Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: griffel від 08 Грудень 2009, 15:53:14
-
Нужно определить какое оповещение поставить.
У меня объект: АБК 4 этажа с подвалом и пристроеный к нему производственно-складской терминал.
Согласно ДБН 1.1-7-2002, Таблица Е.1
для АБК выбираю:
1.1. Помещения бытового обслуживания и бан-ков, которые расположены в зданиях иного на-значения (общая площадь помещений, м2) свыше 300 - Тип СО - 2
для производственно-складской терминал выбираю:
Производственные здания (количество тажей) категорий А, Б, В - Тип СО - 1
Дальше в Таблица 6 выбираем что ставить.
Что еще нужно учитывать? или может я не правильно определил помещение?
-
Административно бытовой комбинат-по моему больше относится к п.18 тогоже ДБНа.
-
Илья, +1
-
вот нашел
http://www.proxima.com.ua/dbn/more.php?id=726
это изменения. У меня этот ДБН до 18 пункта, согласен с вами по поводу АБК.
спасибки
-
А еще момент
если например для АБК нужно 3-й тип а для склада тип - 2.
Ставяться разные типы оповещения или тот тип что выше для всего строения, в этом случае 3-й тип.