Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: zem від 06 Грудень 2009, 18:05:50

Назва: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: zem від 06 Грудень 2009, 18:05:50
В ПТО горэнерго потребовали заложить в проекте на отходящем от ВЛ-6 кВ кабеле высоковольтные предохранители на опоре. Кто знает типовой щит или типовое решение для такого случая?
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: Sergey U. від 06 Грудень 2009, 20:31:28
Разве что это - http://velto.ru/Reclouzer_PBA.htm
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: Generator від 06 Грудень 2009, 21:33:28
zem, не вижу проблемы, если спользовать ОТП.С.03.61.07(и), но только до 250кВА
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: zem від 07 Грудень 2009, 18:01:37
Цитата: Sergey U.
Слижком круто.
Цитата: Generator
не вижу проблемы, если спользовать ОТП.С.03.61.07(и)
Проблема в том, что нет места под дополнительные опоры, надо установить на существующей опоре РЛНД, что-то вроде высоковольтной сборки с предохранителями и спустить кабель в землю. Желательно что бы высоковольтная сборка была типовой, стандартной.
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: Андрюха РЗА від 08 Грудень 2009, 10:57:27
то есть ЯКНО какое-нибудь поставить не получается?
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: TURIST13 від 08 Грудень 2009, 11:16:04
Андрюха РЗА, Кто есть "ЯНКО" )))
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: Sergey U. від 08 Грудень 2009, 17:50:11
Цитата: TURIST13
Кто есть "ЯНКО" )))

http://www.krun.ru/yakno.html
http://energorostov.ru/yakno.html
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: zem від 10 Грудень 2009, 10:40:05
Был в энергонадзоре, результат: "Типового решения нет (кроме типа http://velto.ru/Reclouzer_PBA.htm), никакие самоделки не согласуют".
ПТО взял таймаут.
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: Roman3R від 10 Грудень 2009, 11:00:14
Цитата: zem
никакие самоделки не согласуют
Железнодорожники на своих линиях 6-10 кВ устанавливают небольшие трансформаторы и к ним вешают там предохранители . Возможно с ними связаться , они должны иметь свои разработки
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: zem від 10 Грудень 2009, 16:55:15
Есть такие, КТПО 1,25...10/10/0,23. Устанавливаются на опоре, в схемах электроснабжения ж/д-ых электрических сетей для небольших объектов, но они однофазные, трех фазных нет.
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: zem від 11 Грудень 2009, 18:35:52
ПТО подумало - и молча отказалось от своих требований!
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: alestepochkin від 14 Грудень 2009, 13:05:32
Цитата: Roman3R
Железнодорожники на своих линиях 6-10 кВ устанавливают небольшие трансформаторы и к ним вешают там предохранители . Возможно с ними связаться , они должны иметь свои разработки

Насколько я знаю у них сети 27,5 кВ

Цитата: zem
Есть такие, КТПО 1,25...10/10/0,23. Устанавливаются на опоре, в схемах электроснабжения ж/д-ых электрических сетей для небольших объектов, но они однофазные, трех фазных нет.

Есть трехфазные http://uztt.ru/page42330.

Цитата: zem
ПТО подумало - и молча отказалось от своих требований!

Ясно. Но для ознакомления посмотри ссылочку.  :thumbsup:
Назва: Re: Высоковольтная кабельная сборка
Відправлено: inspektorpo від 14 Грудень 2009, 14:41:45
Цитата: zem
РЛНД, что-то вроде высоковольтной сборки с предохранителями
Вам нужен ПРВТ-10. Есть СОУ-Н ЕЕ 20.262:2007 "Застосування запобіжника-роз'єднувача ПРВТ-10.ІІУ1....." для Украины.  "РУМ"-рекомендации РОСЭП (Росссия) соответственно.