Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: slovak від 17 Грудень 2009, 14:21:24
-
Господа проектировщики! Поставлена передо мной задача:
Для системы гарантированного электроснабжения с гальванической развязкой через изолирующий трансформатор требуется технологическое заземление с сопротивлением не более 1 Ом.
"ДСТУ IEC 62040-3 (Додаток НА обовязковый)
Примітка 1. Автономна мережа з ЕКГ не повинна мати гальванічного зв'язку з будь-якими іншими сило-вими мережами та їх заземлювальними пристроями, нульовими робочими та нульовими захисними про-відниками, а також утворювати контури випромінення.
Примітка 2. Автономна мережа з ЕКГ звичайно виконується на базі АБЖ, що має вихідний ізолювальний трансформатор із вторинною обмоткою типу "зірка", нейтраль якої з'єднується зі спеціальним контуром технологічного заземлення з опором заземлювального пристрою 0,5...1 Ом, чи згідно з вимогами вироб-ників технологічного телекомунікаційного обладнання до опору заземлювального пристрою."
Есть идея использовать глубинный электрод (бурение скважины, опускание нержавеющей трубы, уплотнение коксовой мелочью).
Вариант дорогой. Может ли кто-нибудь поделиться опытом в проектировании такого типа заземления?
Геологического разреза пока нет, но опасаюсь скальных пород. Поэтому забивка глубинных штырей может не подойти.
Объект государственной важности.
Заранее благодарен за совет!
-
забивка глубинных штырей может не подойти
тем не менее, в большинстве случаев, это самый оптимальный вариант - надо бы дождаться геологии
-
в большинстве случаев
Да, но этот случай как раз не попадает в большинство. Сооружение - аэродромная диспетчерская вышка + админ здание с огромным колличеством электроники. Критическая категория. Хочется перестраховатся)
-
этот случай как раз не попадает в большинство.
а почему? Хочется перестраховатся
ну забить два штыря на расстоянии
-
По опыту глуб. заземление, 15 оц. заземлителей OBO Bettermann 1500мм. в 2-3 точки и будет нужное 1Ом.
(http://www.lps.at.ua/_si/0/75357.jpg)
-
slovak,
Жди геологию и не пори глупости...
Работая в Гипросвязи проектировали в Крыму, заземлитель состоял из двух элементов: цилиндр из кровельной стали h=2м, d=150-200мм и электрода сталь круглая 16мм, промежуток между электродом и стенкой цилиндра засыпалась электродная масса (используется для изготовления электродов дуговых печей), все забуривали в скалу и получали от 1 до 2 Ом на такой вот элемент. Были еще разработки с бетонными резервуарами... К сожалению все было на бумаге....
-
Для грунтов с высоким уд сопротивлением есть готовые решения, например http://www.zandz.ru/electrolytic_ground_system.htm