Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Shumi від 07 Березень 2008, 10:10:24

Назва: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: Shumi від 07 Березень 2008, 10:10:24
Коллеги помогите! Проектирую электрооборудование зала для боулинга. Слышал про ультрафиолетовые лампы и прочие особенности, но в нормативной литературе не могу найти пока ни слова. Если кто-либо видел что-то по боулингу в нормативках или еще лучше проектировал поделитесь опытом, пожалуйста. Заранее благодарен.   
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: Sergio від 07 Березень 2008, 13:35:43
Так, на сколько я понимаю, "прочие особенности" должны оговариваться в ТУ! Разве не так? Если нет специфического ТУ, значит нужно с заказчиком говорить, он то должен знать где у него какие лампы (синие, красные и др.)...
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: Shumi від 07 Березень 2008, 13:44:36
Никаких Технических условий на счет прочих особенностей пока нет и похоже не предвидеться, а сделать все надо по всем правилам и нормативам. Такие дела  :(
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: andery від 07 Березень 2008, 14:20:53
Простите, что такого особенного в боулинге? Задание от технологов и усе. Ну посмотреть фотки др. боулингов, как освещение там, чем. Извинте за примитивный вопрос и взгляд.   
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: Sergio від 07 Березень 2008, 14:24:39
andery, такое же мнение...
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: Сугор від 07 Березень 2008, 14:29:43
Shumi, я думаю надо перечитать "Спецустановки...", возможно есть СНиП или ДБН по спортивным сооружениям, хотя тоже вопрос: к каким сооружениям относится боулинг? Ну и конечно ТЗ от технологов, кто как не они должен знать какое там оборудование должно стоять.
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: Manowar від 10 Березень 2008, 14:09:47
Цитата: Shumi
Никаких Технических условий на счет прочих особенностей пока нет и похоже не предвидеться, а сделать все надо по всем правилам и нормативам. Такие дела   
Дело попахивает дурной работой типа вы придумайте и посчитайте, а мы потом подумаем подходит это нам или нет и что закономерно ответ будет отрицательным , а заказчик имеет начальный проэкт на руках практически на халяву. Так что будь осторожен.
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: Сугор від 10 Березень 2008, 21:09:20
Manowar, Согласен в первую очередь нужно требовать тех задание от технологов и смежников. Ведь проект по ОВК и ВК электрики не делают
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: andery від 19 Березень 2008, 11:07:20
Нашел ссылку в тему, должно быть полезным
Brunswick. Техническое задание на проектирование боулинг-центра
Техническое задание на проектирование боулингов от всемирноизвестного производителя спортивного оборудования - Brunswick. Требования к архитектуре, конструкциям, к отоплению, вентиляции и к электроснабжению.
При сканировании все данные сверены с оригиналом.
http://dwg.ru/dnl/3608
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: andery від 01 Квітень 2008, 16:01:25
еще полезная ссылка если автору еще нужно
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=102532
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: sailor від 14 Квітень 2008, 22:31:10
Из собственного опыта. Сразу забивай стабилизаторы на оборудование дорожек - это всплывает уже к концу. Но без них поставщики не поставят оборудование на гарантию.
По поводу овсещения над дорожками - тут уж точно хотелки заказчика. Но ультрафиолет у нас был везде. Получалось так: ряд светильников белго света сдвоенные - 2х36 (2х58), ряд УФО -но уже 1х36 (1х58). Причем по месту монтажники монтировали под обратным углом к посетителям.
По поводу подвода розеток и т.д. - четко по заданию. Но надо обратить внимание на, блин не помню, что-то со светом связано (типа световая дорожка) - мы им наставили как по заданию, а по факту там всего две штуки оказалось надо - мощность-то малая.
В машинном отделении стальная полсюха на всю длину на стенке ближе к залу. Они потом к ней цепляются своими хвостами.
Насчет мониторов уточняйте до письменной бумажки. Есть два варианта установки мониторов - ЭЛТ (дешевле) и ЖК (дороже). В первом случае жрут много - можно ошибиться в автоматах.
Управление освещением сводили в ресепшн (если его так можно назвать) - он где-то в центре обычно стоит.
Если вспомню еще - отпишусь.
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: andery від 26 Травень 2008, 11:00:31
Цитата: sailor
Сразу забивай стабилизаторы на оборудование дорожек - это всплывает уже к концу. Но без них поставщики не поставят оборудование на гарантию.

Можна поконкретнее какие стабилизаторы, тип, произвоитель?
И по освещению, прислали задание в прикрепленном файле, 1 светильник нормальный другой ультрафиолетовый.
Глупый вопрос: какие светильник лучше использовать?
Можна ли такие поставить http://www.ltcompany.com/model.php?id=161?
Может кто ставил скажет какие ставил?  :-[
Заранее благодарен. 

Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: andery від 05 Червень 2008, 15:41:09
Еще полезные ссылки для боулинга:
http://www.vps-ec.ru/tu.html
http://club.artpeople.ru/p_6.htm
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: sailor від 10 Червень 2008, 21:40:01
2andery
извиняюсь, что выпал из жизни общества.
Светильники мы использовали разные и BAT световых технологи и филипповские (они дороже) - TMS022/226 вроде.
Что касается их расположения, то Заказчик все-таки потом захотел разместить их не вертикально (как на вложенном файле), а в горизонте, на отстоянии около 20 см.
Стабилизаторы.. Тут разнооборазие - ак что конкретно выбирайте сами. единственное, что забиваете электронные. У нас вообще китаез поставили :)
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: andery від 11 Червень 2008, 09:18:30
sailor,
Спасибо, выбрал BAT....
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: predoxranitel від 15 Вересень 2009, 11:55:36
подскажите: сколько в ширину одна дорожка?
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: NeON2K від 15 Вересень 2009, 12:01:13
http://www.vps-ec.ru/typical.html (http://www.vps-ec.ru/typical.html) Внизу страницы чертежи, изучай  :D
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: Гаалаа від 20 Вересень 2009, 05:08:32
Я когда-то, года3-4 назад делала боулинг. Было подробное задание от фирмы-поставщика. Помню, весь зал был разбит на зоны, в каждой зоне разная освещенность. Все компы через UPS, и еще очень жесткие требования к рабочему заземлению.
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: NeON2K від 22 Вересень 2009, 09:11:58
Вот еще по теме нашел http://www.masterbowling.ru/tehrekom.html (http://www.masterbowling.ru/tehrekom.html)
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: 3oloS від 26 Листопад 2009, 09:55:13
во вложении:
Планирование и требования к системе электропитания боулинг-центра.
Схема системы электропитания.

Полный пакет материалов подготовленных фирмой VIA/Zhonglu Group – одним из крупнейших производителей оборудования для боулинга с учетом требований мировых стандартов к помещениям для занятия боулингом - http://dwg.ru/dnl/7099
Включает в себя руководство по планированию боулинг-центров, типовые архитектурные схемы.
Назва: Re: Проектирование электрооборудования зала для боулинга
Відправлено: paprika від 28 Січень 2010, 12:38:14
А проекта по силовой части нет посмотреть? что-то не очень понятно.... мощности какие оборудования пожалуйста