Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: f4nt0m від 07 Грудень 2009, 16:50:56

Назва: Новая проводка в квартире
Відправлено: f4nt0m від 07 Грудень 2009, 16:50:56
Коллеги помогите советом.
Есть однокомнатная квартира, схема на рисунке 1(см. вложение 1 - for_forum_page1.bmp).
Вообщем в однокомнатной квартире, где ранее в квартиру входило 2 провода (фаза и ноль), была проложена новая проводка (кабель ВВГ 3х4), электрик который занимался этим в щитке, после счетчика, установил три автоматических выключателя на 16, 16 и 25 А. А третий провод, отходящий от кабелей после автоматов АВ2,АВ3, АВ4, подключил к болту заземления в щитке.
Так вот мучает меня несколько вопросов:
1) не забыли ли между автоматическими выключателями (АВ2,АВ3, АВ4) и счетчиком установить УЗО?
2) есть ли разница где установить УЗО: между между автоматическими выключателями (АВ2,АВ3, АВ4) и счетчиком или нужно его установить перед счетчиком?
3) Считается ли этот третий провод, который подключен к болту заземления в щитке, проводником PE?  или его нужно соеденить с нулем перед счетчиком?
4) получилась ли это система TN-C-S?
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: acidfly від 07 Грудень 2009, 17:01:27
Чего то не понятно куда делся третий провод от ВВГ 3х4 - это первое. На счет УЗО - можно перед двумя автоматами (16 (кухня) и 25 (розетки) установить УЗО или заменить эти автоматы на дифавтоматы.
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: Sergey U. від 07 Грудень 2009, 18:42:33
Цитата: f4nt0m
1) не забыли ли между автоматическими выключателями (АВ2,АВ3, АВ4) и счетчиком установить УЗО?
Установка УЗО обязательна для предупреждения возникновения пожара - это 100...300мА и для электробезопасности на розеточных группах - это 10...30мА, можно устанавливать на группу розеток в частности кухня и комната. Величину утечки тока нужно рассчитывать. А применять УЗО лучше совместное с выключателем - диф.автомат.
Цитата: f4nt0m
2) есть ли разница где установить УЗО: между между автоматическими выключателями (АВ2,АВ3, АВ4) и счетчиком или нужно его установить перед счетчиком?
см. ответ 1 и нет норм на это, перед счетчиком обязателен автомат, а узо наверное лучше после счетчика для удобства обслуживания, т.к. перед счетчиком его оппломбируют.
Цитата: f4nt0m
3) Считается ли этот третий провод, который подключен к болту заземления в щитке, проводником PE?  или его нужно соеденить с нулем перед счетчиком?
Да только на схеме непонятно почему РЕN если 3-и провода, то это N и РЕ. Ре проводник должен быть подключен на отдельную шину от нуля и по трассе нигде не соединяться, тогда
Цитата: f4nt0m
это система TN-C-S
И помните что после узо объединять проводники N и РЕ нельзя. От себя: автомат АВ25 на розетки помоему завышен, что у Вас там около 5кВт нагрузки, сколько разрешено по ТУ?
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: f4nt0m від 08 Грудень 2009, 08:39:53
Sergey U., ТУ не было, все делалось без проекта. Сколько разрешено? я, с сожалению, до ближайших выходных узнать не смогу.
Цитата: Sergey U.
Да только на схеме непонятно почему РЕN если 3-и провода, то это N и РЕ. Ре проводник должен быть подключен на отдельную шину от нуля и по трассе нигде не соединяться
- я поставил обозначение PEN потомучто проводка, которая была до счетчика, осталась старая (фаза и ноль). Менялась проводка только после счетчика, а там уже проложили кабель. И третью жилу кабеля присоединили к металлическому щитку в котором установлены счетчик и автоматы.
Насколько я понимаю, корпус щитка тоже должен быть заземлен, но можно было ли так делать (присоединять третью жилу к корпусу щитка)?
Это было сделано в 9-ти этажном панельном доме, дому ...цать лет.
Не судите строго если вопросы покажутся глупыми, но опыта в этом деле у меня нет. :-[
 Если у кого то в наличии есть схема, как по нормальному все нужно было сделать в сущ. многоэтажке прошу поделиться.
И еще подскажите какое УЗО или диф. автомат выбрать для дома по приемлимой цене.
Заранее спасибо.
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: Бригадир від 08 Грудень 2009, 09:08:21
Quote (selected)
автомат АВ25 на розетки помоему завышен
Согласен. Провод 2,5 "квадрата" по меди выдерживает 22А. Ставь 16 - хватит. А 25 ставь на ввод в квартиру - как раз ограничишь потребление нормированными 5 кВтами на квартиру без электроплит. (Ну 5,5 будет). У энергосбыта будет меньше шансов прицепиться.
А вот третий провод от корпуса щитка оторви. Если, не дай бог, оторвется "0" на входе стояка, на корпусе щитков может оказаться напряжение перекоса и если твоя квартирная замля окажется присоединенной к корпусу щитка, то и напряжение окажется на корпусах домашнего оборудования. Вот тут то УЗОшка и спасет.
Это проблема старых советских домов. У меня дома тоже самое.
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: oipop від 08 Грудень 2009, 09:48:19
1. Не ясно дом с электроплитами или нет. Если с эл.плитами, то автомат на 25 А по новым, относительно года постройки дома, нормам должен быть 40А (п. 5.58 ДБН В.2.5-23-2003). Если с газовыми плитами то 25 А много.
2. На мой взгляд схема не совсем правильная, а именно розетки разделить на зоны: кухня-коридор, комнаты.
3. Учитывая год постройки дома точно можно сказать что TN-C-S у Вас нет. По ДБН В.2.5-23-2003 п. 2.1 разделение РЕ и N проводника должно осуществляться в ВРУ дома, другими словами в Ваш этажный щиток должен приходить РЕ проводник, которого нет, и шин должно быть у Вас 2 - РЕ и N.
4. Разделить РЕ и N проводник в этажном щитке на вводе в квартиру (если Вы ставите щиток в квартире), это самое малое что Вы можете сделать, но без применения УЗО на розеточных групповых сетях, это разделение не даст никакого эффекта. Ставить УЗО на сеть освещения, настоятельно не рекомендую, в связи с возможным частым ложным срабатыванием.
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: devchonka від 08 Грудень 2009, 11:29:08
начнем по-порядку  :(
1. корпус щитка без зануления - может оказаться под напряжением
2. единственное "заземление" (PEN), что есть в квартире рвется автоматами (они ведь 2-х полюсные? по схеме так )
, что недопустимо!!!
УЗО в двухпроводных сетях не работает, а третий провод у тебя, я извиняюсь, как "свадебный генерал" - абсолютно бесполезен  :(

