Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: griffel від 09 Грудень 2009, 15:10:37

Назва: Подключение "Оповіщувачів"
Відправлено: griffel від 09 Грудень 2009, 15:10:37
"Оповіщувач світлозвуковий" и "Оповіщувач світловий "Вихід"" подключать в один шлейф, или нужно  в разные шлейфы, отдельно шлейф с "Оповіщувач світлозвуковий"  и отдельно шлейф с  "Оповіщувач світловий "Вихід"".
Спрашиваю,так как у меня пример проекта, в котором разделено на разные шлейфы.
Заранее благодарен за ответ.

 
Назва: Re: Подключение "Оповіщувачів"
Відправлено: Roman3R від 09 Грудень 2009, 17:01:23
Цитата: griffel
в котором разделено на разные шлейфы.
Необхідно приєднувати на різні групи . Світлозвуковий оповіщувач відспівав і відімкнувся . "Вихід" має світити незважаючи на подальший стан світлозвукового .
Назва: Re: Подключение "Оповіщувачів"
Відправлено: sbal від 09 Грудень 2009, 19:59:42
Нууу, Рома, так низзя  :) Оповещение тра-ля-ля делает до полной эвакуации несознательных с объекта
Назва: Re: Подключение "Оповіщувачів"
Відправлено: griffel від 09 Грудень 2009, 20:26:09
Цитата: sbal
Оповещение тра-ля-ля делает до полной эвакуации несознательных с объекта
sbal, это означает что можно на один шлейф?
Назва: Re: Подключение "Оповіщувачів"
Відправлено: sbal від 09 Грудень 2009, 20:33:21
Соображаем однако  :) Но, если уж быть точным, "выход" запитываются отдельно на постоянный режим. А вообще-то по што хлеб у "электриков" забираешь, а, слаботочка пузатая?  :D
Назва: Re: Подключение "Оповіщувачів"
Відправлено: griffel від 09 Грудень 2009, 20:56:18
sbal, пасибки
насколько я понял что это не лимитируеться.

Вот что я думаю по этому поводу. Оповещатели запитываеются через аккумулятор. Если вдруг основное освещение отключиться, то оповещение должно работать некоторое время, я вот все немогу найти сколько именно... :(
Если делать все вместе, не разделяя на 2 шлейфа, просто выбрать акум побольше в 2 раза :)

я еще не  пузатая, я токо учусь. А с електриками мы договоримся ;)
Назва: Re: Подключение "Оповіщувачів"
Відправлено: sbal від 09 Грудень 2009, 21:10:00
Юноша  :) ты что собираешься проект по советам с форума ваять? Извени, но это бред. Поставь перед боссами проблемку о приобретении необходимого минимума нормативов. Лицензию купили, а нормативчики - бурое пресноводное взыграло?
Да, про "электротехнику" забыл, учебник типа.
О, Господи! Чудны дела твои.. :(
Назва: Re: Подключение "Оповіщувачів"
Відправлено: griffel від 09 Грудень 2009, 21:21:44
да нет конечно, проект по форуму не сделаешь :)
нормы есть, но есть моменты, о которых в нормах не написано. А без образования специального, сразу разобраться не просто. Для того и форумы соществуют. Я просто излагаю то, как я понимаю тот или иной момент.
Пройдет время, и я смогу рассказать новичкам что-то полезное.
sbal, благодарю за помощь.
Назва: Re: Подключение "Оповіщувачів"
Відправлено: Виктор від 09 Грудень 2009, 22:47:30
griffel, почитайте НАПБ А.01.003-2009 "Правила устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях ", там все описано.
А также п.1.28 НАПБ Б.06.004-2005 "Перечня однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации"