Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Sergio від 16 Грудень 2009, 18:43:17
-
Добрый день. КТП типа: http://www.uea.com.ua/mhtsubst нужно ли городить ограду? Желательно пункт норматива. Спасибо.
-
ПУЕ . 4.2.36 ....... Закрытые ПС (РП) могут быть огорожены при необходимости.
-
п. 4.2.152 ПУЕ, всё зависит от расстояния по вертикали от воздушного ввода до земли.
-
п. 4.2.152 ПУЕ, всё зависит от расстояния по вертикали от воздушного ввода до земли.
п. 4.2.152 ПУЕ относится к мачтовым ТП
-
AleksandrPol, почитайте внимательно п. 4.2.149