для начала делишь на РЕ и N (перед счетчиком или после как на картинке), а потом уже задумывайся где УЗО ставить  :)
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: inspektorpo від 08 Грудень 2009, 11:42:42
Цитата: devchonka
УЗО в двухпроводных сетях не работает
как сказать, лично проверял, одной рукой за "ноль" - другой за металлическую трубу отопления, УЗО 30мА "Промфактор" отработало. ;)
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: Electrician від 08 Грудень 2009, 12:27:57
Цитата: inspektorpo
как сказать, лично проверял
я тоже  :thumbsup:
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: f4nt0m від 08 Грудень 2009, 12:39:31
devchonka, автоматы однополюсные, это я вечером что то напутал :-[.

Цитата: devchonka
УЗО в двухпроводных сетях не работает
- объясните пожалуйста почему.
Ведь если УЗО установить в двухпроводной сети (TN-C), в которой установлено оборудование у которого имеется замыкание на корпус, УЗО срабатывать не будет. Но если человек одной рукой прикоснется к корпусу такого оборудования а другой допустим к батарее возникнет ток утечки и УЗО должно сработать.
И еще devchonka, скажите из какой книги картинка, хотелось бы полностью почитать книгу.
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: devchonka від 08 Грудень 2009, 12:40:33
Electrician, в этой жизни все возможно  ::)
не задумывалась над этим, просто столько умных и грамотных, которые нормы пишут, об этом трындило, что я поверила  :D
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: Electrician від 08 Грудень 2009, 12:42:59
тут лежат рекомендации по применению УЗО http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=192 в том числе и в сетях квартир, построенных до исторического материализма
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: devchonka від 08 Грудень 2009, 12:43:42
Цитата: f4nt0m
Ведь если УЗО установить в двухпроводной сети (TN-C), в которой установлено оборудование у которого имеется замыкание на корпус, УЗО срабатывать не будет
и что ж хорошего?
Цитата: f4nt0m
если человек одной рукой прикоснется к корпусу такого оборудования а другой допустим к батарее
и так каждый раз на себе проверять???  :D :D :D
лучше уж проводники разделить - тем более это не проблемматично  ;) :)
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: devchonka від 08 Грудень 2009, 12:44:31
Цитата: Electrician
тут лежат рекомендации по применению УЗО
полагаю именно из них я схемку и представила досточтимой публике  :D
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: Бригадир від 08 Грудень 2009, 13:13:29
УЗО в двухпроводных сетях не работает
Учи ТОЭ.
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: Бригадир від 08 Грудень 2009, 13:17:07
Цитата: devchonka
просто столько умных и грамотных, которые нормы пишут, об этом трындило,
А подумать. Почитай ТОЭ.
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: f4nt0m від 08 Грудень 2009, 14:08:21
Вот немного схему доработал, решил поставить УЗО до автоматов (АВ2, АВ3, АВ4). Заодно автоматы (АВ3, АВ4) установить на более низкий номинальный ток.
а PEN  проводник разделить после счетчика.
Как такой вариант?
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: acidfly від 08 Грудень 2009, 14:18:11
ну и зачем дифреле ставить на все - поставь его на розетки. РЕ взять ДО счетчика, а не после (т.е. на вводе делаешь разделение PEN на N и PE)

