Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: dedugan4i від 27 Листопад 2009, 15:17:17

Назва: Размещение электрощитовой
Відправлено: dedugan4i від 27 Листопад 2009, 15:17:17
Глупый вопрос. Можно ли размещать электрощитовую, скажем, пятиэтажного административного корпуса на 2-ом этаже? И где оговорено в правилах про размещение электрощитовых?
Заранее спасибо.
Назва: Re: Размещение єлектрощитовой
Відправлено: O.S. від 27 Листопад 2009, 15:20:28
Згідно з п. 7.1 ДБН В.2.5.23-2003, щитова повинна розташовуватись назовні або поблизу виходу з будівлі. Тому на 2-му поверсі не дуже бажано.
Назва: Re: Размещение єлектрощитовой
Відправлено: Roman3R від 27 Листопад 2009, 15:26:27
Цитата: dedugan4i
Можно ли размещать електрощитовую, скажем, пятиэтажного административного корпуса на 2-ом этаже
Можно .
Цитата: dedugan4i
И где оговорено в правилах про размещение электрощитовых
Для админкорпуса можно прочитать в главе 7 ДБН В.2.5-23-2003 .