Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Spacedreamer від 18 Грудень 2009, 15:40:28
-
Добрый день!
Такая темка: проектирую электроснабжение жилого 5-ти этажного дома. Учет каждой квартиры должен быть подключен к системе АСКУЭ. Вот сижу в затруднении-как организовывается это подключение? Какой использовать щит, чтобы в нем уместилась эта АСКУЭ.
Схема вроде выглядит так: ВРУ в подвале, далее подъем к этажным щиткам с учетом АСКУЭ, автоматические выключатели будут в ЩО в каждой квартире.
Вопрос звучит так: Какие этажные щиты необходимо использовать?
И еще вопрос: где ставить счетчик для учета энергии наружного освещения, освещения лестничных клеток, а также освещения и розеток цокольного этажа.
Заранее спасибо!
-
1) Есть счетчики, которые имеют встроенный модем по входящим проводам, например, NP-06. Поэтому используй обычный этажный щит и не парься с какими либо подключениями информационного сигнала.
2) Во ВРУ.
-
Спасибо. Пока ждал ответа здесь, уже разобрался. Как говориться, глаза бояться, а руки делают :)
-
Пока ждал ответа здесь
До интернета скользко было. :D