Quote (selected)
УЗО в двухпроводных сетях не работает
???
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: devchonka від 08 Грудень 2009, 14:19:53
 
Цитата: f4nt0m
Как такой вариант?
f4nt0m, в месте разделения нарисуй клеммник или пластину с 4-мя болтами и к разным клеммам (болтам) подведи N, РЕ и PEN, а  N после разделения "пропусти" через УЗО - это для изображения.... а по сути все
 :) супер

о, конечно вопросы номиналов, отсечки УЗО, необходимости УЗО на розетках не рассматривала  :)
единственное хочу сказать УЗО ставь типа "А" а не "АС"
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: inspektorpo від 08 Грудень 2009, 14:27:12
Где то так, по моему
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: acidfly від 08 Грудень 2009, 14:47:25
Вообщем в однокомнатной квартире, где ранее в квартиру входило 2 провода (фаза и ноль), была проложена новая проводка (кабель ВВГ 3х4)
задам вопрос еще раз - где делась третья жила вводного кабеля ВВГ 3х4
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: Denis від 08 Грудень 2009, 15:39:10
acidfly, Да нет там третьего провода :) Все делалось только ПОСЛЕ счетчика, ввод в квартиру оставили двухпроводной. Я так понял
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: f4nt0m від 08 Грудень 2009, 15:46:55
Цитата: inspektorpo
Где то так, по моему
, да вы правы, я поторопился с изображением и забыл показать N через УЗО. :-[
 Спасибо

Цитата: acidfly
задам вопрос еще раз - где делась третья жила вводного кабеля ВВГ 3х4

Извините, проскачил мимо вашего вопроса.  :o
Проводка до счетчика осталась старой (L и PEN), менялась проводка только после счетчика.
Назва: Re: Новая проводка в квартире
Відправлено: devchonka від 22 Грудень 2009, 08:57:00
Цитата: inspektorpo
Цитата: devchonka
УЗО в двухпроводных сетях не работает
как сказать, лично проверял, одной рукой за "ноль" - другой за металлическую трубу отопления, УЗО 30мА "Промфактор" отработало.

Цитата: Electrician
Цитата: inspektorpo
как сказать, лично проверял
я тоже  

Цитата: devchonka
Цитата: f4nt0m
Ведь если УЗО установить в двухпроводной сети (TN-C), в которой установлено оборудование у которого имеется замыкание на корпус, УЗО срабатывать не будет
и что ж хорошего?
Цитата: f4nt0m
если человек одной рукой прикоснется к корпусу такого оборудования а другой допустим к батарее

"а подумать и почитать ТОЭ?"

накнец нашлось время ответить  :) :) :)

Цитата: "Тут следует разоблачить один предрассудок: считается, что при двухпроводной сети установка УЗО не имеет смысла. Действительно, в двухпроводной сети при замыкании на корпус электроприбора УЗО не отключит напряжение, так как нет тока утечки – Рисунок 5.
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=3832.0;attach=1838)
Рисунок 5 . УЗО в двухпроводной сети.
Однако при прикосновении к корпусу аварийного электроприбора человека, стоящего на земле, ток утечки появится, и УЗО спасет человека от электротравмы. Таким образом, УЗО в двухпроводных сетях обеспечивает  защиту человека от прикосновения к токоведущим частям, в том числе и при замыкании на корпус.

Для нормального функционирования УЗО необходимо обеспечить формирование дифференциального тока при возникновении утечки тока на землю. Дифференциальный ток появится только в случае утечки через заземленный проводник, не подключенный к УЗО. Поскольку нейтраль N проходит через УЗО, необходимо до места подключения УЗО разделить проводник PEN на проводники N и РЕ. При этом проводник РЕ должен быть подключен к электрооборудованию непосредственно. Не допускается его размыкание или исполнение в виде временного проводника." конец цитаты

по-моему вполне разумно и ТОЭ не противоречит  :)
стесняюсь спросить, а если вы, друзья, положите в ванной комнате резиновый коврик?  :) и не будете каждый раз прежде чем дотрагиваться до корпуса стиральной машины, хвататься одной рукой за батарею?  :P
так что я остаюсь при своем мнении  :) и верю всем, "умным и грамотным, которые нормы пишут,"
обратите внимание на последний рисунок во вложении  :)