСАШп предусматреть защиту кабеля.

ЧЕМ ЕГО ЗАЩИЩАТЬ ТО в месте пересеччения?
Назва: Re: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.
Відправлено: TURIST13 від 12 Січень 2010, 16:11:00
есть у кого ни будь :  Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии. - М.: Связь, 1975. - 64 с
Назва: Re: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.
Відправлено: logotipok від 12 Січень 2010, 17:05:48
есть у кого ни будь :  Руководство по защите подземных кабелей связи от ударов молнии. - М.: Связь, 1975. - 64 с

к сожалению в бумажном виде нет... Но могу сказать, что просто при пересечении защищается кабель швеллером, по пять метров с каждой стороны от линии, но это в случае если линия более 35 кВ. Для шестёрки защищается только грозозащитным тросом в том случае если точка пересечения близко от опоры (по моему 1,5 высоты опоры). В зависимости от высоты опоры и по моему сопротивления грунта, соответственно выбирается длина троса. Если кабель идёт вдоль линии высоковольтной линии там вообще куча рассчётов. Я просто не на работе там это пособие есть, но повторюсь в бумажном виде...
Это так на вскидку что вспомнил... кстати высота опор тоже играет роль
Назва: Re: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.
Відправлено: Виктор від 12 Січень 2010, 20:02:24
Цитата: TURIST13
При пересечении воздушной линии 6 кВ с подземным кабелем связи МКСАШп предусматреть защиту кабеля
Читайте ПУЭ
Назва: Re: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.
Відправлено: TURIST13 від 13 Січень 2010, 08:22:42
logotipok,Доброе утро. А это пособие большое по объему? может можно отсканировать?  а так ситуация у меня такая:

Линия 6 кВ пересекает Кабель связи МКСАШп причем от опор он таходится на расстоянии 25,5 м с права и 30 м с лева. Может при таком расстоянии вообще защита не нужна?
Назва: Re: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.
Відправлено: logotipok від 13 Січень 2010, 08:39:16
logotipok,Доброе утро. А это пособие большое по объему? может можно отсканировать?  а так ситуация у меня такая:

Линия 6 кВ пересекает Кабель связи МКСАШп причем от опор он таходится на расстоянии 25,5 м с права и 30 м с лева. Может при таком расстоянии вообще защита не нужна?
TURIST13, послушайте Виктора и почитайте ПУЭ, насколько я помню для 6-ти кВ и если от кабеля до опоры больше 1,5 высоты защита не требуется.
Книга сама небольшая 64 странички, но честно говоря времени нет... Позже как нибудь отсканирую выложу.
Назва: Re: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.
Відправлено: TURIST13 від 13 Січень 2010, 08:52:08
Ясно я понял. ПУЭ уже почитал.
 Вот в замечаниях мне написали:
1.Защиту кабеля технологической звязи от ударов молнии при сближении с опорами ВЛ выполнить согласно "Руководства по защите подземных кабелей связи от ударов молнии".

(этот пункт я так понимаю решен: защита не требуется согл ПУЭ табл.2.5.26 )

2.Предусмотреть защиту кабелей технологической связи в месте пересечения согласно ПУЭ

ВОТ ЧТО ОНИ ЕМЕЮТ ЕЩЕ ВВИДУ( может просто повторились).
На сколько я понял защиту от эл.маг. излучений делают при пересечении с линиями от 35 кВ и выше.


Прокоментируйте ктонить))))
Назва: Re: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.
Відправлено: logotipok від 13 Січень 2010, 09:21:03
На сколько я понял защиту от эл.маг. излучений делают при пересечении с линиями от 35 кВ и выше.
Совершенно верно
Назва: Re: Защита кабеля связи МКСАШп проложенного в земле.
Відправлено: TURIST13 від 13 Січень 2010, 10:00:45
 :D