Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: tuilri від 12 Грудень 2009, 13:30:02

Назва: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: tuilri від 12 Грудень 2009, 13:30:02
Помогите разобраться с нормами, что важнее?  Пожарники прислали замечание. Согласно п.12 табл.3 НАПБ Б.06.004-2007 для "помещения размольные, шелушильные и зерноочистительные мельзаводов и крупозаводов" необходимо предосмотреть автоматическое пожаротушение независимо от площади, пожарная сигнализация не нужна.
А я дело в том что проектировал пожарную сигнализацию согласно ДБН В.2.2-8-98 таблица В.1 для "Помещения размольные, шелушильные (рушильные) и зерноочистительные мельзаводов и крупозаводов" пожарная сигнализация надо а автоматическое пожаротушение нет. Так какая же норма важнее????
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Roman від 12 Грудень 2009, 14:02:02
tuilri, ДБН предъявляет требования к тому, КАК выполнять пож. автоматику (сигнализацию и пожаротушение). А "Перечень однотипных..." НАПБ Б.06.004-2007 указывает ГДЕ выполнять пож. сигнализацию или пожаротушение. Отсюда вывод, замечание правильное.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: tuilri від 12 Грудень 2009, 14:04:59
Цитата: Roman
ДБН предъявляет требования к тому, КАК выполнять пож. автоматику
. Но тем не менее в документах есть существенные противоречия относительно одного и того же вопроса
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Виктор від 12 Грудень 2009, 19:34:17
tuilri, НАПБ  Б.06.004-2005 (откуда информация, что он 2007 года?):
1.4. При определении объектов, которые подлежат оборудованию АУПТ и АУПС, кроме Перечня, необходимо руководствоваться ведомственными (отраслевыми) перечнями, строительными нормами и другими нормативно-правовыми актами, согласованными с органами Государственного пожарного надзора. Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требований Перечня.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: tuilri від 12 Грудень 2009, 20:39:00
Цитата: Виктор
Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требований Перечня.
т.е . правильно я понял: если этот документ перечит напб то руководствоваться нужно напб?
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Виктор від 13 Грудень 2009, 12:43:12
Цитата: tuilri
то руководствоваться нужно напб?
Да.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Roman3R від 13 Грудень 2009, 13:14:48
Цитата: Виктор
НАПБ  Б.06.004-2005 (откуда информация, что он 2007 года?)
Такий документ є  НАПБ Б.06.004-2007
ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів , які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Виктор від 13 Грудень 2009, 18:29:42
Цитата: Roman3R
Такий документ є  НАПБ Б.06.004-2007

Посмотрите здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,521.0.html
ответ № 3.
Номера НАПБ присваивает МЧС, а не НормативПРО.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: xbb від 16 Лютий 2010, 21:42:20
НАПБ не має прямої дії для проектування об"єктів:п.1.2. "Перелік   однотипних   за   призначенням  об'єктів,  які
підлягають обладнанню автоматичними установками  пожежогасіння  та
пожежної сигналізації (далі - Перелік),  установлює види об'єктів,
які підлягають обов'язковому  обладнанню  АУПГ  та  АУПС  під  час
їхнього   будівництва,   розширення,   реконструкції,   технічного
переоснащення,   реставрації,    капітального    ремонту,    зміни
функціонального  призначення  та категорій приміщень і будинків за
вибухопожежною і пожежною небезпекою".
Тобто він служить для розробників ДБН,ВБН і т.д.Приклад цьому ДБН В.2.2-23:2009.Тому при розробці проектної документації слід користуватись Будівельними нормами (ДБН,ВБН,СНиП).А от коли відсутні норми з пожбезпеки на якийсь із об"єктів проектування,то тоді можна задіювати НАПБ...
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: tuilri від 17 Лютий 2010, 18:08:55
xbb, а вот пожарники так не считают. Они считают что важнее НАПБ. В результате пришлось делать пожаротушение
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: sbal від 18 Лютий 2010, 09:10:17
tuilri, xbb, расшифруйте "НАПБ" и "ДБН" и все встанет на свои места.  ;)
А далее ключевая фраза:
Цитата: Виктор
Требования, изложенные в этих документах, не должны снижать требований Перечня.
Советую запомнить и не будете спотыкаться.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: tuilri від 20 Лютий 2010, 07:35:54
Цитата: sbal
tuilri, xbb, расшифруйте "НАПБ" и "ДБН" и все встанет на свои места.
Одно дело расшифровать а другое - доказать пожарнику :D :D
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: sbal від 20 Лютий 2010, 09:53:06
tuilri,
Нормативный Акт Пожарной Безопасности и буд.нормы даже державные...
А пожарным ничего доказывать не надо, делать строго по нормам, ну а если уж завязывать спор, то только в бумажном виде.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: xbb від 21 Лютий 2010, 14:35:36
 З А К О Н   У К Р А Ї Н И  " Про пожежну безпеку"
 Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних
               документів і проектної документації

     Стандарти, технічні умови, інші нормативно-технічні документи
на пожежонебезпечні  технологічні  процеси  та  продукцію  повинні
включати  вимоги  пожежної  безпеки  і  погоджуватися  з  органами
державного пожежного нагляду. Погодженню підлягають також проектні
рішення, на які не встановлено норми і правила.
     Вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих  нормативних
актах,  не  повинні  суперечити  державним  стандартам,  нормам  і
правилам.
.Так як НАПБ відомчий нормативний акт,то він не повинен суперечити ДБНам.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Виктор від 21 Лютий 2010, 22:24:34
Цитата: xbb
Так як НАПБ відомчий нормативний акт,то він не повинен суперечити ДБНам
Немного не так. Существует Державний реєстр НАПБ и если документ включен в этот реестр, то он приобретает статус общегосударственного, отраслевого (галузевого) или межотраслевого (міжгалузевого). То есть понятия ведомственного (відомчого) НАПБ не существует.
Все это расписано в НАПБ Б.02.013-2003. 
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: xbb від 22 Лютий 2010, 12:19:51
Часткова відповідь на дану проблему на сайті http://sec-build.com/DATA/content/mission/BB_1.pdf
Назва: ДБН В.2.2-9-2009
Відправлено: Илья від 27 Липень 2010, 09:03:11
 ДБН В.2.2-9-2009    Приложение И  5.   Готелі, мотелі, кемпінги, заклади відпочинку та туризму  та інші заклади тимчасового розміщення (проживання)  противоречит НАПБ Б.06.004-2005  Табл.1  п.4. и таких противоречий там не одно. Вопрос? Чем теперь руководствоваться Приложением И или НАПБ
Назва: Re: ДБН В.2.2-9-2009
Відправлено: alex_1503 від 27 Липень 2010, 09:14:24
Следует пользоваться ДБН!!!
На подобный вопрос, только по другой теме прилагаемым ниже письмом господа из Департамента Пожбезопасности косвенно подтвердили, что требования ДБН стоят выше, чем требования НАПБ, а не наоборот
(http://pic4you.ru/allimage/977/285867.jpeg)
Данное письмо опубликовано в журнале "Пожежна безпека" № 6 за 2010 год на странице 30
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Илья від 27 Липень 2010, 10:08:23
Только сделали проект больницы с тепловыми извещателями в палатах согласно ДБН В.2.2-10-2001 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Приложение Е, а теперь с вступлением в силу ДБН В.2.2-9-2009 Приложение И  п.4.1 в палатах необходимо ставить дымовые. ДБН противоречит ДБН. Где написано,что с вступлением ДБН В.2.2-9-2009 отменен ДБН В.2.2-10-2001. Какой ДБН важнее? Придут замечания отпишусь что выполнено согласно ДБН В.2.2-10-2001 и кто будет прав? Где написано что новый важнее старого не отменяя его? Нет слов одни слюни.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: sbal від 27 Липень 2010, 10:14:50
alex_1503, я бы не стал бы делать выводы в столь категорично-однозначной форме. П.1.4 НАПБ "Перечень..." однозначен, однако в ДБН-ах подобноно нет. Что касается письма из журнала, лично я прочел с "боку": возникла коллизия и Андриенко пришел к выводу, что формулировка ДБН-а "лучше".
Илья, в больничных палатах первичный признак пожара "теплота"? Дым. А ДБН в данном случае мне лично не указ  :)
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Виктор від 27 Липень 2010, 10:34:35
Цитата: Илья
Где написано,что с вступлением ДБН В.2.2-9-2009 отменен ДБН В.2.2-10-2001.
