Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: zem від 06 Грудень 2009, 18:05:50
-
В ПТО горэнерго потребовали заложить в проекте на отходящем от ВЛ-6 кВ кабеле высоковольтные предохранители на опоре. Кто знает типовой щит или типовое решение для такого случая?
-
Разве что это - http://velto.ru/Reclouzer_PBA.htm
-
zem, не вижу проблемы, если спользовать ОТП.С.03.61.07(и), но только до 250кВА
-
Слижком круто.
не вижу проблемы, если спользовать ОТП.С.03.61.07(и)
Проблема в том, что нет места под дополнительные опоры, надо установить на существующей опоре РЛНД, что-то вроде высоковольтной сборки с предохранителями и спустить кабель в землю. Желательно что бы высоковольтная сборка была типовой, стандартной.
-
то есть ЯКНО какое-нибудь поставить не получается?
-
Андрюха РЗА, Кто есть "ЯНКО" )))
-
Кто есть "ЯНКО" )))
http://www.krun.ru/yakno.html
http://energorostov.ru/yakno.html
-
Был в энергонадзоре, результат: "Типового решения нет (кроме типа http://velto.ru/Reclouzer_PBA.htm), никакие самоделки не согласуют".
ПТО взял таймаут.
-
никакие самоделки не согласуют
Железнодорожники на своих линиях 6-10 кВ устанавливают небольшие трансформаторы и к ним вешают там предохранители . Возможно с ними связаться , они должны иметь свои разработки
-
Есть такие, КТПО 1,25...10/10/0,23. Устанавливаются на опоре, в схемах электроснабжения ж/д-ых электрических сетей для небольших объектов, но они однофазные, трех фазных нет.
-
ПТО подумало - и молча отказалось от своих требований!
-
Железнодорожники на своих линиях 6-10 кВ устанавливают небольшие трансформаторы и к ним вешают там предохранители . Возможно с ними связаться , они должны иметь свои разработки
Насколько я знаю у них сети 27,5 кВ
Есть такие, КТПО 1,25...10/10/0,23. Устанавливаются на опоре, в схемах электроснабжения ж/д-ых электрических сетей для небольших объектов, но они однофазные, трех фазных нет.
Есть трехфазные http://uztt.ru/page42330.
ПТО подумало - и молча отказалось от своих требований!
Ясно. Но для ознакомления посмотри ссылочку. :thumbsup:
-
РЛНД, что-то вроде высоковольтной сборки с предохранителями
Вам нужен ПРВТ-10. Есть СОУ-Н ЕЕ 20.262:2007 "Застосування запобіжника-роз'єднувача ПРВТ-10.ІІУ1....." для Украины. "РУМ"-рекомендации РОСЭП (Росссия) соответственно.