Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Илья від 09 Грудень 2009, 11:45:49

Назва: Замечания
Відправлено: Илья від 09 Грудень 2009, 11:45:49
Пришло замечание от экспертизы. " Выполнить МЗ  САТ в соответствии с п. 6.4.5 " т.е. требуют выполнить соединение токоотводов горизонтальным поясом близь поверхности земли. То, что выполнен контур заземления на глубине 0,5 по периметру САТ мало. Требуют и пояс. Спрашиваю, а как быть с дверьми? Отвечают: "на раст. 3-х метров перед дверьми опуск в землю и на раст. 3-х после дверей подьем этого пояса на прежнюю отметку"  =-0, что делать?
Или все выполняют этот пояс? Высота САТ 3м.
Назва: Re: Замечания
Відправлено: AleksandrPol від 09 Грудень 2009, 14:32:17
Если есть контур то требовать пояс, это чересчур! Наверное просто хотят придраться (и по букве закона они правы). А что за экспертиза? МЧС? или инвестэкспертиза?
Р.С. А что такое САТ?
Назва: Re: Замечания
Відправлено: AleksandrPol від 09 Грудень 2009, 16:18:21
Цитата: Илья
Замечания Комплексной Государственной Экспертизы
По Киеву, области?
Цитата: Илья
разговаривала с разработчиками
с разработчиками ДСТУ?
Назва: Re: Замечания
Відправлено: hi_tech від 09 Грудень 2009, 21:06:40
Здесь уже обсуждалась возможности возникновения проблем по этому поводу при прохождении экспертизы
http://eom.com.ua/index.php/topic,2054.0.html . Похоже дождались.
Сам не понимаю, зачем этот пояс нужен.
Надо придумать как грамотно ответить.