Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: AlexZr від 10 Грудень 2009, 12:19:36

Назва: Пожаротушения тонкораспыленной водой
Відправлено: AlexZr від 10 Грудень 2009, 12:19:36
Доброго дня Гуру, подскажите как сделать вывод оповещения о пожаре если использовать МУП ТВ-50- Г-ВД с термомеханическим пуском?
Назва: Re: Пожаротушения тонкораспыленной водой
Відправлено: Виктор від 11 Грудень 2009, 00:40:54
Цитата: AlexZr
как сделать вывод оповещения о пожаре если использовать МУП ТВ-50- Г-ВД с термомеханическим пуском?

Обратитесь на завод:
http://npf-bezopasnost.ru/contacts
По идее, ЗПУ на этих установках должен иметь контакт, если нет - то на трубопроводе поставьте реле протока жидкости с контактным выходом.
Назва: Re: Пожаротушения тонкораспыленной водой
Відправлено: AlexZr від 11 Грудень 2009, 01:38:46
Цитата: AlexZr
как сделать вывод оповещения о пожаре если использовать МУП ТВ-50- Г-ВД с термомеханическим пуском?

Обратитесь на завод:
[url]http://npf-bezopasnost.ru/contacts[/url]
По идее, ЗПУ на этих установках должен иметь контакт, если нет - то на трубопроводе поставьте реле протока жидкости с контактным выходом.


спасибо, но решил через датчик давления подать сигнал
Назва: Re: Пожаротушения тонкораспыленной водой
Відправлено: sbal від 11 Грудень 2009, 02:08:47
AlexZr на мой взгляд сомнительно, ведь давление падает не сразу, со временем, отсюда оповещение запустится с опозданием. А ведь это не есть хорошо, советую крепко подумать над решением, не спешить.
Виктор верное решение предложил, кому как не производителю знать все тонкости своего оборудования, а самое главное - дополнительные девайсы на пути следования жидкости ведет к увеличению сопротивления...
Назва: Re: Пожаротушения тонкораспыленной водой
Відправлено: AlexZr від 11 Грудень 2009, 02:20:48
AlexZr на мой взгляд сомнительно, ведь давление падает не сразу, со временем, отсюда оповещение запустится с опозданием. А ведь это не есть хорошо, советую крепко подумать над решением, не спешить.
Виктор верное решение предложил, кому как не производителю знать все тонкости своего оборудования, а самое главное - дополнительные девайсы на пути следования жидкости ведет к увеличению сопротивления...
ок, спасибо...