Можна ли прокладывать кабель по крыше?
Можно ли прокладывать так как на рисунке
(http://i022.radikal.ru/0710/ca/6736f4232ffa.jpg)
-
Вообще-то прокладка кабелей по кровле запрещена. Пороюсь завтра - поищу ссылку на документ, если найду. Нас порубали в Питере из-за этого полтора года назад.
-
Смотря для чего этот кабель. А вобще желательно в металлорукаве или стальной трубе.
-
а если кабель бронированный типа ВБбШв, его как по кровле прокладывать???
кто че знает по этому поводу?
-
По крыше прокладка кабелей запрещена см. ПУЭ "Наружные электропроводки".
-
А временная, например для стройки.
-
по крыше можно только если этот кабель предназначен для запитки потребителей находяшихся на крыше. Мы закладываем в проект цинковую трубу для прокладки на крыше.
-
На крышах открытая электропроводка прокладывается на опорах высотой не менее3м.
Достаточно в городе посмотреть на крышы.
-
Можна ли прокладывать кабель по крыше?
Можно ли прокладывать так как на рисунке
Так вряд ли. Послушай, а что он на верёвочках висит?
Это запитка наружной рекламы, или...?
А временная, например для стройки.
На стойке мона УСЁ! :P
На крышах открытая электропроводка прокладывается на опорах высотой не менее3м.
Достаточно в городе посмотреть на крышы.
Я конечно не такой наблюдательный, но что то я не замечал опор на крышах, надо с высоты птичьего полёта глянуть, авось стоят родимые. ???
-
фото с высоты птичьего полета :)
-
фото с высоты птичьего полета
Красиво отшил :thumbsup:
-
фото с высоты птичьего полета
Ты представляешь, захожу я сегодня утром на кухню, завариваю чай и вижу …..Вижу опоры…а по ним то провода…., сори за стёб, если ты это так понял, но я вёл к совсем к другому, а именно подобного на новостройках не допускают (стараются), исключая это при проектировании. :-[
-
Можна ли прокладывать кабель по крыше?
Можно ли прокладывать так как на рисунке
В принципе можно если есть такая необходимость ведь за три года работы в монтажной конторе ни разу не видел инспектора на крыше ну, а проект готовить нужно так чтобы при сдаче и согласовании не парили мозги.
-
На стойке мона УСЁ!
До первой совместной проверки Киевэнерго и Охраны труда, а потом летят шапки, взятки и т.д. и т.п.
-
Я в проектах закладываю кабель в мет. трубу и прокладываю по парапету, монтажники ворчат но замечаний по проекту нет
-
А если загнать кабели в металлический короб?
-
веталь_инженер,
без обид...короб не знаю, что могут написать в замечаниях...но труба проходит...
-
На крыше 8 потребителей, 2 по 300кВт, 4 по 50кВт и 2 3кВт, в разных местах на крыше а выход на крышу только один (крыша мягкая) и разводка покрыше в трубах мне не очень нравится! от сижу и ломаю голову.
-
веталь_инженер,
при таком раскладе делай разводку по тех.этажу (если он есть) и проход через кровлю опять в трубе до потребителей.. если есть чердак то по чердаку прокладка согласно ПУЭ...
-
веталь_инженер, делал в трубе к руффтопам и вентиляторам.
-
Тех этажанет! а труба не катит ограничивают по давлению на мягкую кровлю. Вес трубы очень большой!
-
веталь_инженер,
а крыша на что у Вас крепиться?
Неужели нельзя сделать дырочки в тех местах где у Вас расположено оборудование?
-
Втом то идело крышу дыря вить нельзя! (прф настил сверху утеплитель и наподобии тентя
а) идёш по крыше как по перине!
-
веталь_инженер, интересно а что за оборудование установлено на крыше? оно что здание не обслуживает и технологических отверстий в перекрытии нет?
-
Чилеры, вентустаовки и охладители фреона. Выход дают возле фреонопровода.
-
т.е. венткоробка как-то прокладывают по крыше, ведь подавать фреон это одно, а воздух нагнетать в помещения надо же, рядом с ними и кабели в трубах, по другому не вижу решения
-
место вывода кабелей заказчиком указано и менять или увеличивать количество выводов он не желает.
