Поступило задание запитать систему кондиционирования фирмы "DAIKIN"
Сама система(RXYQ54P7W1BA) состоит из трех из трех отдельных агрегатов по 16кВт
(3х RXYQ18P7).
В инструкции, помимо прочего, написано что для подключения сего агрегата нужно
установить "предохранитель утечки на землю(способный работать с высокочастотными
электтрическими шумами)"
Как это понимать - нужно просто установить автомат с УЗО или что-то еще нужно?
Смущает большая мощность системы - в нее входят три отдельных агрегата по 16кВт,
Ток вводного аппарата рекомендуют взять 125А.
Никому не приходилась раньше запитывать такие кондиционеры?
Был бы очень признателен за какой-нибудь совет
-
В инструкции, помимо прочего, написано что для подключения сего агрегата нужно установить "предохранитель утечки на землю(способный работать с высокочастотными электрическими шумами)"
Мабуть мається на увазі, що треба встановити УЗО (ПЗВ) типу "А", а не "АС" (п. 12.22 ДБН В.2.5.23-2003).
Хоча я б взагалі не ставив ПЗВ, оскільки діючі норми цього не вимагають, мало що там пишуть в інструкції. Поставив би просто автомат 125 А (т.як Ір виходить 85 А).
-
Поставив би просто автомат 125 А
Поддерживаю!
-
а еще бы эту установку подключить через контактор и реле комплексного контроля для 3-фазных сетей... фирма которая устанавливала кондеры сказала, что двигателя блоков очень чувствительные и их нужно защищать... Воть
что-то типа такого как в приложенном файле
-
а еще бы эту установку подключить через контактор и реле комплексного контроля для 3-фазных сетей... фирма которая устанавливала кондеры сказала, что двигателя блоков очень чувствительные и их нужно защищать... Воть
что-то типа такого как в приложенном файле
Cкажите пожалуйста вы сталкивались непосредственно с системой RXYQ54P7W1BA?
Тогда еще такой вопрос - нужно запитывать каждый из 3 агрегатов
(3х RXYQ18P7) отдельно или достаточно подвести только один
кабель на всю мощность?
P.S. Не могу открыть ваш файл в АUTOCAD2004
-
Cкажите пожалуйста вы сталкивались непосредственно с системой RXYQ54P7W1BA?
Тогда еще такой вопрос - нужно запитывать каждый из 3 агрегатов
(3х RXYQ18P7) отдельно или достаточно подвести только один
кабель на всю мощность?
P.S. Не могу открыть ваш файл в АUTOCAD2004
честно говоря я не помню точного названия системы..
как я обычно делаю - выделяю щиток для кондеров, запитываю его, и потом от щитка запитываю каждую установку...
примерчик изменила на АС 2004
-
plotpik У меня были похожие системы, RXYQ-P 48 внешний блок -42кВт, RXYQ-P 52 -внешний блок-46,6кВт. Подключала одним кабелем на полную мощность через автомат, так мне задание выдали. А правильно или нет?