Здравствуйте!
Подскажите пожалста.
Необходимо выполнить молниезащиту здания 42мХ24м высота здания 8 м., Крыша плоская.
По краям здания с двух сторон расположены дыхательные трубы газопровода, от крыши здания до отверстия дыхательной трубы 2м.
Скажу сразу что опоры под молниеприемники ставить некуда. только чтони будь придумывать на крыше.
Нужны какие нибудь мачты на крыше причем высота мачты вместе с молниеприемником должна быть минимум 8 м, т.к. в зону защиты от молний должно входить расстояние от дыхательной трубы 5м.
Все что я находил по молниеприемником, это зарубежные фирмы. Раньше как молниезащиту делали?
Подскажите какие еще варианты можно придумать.
-
Используй осветительную опору необходимой длинны, а к ней уже можно будет прикрепить молниеприемный стержень.
-
та же проблема... :o
а если опору ставить некуда??? нужно что-то поставить на крышу (это что-то примерно метров 11 ::) )
вопрос знатокам:
1. что это? :)
2. как это крепить? :)
минута на обсуждение :P (для тех, кто помнит "Что, где, когда")
-
Штырь хомутами крепишь к трубам и поднимаешь выше трубы. В нижней части присоединяешь к токоотводам.
-
У него дыхательные трубы газопровода лудше не рисковать.
А если расположить рядом со зданием две мачты и протенуть к ним трос
-
Скажу сразу что опоры под молниеприемники ставить некуда
:(
-
А вариант с торца здания не рассматривала
-
AlexB, а что с торца? Поконкретней можно. есть такая конструкция, которая обеспечит высоту молниеприемника 10 м?
-
Посмотри типовой А60-27,28 вроде бы должен подойти
-
Примерно так
-
AlexB, вариант хорош, но при таком расположении молниеприемников (по краям кровли), растяжки у меня получаются на въездной дороге :(, нужно ставить на плоскости кровли, а вот как крепить трубу?
А вариант с торца здания
- у меня вариант с торцов, а если делать с фасадов - получаются опоры на грузовом проезде (а потом забор :) )
-
Обычно осветительные опоры имеют крепление болтами в соновании
-
Никаких проблем - изготовим любое крепление молниеприемника и любые опоры. берете молниеприемник и ставите - либо к вертикальной стене или к поверхности крыши. а вообще позвоните - расскажем как спроектировать и установить - 831- 2786072
см. ссылку http://www.elmast.com/publications/companynews/companynews_14.html (http://www.elmast.com/publications/companynews/companynews_14.html)
Назначение: Молниеприемник стержневой сборный предназначен для защиты объектов от поражения молнией в составе системы молниезащиты.
Область применения: применяется в качестве специально установленного на защищаемом объекте вертикального стержневого молниеприемника для молниезащиты в составе молниеотвода вместе с другими элементами монтажа.
Тип: Составная часть сборного комплекта оборудования молниезащиты зданий и сооружений.
Молниеприемник состоит из следующих частей (рисунок 1):
- Стержень молниеприемника МСС-3-10 – 1 шт. (поз. 1);
- Секция МСС-3-10-57 – 1 шт. (поз. 2);
- Секция МСС-3-10-70 – 1 шт. (поз. 3);
- Секция МСС-3-10-83 – 1 шт. (поз. 4);
- Зажим соединительный крестообразный тип К1 – 4 шт. (поз. 5).
Вид климатического исполнения В категории размещения 1 по ГОСТ 15150 (всеклиматическое исполнение).
Вес собранного молниеприемника составляет 126 кг.
Конструкция стержневого молниеприемника разработана для района с ветровым давлением II в соответствии с ПУЭ (7-е издание). Располагается молниеприемник на высоте до 40 метров от поверхности земли.
Крепление молниеприемника может осуществляться как к горизонтальным поверхностям, так и к вертикальным поверхностям.
Крепление к стене показано на рисунке 2. Конструкция обеспечивает надежное крепление при помощи анкерных болтов к стенам из бетона. Размеры крепления предусматривают наличие на стене выступов до 300 мм от плоскости стены.
На рисунке 2 показано:
1 – Молниеприемник стержневой сборный МСС-3-10;
2 – Кронштейн опорный МСС-3-10-83;
3 – Кронштейн поддерживающий верхний МСС-3-10-83;
4 – Кронштейн поддерживающий средний МСС-3-10-83.
Масса молниеприемника с кронштейнами составляет 173 кг
-
расположены дыхательные трубы газопровода
А єто точно діхательніе или может продувочніе?
http://eom.com.ua/index.php/topic,1743.15.html - начиная с ответа №19
-
Необходимо выполнить молниезащиту здания 42мХ24м высота здания 8 м., Крыша плоская.
По краям здания с двух сторон расположены дыхательные трубы газопровода, от крыши здания до отверстия дыхательной трубы 2м.
Какое решение принято? У меня интерес , похожие здания , но все с двухскатой крышей.
-
Aksikus, установили на крыше опроры освещения многогранные стальные. на них уже сам молниеприемник.
-
Сейчас активно рекламируют активные молниеприемники 8) Но если ли смыс платить больше? >:(
-
energo-polis, обсуждалось на форуме уже не раз http://eom.com.ua/index.php/topic,1739.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,1739.0.html)
-
Ооо :o Благодарю :thumbsup: По сторонам не огляделся :D