Добрый день!
Здание расположено в 3,0м от газопровода.
И так получается, что в этом районе (практически чуть-ли не на газопроводе) надо предусмотреть контур заземления.
Это допускается?
Назва: Re: Заземление в районе газопровода
Відправлено: 3oloS від 25 Грудень 2009, 18:19:16
из российской "Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите" (http://pkfresurs.tomsk.ru/files/Dokumenty_i_instrukcii/Instrukciya_na_proizvodstvo_rabot_po_ustrojstvu_setej_zazemleniya_i_molniezacshite.doc) и "Норм устройства сетей заземления" Карякина  (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=71):
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
+ ПУЭ 1.7.116. Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей.
Назва: Re: Заземление в районе газопровода
Відправлено: Аталеф від 26 Грудень 2009, 13:44:47
 Попробуйте сделать глубинное заземление в одну точку, возможность монтажа в подвале. http://lps.at.ua/index/0-15 (http://lps.at.ua/index/0-15)