-
веталь_инженер, Тогда пусть сам (заказчик) проект и согласовывает, или пусть сидит без вентиляции
-
Здравствуйте.
Можно ли проложить эл.кабели в глухом стальном коробе установленном на консолях по парапету(пластиковый парапет) крыши(мягкая кровля.)? заранее спасибо.
-
веталь_инженер,
Нужно заказчику объяснить, что иначе ни как..скоко я не лазил по мембранным кровлям (все магазины МЕТРО с такими кровлями) везде сделано как сказал hi_tech, на всех Эпицентрах так сделано, тока газ проложен сверху...
-
где-то были типовые решения по проходу через мягкую кровлю, к сожалению в бумаге, если найду скину название.
Хотя интересно, воздуховодами проходить через кровлю заказчик разрешает, а кабелем - нет. А то что труба кровлю продавит и она будет течь заказчика не беспокоит?
-
На Эпицентрах я бывал Техноярмарки делали . под крышей кинотеатры :)
-
веталь_инженер, а где это в техноярморках кинотеатры?
-
Цитата: Войнов Олег
фото с высоты птичьего полета
А это случайно не трубостойки радиосети?
-
ПУЭ запрещает прокладку всех кабелей по крыше!!
-
ПУЭ запрещает прокладку всех кабелей по крыше!!
а пункт какой? :-[
-
пункт 2.1.75 "Наружная электроводка по крышам жилых и общественных зданий ... не дупускается, за исключением 2.1.79
-
Попал в такую ситуацию:
на крыше размещены все вентприборы, штук 20 по 2-8кВт, планировал на крыше стаить в помещении щиток и развести.
Как в этой ситуации поступать?
-
у меня был только один потребитель на крыше, через гусака запитал, прошло нормально, пришлю фрагмент
могу на аську icq441243501
-
Попал в такую ситуацию:
на крыше размещены все вентприборы, штук 20 по 2-8кВт, планировал на крыше стаить в помещении щиток и развести.
Как в этой ситуации поступать?
п.2.1.75 ПУЭ касается внешней электропровдоки, а если спрятать провод в трубе под утеплитель?
Можна ли так?
Просто другого выхода не вижу.
Рисунок прилагается.
-
На стройке мона УСЁ!
К временным сетям предъявляються те же требования, что и к постоянным, см. ПУЭ.
-
п.2.1.75 ПУЭ касается внешней электропровдоки, а если спрятать провод в трубе под утеплитель?
Можна ли так?
Просто другого выхода не вижу.
Рисунок прилагается.
Никто не посоветует чтот?
Можна ли это спрятать в негорючей ПВХ трубе?
-
andery, Я думаю, что лучше, если есть возможность кабель проложить в помещении (особенно если есть техэтаж) или трубу проложить в стяжке, но тогда необходимо делать чертеж с раскладкой труб, при этом трубы нужно разложить так чтобы было минимум поворотов.
-
andery, Я думаю, что лучше, если есть возможность кабель проложить в помещении (особенно если есть техэтаж) или трубу проложить в стяжке, но тогда необходимо делать чертеж с раскладкой труб, при этом трубы нужно разложить так чтобы было минимум поворотов.
Возможности нет, крышу уже залили. Тех. этажа нет. :(
Вопрос стоит можно ли в негорючей ПВХ трубе проложить под утеплителем кабеля? Или нужно метал? Если метал то согласно чего? Сечения небольшие до 5х4 максимум.
-
andery, Скорей всего в пироге не разрешат те кто эту кровлю делает. Запретов я нигде не нашел. Если ВУ обслуживает конкретное помещение, то кабель проложеный в этом помещении для подключения ВУ не является транзитным. Второй вариант на крыше устоновить стойки к которым прикрепить металлические трубы с протяжными ящиками, что бы можно было протянуть кабель, а потом его заменить .
-
Скорей всего в пироге не разрешат те кто эту кровлю делает.
Кровельщики вроде как не против, монтажники уже с ними разговаривали.
Второй вариант на крыше устоновить стойки к которым прикрепить металлические трубы с протяжными ящиками, что бы можно было протянуть кабель, а потом его заменить .
Тоже был такой вариант, но хотели бы уйти от этого.
