Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: Vinttiras від 27 Листопад 2009, 13:50:40
-
Имеется теплица, установленно большое число светильников около 1250 тип ДНАТ-600, теплица примерно 100х100 м.Светильники на 380 В, а проблема в том что монтажники установили конденсаторную установку, но она не работает так как сами газоразрядные лампы являются как ёмкостная нагрузка, токи примерно по 960 на каждой фазе. светильники основная нагрузка.
Чем можно компенсировать ёмкостную нагрузку, есть ли аналог конденсаторной установке с автоматическим контроллером характера нагрузки ? чтоб компенсировать саму ёмкостную ?
у рожковой и козулина приводился пример синхронного компенсатора, а вообще что-то есть чтоб можно было поставить в щитовую ?
-
сами газоразрядные лампы являются как ёмкостная нагрузка
Светильник с газоразлядной лампой - это индуктивная нагрузка за счет балласта.
-
если так то почему конденсаторная установка не включается ?, потому что она же должна включаться если в сети индуктивная нагрузка, а 1250 светильнико в это не малая нагрузка
-
почему конденсаторная установка не включается ?,
А монтажники установили трансформатор тока на вводе в щит от которого запитано электроосвещение ? Трансформатор тока устанавливается для системы автоматического регулирования конденсаторной установки .
-
не, не первый день электрики устанавливают КУ, везде работает установка, а тут типа не правильно установили ТТ ??? дело явно в другом. я думаю может светильники дросель или что ещё, хотя если бы были кондёры большей ёмкости то лампы бы мигали, а так вроде не мигают. Думал что помогут те кто с лампами такого типа часто работает, предложить версии такого. Проблема в том что фаза А выгорает хотя нагрузка относительно равномерная..
-
у меня в ДНАТ есть кондёр при его исключении из схемы выбивавет автомат. При том что я не вижу в инете схам с кондёрами... может я что путаю ?
-
при его исключении из схемы выбивавет автомат
а зачем вы его исключаете? Скорее всего это компенсация реактивной мощности.
-
не AleksandrPol, может вы не поняли, у меня в теплице стоит КУ но она вообще не включается, отсюда делаю вывод что светильники потребляют ёмкостной больше мощности. Может дело в баласте, если да то какие могут быть версии? просто опять же таки ссылаясь на ваши слова , что ДНАТ это индуктивная нагрузка то и КУ должена компенсировать мощность , а она не хочет включаться. С конденсаторной (КУ) всё в порядке
-
Предположу, что светильники уже с компенсацией (как было сказано выше) и Cos=0,85, а мощность одной ступени в УКМ достаточно велика.
Смущает 750кВт и 960А ток в фазе - нестыковочка однако =-0.
Уточните марку светильников и УКМ
-
Generator у меня при 750 кВт и напряжении 380 В учитывая cos=0.85 получилось 968 А. Просто проблема возникла не сразу, включали не все светильники по началу, включили все и рубильник на ТП(она рядом) на 1000А прогорает, что примечательно сгорает одна фаза
а в теплицу уже меня не пустят, и светильники не дадут открыть.
-
включили все и рубильник на ТП(она рядом) на 1000А прогорает, что примечательно сгорает одна фаза
Еще бы ему не гореть ;), 750кВт даже при Cos=0,97 (выше поднять Cos весьма проблематично) ток составит 1172А.
Почему горит одна фаза, я думаю где "тоньше" там и "рвется", а одиниково тонко в двух местах не бывает. Прошу прощения за каламбур.
Проясните пжлста откуда у Вас получается цифра 968А
-
фазное напряжение 380. а линейное 660??? или как? я со светильниками на 380 не сталкивался еще
-
Vinttiras, а що це за світильники 600Вт на лінійну напругу?
У Ватри наприклад, навіть 1000Вт на 220В (ЖСП-03ВОТ)
По темі, ємність компенсується індуктивністю ;)
-
Vinttiras,
В жизни не видел трёхфазных светильников, скорее всего они на 220В с электронными ПРА. И даже при таком раскладе, ток на вводе должен быть порядка 1180 А, сажать такую нагрузку на одно ВРУ не стоит. И кстати, если нужно найти полный ток, на Cos фи делят, а не умножают. Фаза горит изза избыточной и не равномернй нагрузки, КУ не работает, так как светильники не создают индуктивной нагрузки
-
Хочу рениамировать тему. Пришлось разбираться с освещением теплицы. Особенность нагрузки - натриевых ламп высокого давления - генерация в сеть высших гармоник (нелинейных искажений синусоид напряжений и токов). Наличие высших гармоник в кабелях осветительной сети приводит к дополнительным потерям, повышению температуры жил кабеля и вызываются следующими основными причинами:
- увеличением действующего значения негармонического тока;
- увеличением активного сопротивления проводника из-за скин-эффекта;
- увеличением потерь в диэлектрике изоляции кабеля.
При расчете освещения теплиц надо учитывать эту особенность натриевых ламп. Светильник с встроенным в ПРА конденсатором - сos =0,85. Конденсаторы для компенсации должны выбираться с учетом наличия гармоник.
-
К стати. Для тех, кто не видел натриевые лампы высокого давления на 400 В.