Если проект выпущен до вступления в силу ДБН В.2.2-9-2009, то Ваше решение правильное.
При поступлении от пожэкспертизы замечания по этому поводу его (замечание) надо отправить на решение заказчика, который должен выдать задание на корректировку проекта и оплатить эту корректировку, так как это не Ваша ошибка.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: sbal від 27 Липень 2010, 11:02:23
Виктор,
Цитата: Виктор
Если проект выпущен до вступления в силу ДБН В.2.2-9-2009, то Ваше решение правильное.
в МЧС на этот счет свое личное мнение :)
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Виктор від 27 Липень 2010, 11:24:12
Цитата: sbal
в МЧС на этот счет свое личное мнение
Если оно ссылается на пункт норм :thumbsup:
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Илья від 27 Липень 2010, 12:01:47
Да но в дальнейшем теперь в палатах только дымовые? Несмотря на ДБН здравоохранения?
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: sbal від 27 Липень 2010, 12:26:48
Цитата: Илья
ДБН здравоохранения
истина в последней инстанции?
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: Виктор від 27 Липень 2010, 13:06:08
Цитата: Илья
Да но в дальнейшем теперь в палатах только дымовые
Мое мнение - дымовые, потому что, как правильно заметил sbal, первичный признак пожара будет дым.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: rga від 25 Серпень 2010, 16:01:58
Как меня когда-то учили умные люди, причастные к написанию этих самых нормативов, нормы есть общие, как "Перечень", например, а есть частные, к которым относятся и ведомственные. Общие нормы пишутся "взагалі", частные пишутся специалистами отрасли, которые знают особенности техпрцессов и могут точнее определить, что надо, а что не очень.
Если в общем нормативе, как в "Перечне", например, написано, что его нарушать нельзя, то нельзя. По большому счету, если выходит такой вот общий норматив, то в остальные должны вноситься соответствующие поправки. Но машина эта кране неповоротлива, специалистов нет, денег на эту работу никто не дает, поэтому имеем то, что имеем.
Если "Перечень" не требует АПС, а только АПТ, то АПТ - обязательна. А если  частный норматив утверждает, что АПС ну просто необходима, то удовлетворять приходится и тот и другой. Если, конечно, у Вас нет уверенности, что Вы  можете настоять на том, что АПТ не нужно. Настоять можно, например, при помощи расчетов пожарной опасности и т.п.

Цитата: Илья
Да но в дальнейшем теперь в палатах только дымовые? Несмотря на ДБН здравоохранения?
Поскольку ДБН В.2.2-9-2009 в силу еще не вступил, то Вы можете со спокойной совестью работать по ДБН В.2.2-10-2001.
Но!
Надо помнить, что в 2001-м году вовсю ставили ИП-105, который стоил дешевле буханки хлеба. А денег у медотрасли никогда не было. Т.е. тепловые прописаны скорее всего именно по признаку дешевизны. Но сегодня стоимость дымовых и тепловых - примерно одинакова. А в палатах первичным признаком пожара будет все-таки дым. Так что намного логичней и правильней будет поставить дымовые. Более раннее обнаружение в таких учреждениях как больницы, где есть нетранспортабельные люди, где эвакуация является проблематичной, это всегда плюс. И пожарные с этим согласятся.
А вообще, если есть противоречия в нормах, на мой взгляд, решение остается за проектантом. Но это решение надо грамотно обосновать. Дать точную ссылку на норму, по которой Вы проектируете, объяснить, почему не в соответствии с чем-то другим.
Назва: Re: Что важнее ДБН или НАПБ???
Відправлено: sbal від 25 Серпень 2010, 21:21:21
Цитата: rga
А вообще, если есть противоречия в нормах, на мой взгляд, решение остается за проектантом. Но это решение надо грамотно обосновать.
Абсолютно согласен с Вашим rga,  взглядом. Ну возмем те же больн. палаты. "Собираем до кучи" всю т.н. нагрузку и по известной справочной таблице из ДБН В.2.5-13  типа подбираем. Если уж совсем грамотно - по ГОСТ-ам, ДСТУ на обращаемые материалы, справочникам Баратова, Корольченко ищем этот самый первичный признак.