Есть ли обязательное требование по организации газовой защиты на ТР-ОР 10/04 на 1600 кВА.
т.е. МОЖНО ЕЕ НЕ ДЕЛАТЬ?А защиту построить только на предохранителях.
-
А назначение тр-ра? по этому поводу в ПУЭ
"3.2.53. Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена:
для трансформаторов мощностью 6,3 МВ•А и более;
для шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ;
для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ•А и более.
Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1 - 4 МВ•А.
..."
-
У меня КТП для электроснабжения торгового корпуса.
-
еще раз задам вопрос (задавал в другой теме :)) - это точно КТП? но даже без ответа, можно сказать, что обязательного требования, в данном случае, нет