Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Alskiy від 01 Грудень 2009, 16:53:59

Назва: Максимальная длина СН кабелей при схеме ТП с выносными тр-рами
Відправлено: Alskiy від 01 Грудень 2009, 16:53:59
Коллеги,

Возник следующий вопрос: какую максимальную длину СН кабелей можна использовать для подключения трансформаторов по схеме выносных ТП? И где в нормативных документах можно найти эту информацию?

Заранее спасибо.

Alskiy.

P/S Если есть вопросы касательно оборудования Schneider Electric в области распредустройств СН, задавайте=)
Назва: Re: Максимальная длина СН кабелей при схеме ТП с выносными тр-рами
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Грудень 2009, 15:41:00
СН имеется в виду 10 кВ?
Тогда особых ограничений вроде как не существует. У нас были и 300м и 500м.
Выбор его осуществляется так же как и любого другого кабеля по 10 кВ. Защиту в Киеве по крайней мере ставим: мтз и мто. Что еще. Меня заставляли в Облэнерго считать еще и потери в сети 10 кВ. Но думаю, для выносных - это не актуально
Назва: Re: Максимальная длина СН кабелей при схеме Т
Відправлено: Alskiy від 02 Грудень 2009, 17:15:08
Андрюха РЗА, спасибо большое за ответ. Хочу еще спросить: тепловую защиту трансформаторов не требуют в киевэнерго? А то мне кажется, что мы защищаем только кабель, а не трансформатор.

P.S. А не подскажете, в каких нормативах есть пункты посвященные данному вопросу (ТП с выносными трансформаторами)?
 
Назва: Re: Максимальная длина СН кабелей при схеме ТП с выносными тр-рами
Відправлено: Андрюха РЗА від 08 Грудень 2009, 11:02:42
Тепловую - это от перегрузки в смысле?
По 10 кВ пока не требовали.
В принципе от перегрузки трансформатор должен защищаться снизу - автоматом или предохранителем на вводе.
Ну если трансы сухие с обдувом - мы на схеме управления обдувом предусматриваем в качестве одной из ступеней защиты - отключение транса по 0,4 кВ.
А нормы посвященные конкретно выносным трансформаторам не встречал. По большей части это то же ТП, только без РУ-10 кВ.
Комбинированной защитой (мтз + ТО) мы защищаем и кабель и обмотку ВН трансформатора, при этом не лезем на сторону НН.
Назва: Re: Максимальная длина СН кабелей при схеме ТП с выносными тр-рами
Відправлено: Alskiy від 08 Грудень 2009, 13:37:31
нет, "тепловую" — в смысле от перегрева (49rms по ANSI). Ну как я понял, не требовали=)
А "предохранитель на вводе", это же у нас, выходит, есть РУ-10 кВ непосредственно перед трансформатором. Я имел ввиду глухой ввод на тр-ор.
Назва: Re: Максимальная длина СН кабелей при схеме ТП с выносными тр-рами
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Грудень 2009, 16:25:36
предохранитель на вводе 0,4 кВ имелся в виду ;)