-
andery, Внимательно пересмотри Типовые проекты по прокладке кабелей в трубах, и ты поймешь, что в твоем случае, в пироге практически не реально, очень сложные трассы получаются
-
Вопрос стоит можно ли в негорючей ПВХ трубе проложить под утеплителем кабеля? Или нужно метал?
Утеплители в основном горючие и малогорючие - ТОЛЬКО металл! Доказательств - где угодно, хотя бы СП 31-110-2003, есть еще инструкции и т.п.
-
devchonka, Утеплители не могут быть горючими, пожарники такую кровлю не пропустят, обычно пирог кровли относится к степени горючести Г1
-
Сугор, не знаю как у Вас, а :)у нас в Тулгражданпроекте утеплители именно такие.... :), но все это в бетоне и т.д., а посему негорючее :)
Но , если утепл. действительно Г1, то гофра - идеально.
-
Всем спасибо. Утеплитель негорючий. Поетому будем ложить под утеплитель в жестких негорючих трубах, а поворотики и выводы в гофре негорючей.
-
Кому интересно, кабель проложили так как на фотографиях.
Короб сверху накроют.
-
Мне нужно проложить перемычки между встроенными в цех подстанциями. Кабели 6 и 0,4 кВ. Выбрал прокладку кабельных трасс на крыше, как самую реальную - вокруг цех практически не обойти, через внутренние цеха не хочу вести транзитные кабели - тоже гемор. На крыше мягкая кровля. Кабели прокладывать планирую в лотках. Лотки крепить на металлических стойках. Стойки ставить на широких основаниях прямо на кровлю. Всё вроде нормально, но где написано что нельзя прокладывать на стойках на крыше? какие пункты я нарушаю?
-
А как быть на счёт молниезащиты кабелей, которые прокладываются по кровле?
-
А как быть на счёт молниезащиты кабелей, которые прокладываются по кровле?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не передбачає необхідність захисту електричних кабельних ліній .
-
Уважаемые коллеги! Помогите советом. Раньше проводку по крыше я всегда делал в водогазопроводной трубе, но сейчас попалась крыша сложной формы и ,подсчитав кол-во протяжных коробок, усомнился в целесообразности такого выбора. В связи с чем вопрос: не противоречит ли нормам прокладка кабеля по крыше в металлорукаве, в ПВХ гофротрубе? Заранее спасибо!
-
Bobertigra, темы объединил, то что выше, - читал?
-
Виноват жутко! Забыл про поиск, приношу извинения :'(
-
Доброе время суток, подскажите, почему так невозможно прокладывать, и как убедить заказчика сделать кабельную эстакаду возле корпуса. это пром. предприятия по металлу.
Как видно на снимках, по кровле брошены 8 высоковольтных кабелей.
У меня задача вдоль корпуса бросить еще 7 высоковольтных кабелей, для других цехов Какие то будут из них рабочие, какие то резервные. Заказчик в Ту пишет по стене здания, но вроде нереально это.
Согласно главе ПУЭ на которую ссылаются все, про наружные проводки, так там грамотно написано по поводу всех зданий, кроме промышленных. У меня это мастерская, значит не административное здание.
Можно сказать, что кабели на отм до 2 метра должны быть защищены, и все по сути, потому как, если учитывать, что кровля негорючая, как я прочитал с предыдущих постов, вопросы чисто по правилам пожарным отлетают. Остается тока, что раз кабель лежит не в трубе, то для прикосновения его считают голым, но ведь крыша не для прогулок. Как грамотно объяснить заказчику, что нужна именно эстакада? Или все так возможно проложить по стене 7 высоковольтных кабелей?
-
Продолжу тему. ОВ планирует установить несколько вентиляторов дымоудаления на кровле (мембранная кровля). Закладывать мет. трубу или можно заложить элементы проходок VILPE®. Может кто то сталкивался с этими проходными элементами?
Вроде все просто заложил проходной элемент (есть для битумной кровли и для ПХВ кровли). Сверли отверстие и заводи кабель. Или какие есть предложения, замечания?
Может выделим в отдельную тему?
-
Fogoso, где-то на просторах интернета видел чертежи узлов мягкой (мембрамной) кровли. Там были узлы выхода трубы из кровли к оборудованию. Трубы лучше прокладывать под мембраной. Автора узлов не помню, что-то вроде "Технониколь" и видел вроде здесь http://dwg.ru/dnl/ (http://dwg.ru/dnl/)