Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: rza від 01 Грудень 2009, 11:09:34
-
Получил тех. условия на электроснабжения от облэнерго в нем один из пунктов " встановити технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності відповідно до вимого ПУЕ ..."
По искал в интернете нашел прибор ПЗР (завод Авангард) на сайте написано что устанавливать его нужно до приборов учета. Возникает сложность установки так как учет находится в КТП. Можно ли как-то от этого пункта отписаться.
Объект - развлекательный комплекс Ррас=160 кВт
-
У нас в таких случаях подразумевают автоматический выключатель с ближайшим большим номинальным током, а от пзр , если не изменяет память, отказались - толи ложные срабатывания, толи что-то такое, утерждать не буду. Если есть такой номинал (в Вашем случае есть), то отписаться наверное проблематично.
-
контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності
Для таких требований можно использовать счетчик АСЕ 5000 Actaris .
Цитата с техпаспорта . Контроль и управление нагрузкой выполняется с помощью двух выходных реле, а передача данных измерений в системы сбора данных осуществляется по опционным импульсным выводам стандарта МЭК 62053-31 Type A (DIN S0) или последовательному электрическому интерфейсу.
-
Да, кстати - любой мало-мальски интеллектуальный счётчик имеет релейные выходы, можно задать нагрузку, при которой отключать контактор, но я такого не видел, если честно. Roman3R, это из личного опыта, где-то так делают?
-
встановити технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності відповідно до
Можно ли как-то от этого пункта отписаться
Подивись Ответ #9 http://eom.com.ua/index.php/topic,3203.msg23698.html#msg23698
Може, чим і допоможе.
-
На шнайдере можно реализовать. Контроль - PM500, управление - автомат серии NS