Добрый день! Очень нуждаюсь в помощи. Инспектор в ростехнадзоре выдал замечание по проекту электроснабжения. Просит проверить время срабатывания аппаратов защиты при возникновении однофазного тока короткого замыкания. Токи к.з. просчитала, а время срабатывания не могу просчитать. В ПУЭ гл. 1.7.79 практически ничего не прописано, только таблицы есть, а формул расчета к сожалению нет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛЙУСТА.  :'(
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: Roman3R від 14 Грудень 2009, 15:04:44
Цитата: ирa
Просит проверить время срабатывания аппаратов защиты при возникновении однофазного тока короткого замыкания
Определяется по кривым срабатывания автоматических выключателей , приводятся в каталогах производителей .
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: ирa від 14 Грудень 2009, 15:29:44
у меня к сожалению предохранители
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: Electrician від 14 Грудень 2009, 15:39:08
Цитата: ирa
у меня к сожалению предохранители

не переживайте, у предохранителей тоже есть кривые срабатывания  :). А вообще посмотрите сюда http://electrolibrary.info/uzo/page0701.htm
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: ирa від 14 Грудень 2009, 19:46:06
огромное Вам спасибо. спасли меня. :)
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: alex79 від 17 Березень 2010, 13:24:31
У меня вопрос - токи к.з. посчитал - аппарат защиты на ТП выбираю исходя из значения тока по характеристикам при времени срабатывания защиты равном 5с. Автомат выбрал ВА88-33 ИЭК у него при 5с кратность I/In равна 3. И тут включился обл - говорят мы на ТП будем ставить автомат ВА59-35 с I/In равна 12  =-0. Соответственно их этот ВА59-35 гарантировано не обеспечивает отключение ВЛ при однофазном к.з. за 5сек. Время-токовые характеристики у автоматов разных производителей очень сильно разнятся.
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: O.S. від 17 Березень 2010, 13:34:06
Так а вы обловцам поясняли, чем это чревато? У меня раз была похожая с  вами ситуация, так я обловцам пояснил, что нада ставить именно такие автоматы, и почему. Они согласились. Выяснилось, они даже не знали про эту норму, шо в п. 1.7.82 ПУЕ (про отключение за 5 секунд)  :thumbsdown:
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: IgorS від 17 Березень 2010, 18:05:49
Колись в розмові в РЕМ висловився: фазні провідники та провід PEN, то мене ошарашено запитали що це за провід PEN?
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: O.S. від 17 Березень 2010, 19:09:05
IgorS, ну то дивлячись коли була та розмова. Якщо тільки недавно після введення всієї цієї термінології, то ще можна пробачити. Я і сам, чесно кажучи, не зразу звик до всіх цих PEN, TN-C-S...
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: IgorS від 18 Березень 2010, 08:42:03
O.S., Розмова була в кінці минулого року
Назва: Re: проверка времени срабатывания аппаратов защиты
Відправлено: O.S. від 18 Березень 2010, 11:07:17
Quote (selected)
в кінці минулого року

Мда, пора б вже їм знати  :(