Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: slovak від 17 Грудень 2009, 14:21:24

Назва: Сопротивление заземления 0,5-1 Ом !!!
Відправлено: slovak від 17 Грудень 2009, 14:21:24
Господа проектировщики! Поставлена передо мной задача:
Для системы гарантированного электроснабжения с гальванической развязкой через изолирующий трансформатор требуется технологическое заземление с сопротивлением не более 1 Ом.

"ДСТУ IEC 62040-3 (Додаток НА обовязковый)

Примітка 1. Автономна мережа з ЕКГ не повинна мати гальванічного зв'язку з будь-якими іншими сило-вими мережами та їх заземлювальними пристроями, нульовими робочими та нульовими захисними про-відниками, а також утворювати контури випромінення.

Примітка 2. Автономна мережа з ЕКГ звичайно виконується на базі АБЖ, що має вихідний ізолювальний трансформатор із вторинною обмоткою типу "зірка", нейтраль якої з'єднується зі спеціальним контуром технологічного заземлення з опором заземлювального пристрою 0,5...1 Ом, чи згідно з вимогами вироб-ників технологічного телекомунікаційного обладнання до опору заземлювального пристрою."

Есть идея использовать глубинный электрод (бурение скважины, опускание нержавеющей трубы, уплотнение коксовой мелочью).
Вариант дорогой. Может ли кто-нибудь поделиться опытом в проектировании такого типа заземления?

Геологического разреза пока нет, но опасаюсь скальных пород. Поэтому забивка глубинных штырей может не подойти.
Объект государственной важности.

Заранее благодарен за совет!
Назва: Re: Сопротивление заземления 0,5-1 Ом !!!
Відправлено: Electrician від 17 Грудень 2009, 14:40:23
Цитата: slovak
забивка глубинных штырей может не подойти
тем не менее, в большинстве случаев, это самый оптимальный вариант - надо бы дождаться геологии
Назва: Re: Сопротивление заземления 0,5-1 Ом !!!
Відправлено: slovak від 17 Грудень 2009, 14:48:11
Цитата: Electrician
в большинстве случаев

Да, но этот случай как раз не попадает в большинство. Сооружение - аэродромная диспетчерская вышка + админ здание с огромным колличеством электроники. Критическая категория. Хочется перестраховатся)
Назва: Re: Сопротивление заземления 0,5-1 Ом !!!
Відправлено: Electrician від 17 Грудень 2009, 15:32:37
Цитата: slovak
этот случай как раз не попадает в большинство.
а почему?
Цитата: slovak
Хочется перестраховатся
ну забить два штыря на расстоянии
Назва: Re: Сопротивление заземления 0,5-1 Ом !!!
Відправлено: Аталеф від 17 Грудень 2009, 16:36:00
По опыту глуб. заземление, 15 оц. заземлителей OBO Bettermann 1500мм. в 2-3 точки и будет нужное 1Ом.

(http://www.lps.at.ua/_si/0/75357.jpg)
Назва: Re: Сопротивление заземления 0,5-1 Ом !!!
Відправлено: Fogoso від 17 Грудень 2009, 22:08:13
slovak,
Жди геологию и не пори глупости...
Работая в Гипросвязи проектировали в Крыму, заземлитель состоял из двух элементов: цилиндр из кровельной стали h=2м, d=150-200мм и электрода сталь круглая 16мм, промежуток между электродом и стенкой цилиндра засыпалась электродная масса (используется для изготовления электродов дуговых печей), все забуривали в скалу и получали от 1 до 2 Ом на такой вот элемент. Были еще разработки с бетонными резервуарами... К сожалению все было на бумаге....
Назва: Re: Сопротивление заземления 0,5-1 Ом !!!
Відправлено: elecvit від 17 Грудень 2009, 22:57:51
Для грунтов с высоким уд сопротивлением есть готовые решения, например http://www.zandz.ru/electrolytic_ground_system.htm