Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: ГОсть від 26 Листопад 2009, 11:06:56

Назва: Освещение серверной
Відправлено: ГОсть від 26 Листопад 2009, 11:06:56
Какие светильники спроектировать в серверной, с учетом, что люминесцентные использовать не рекомендуют. Советуют галогенные. И какой фирмы? Спасибо.
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: andery від 26 Листопад 2009, 11:37:00
Какие светильники спроектировать в серверной, с учетом, что люминесцентные использовать не рекомендуют. Советуют галогенные. И какой фирмы? Спасибо.
А кто не рекомендует? Ссылка на что-то есть?
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: NeON2K від 26 Листопад 2009, 11:46:59
Требования к серверному помещению (TIA-569)


Серверная комната - помещение, занимаемое крупным телекоммуникационным и/или серверным оборудованием.
Серверная комната является помещениями специального назначения и соединяется с магистралями и считается средством обслуживания здания или кампуса, предназначенными для выполнения телекоммуникационных функций.

Основные требования стандарта к серверным помещениям:

в серверной комнате требуется наличие не менее одной двойной электрической розетки с заземлением на каждые 3 погонных метра любой стены, либо 2 планки розеток подключенных на различные фидеры для каждой коммутационной стойки;
серверную следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения, в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры;
максимально допустимая нагрузка на пол должна составлять: распределенная нагрузка - 12 кПа; сосредоточенная нагрузка - 4,4 кH;
рекомендуется использовать для освещения серверной комнаты лампы накаливания или галогенные лампы, для снижения количества электромагнитных помех;
рекомендуется иметь подъемный (настланный) пол или систему кабельнесущих лотков.
система кондиционирования должна обеспечивать поддержку температуры в диапазоне от 18 до 24 градусов по Цельсию. Относительная влажность должна поддерживаться в диапазоне от 30 до 50 процентов;
размеры серверного помещения должны отвечать требованиям к располагаемому в нем оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 м2 на каждые 10 м2 площади обслуживаемых рабочих мест;
минимальный допустимый размер серверной комнаты - 12 м2;
серверная комната должна быть соединена с главным электродом системы заземления здания кондуитом размером 1,5;
требуемая минимальная высота потолка серверной комнаты должна составлять 2,44 м.


Освещенность помещения Серверной должна быть не менее 500 Люкс на высоте 1 метр от уровня пола.
Питание ПЭО осуществляется от системы гарантированного электропитания серверной.

Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: comings від 26 Листопад 2009, 12:13:41
TIA-569 это из немецких норм или нечто европейское?
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: 3oloS від 26 Листопад 2009, 12:29:20
Цитата: comings
TIA-569 это из немецких норм или нечто европейское?

http://datacenter.incom.ua/content/view/371606/157/ (http://datacenter.incom.ua/content/view/371606/157/)
Требования нормативов
Необходимость повышения эффективности строительства и модернизации ЦОД на основе системного подхода и тиражируемых решений привела к появлению стандартов, регламентирующих, в частности, требования к помещениям, инженерной инфраструктуре, безопасности: в США это EIA / TIA-942, в Европе - проект стандарта EN 50173-5. В Украине сегодня действует документ, регламентирующий основные требования к построению защищенных серверных помещений (Постановление Правления Национального банка Украины от 04.07.2007 № 243, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины, регистрационный № 955 / 14222 от 17.08.2007 р.) - [ http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0955-07 (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0955-07) ] .
До 01.01.2005 действовала СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.
Разработчик: ЦНИИпроект
Отменен. Информация про отмену (или документ его заменяющий):
з 1.01.05 р.Наказ Держбуду України від 21.10. 04 р. № 195
в нем были попроще требования, поэтому видно и отменили:
5.19. В качестве источников света в зданиях и помещениях ЭВМ должны применяться газоразрядные лампы. Во избежание стробоскопического эффекта в залах ЭВМ газоразрядные лампы должны быть подключены на разные фазы электросети.

ой, да, про русские, извиняюсь, хотя тут - http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list/ (http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list/) в принципе общий список
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Гость від 26 Листопад 2009, 12:52:29
А  можно тип, марку и производителя светильников, которые можно использовать в этом случаи.
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: NeON2K від 26 Листопад 2009, 12:59:22
Лампы накаливания скоро уйдут в историю, а если из галогенных , то ... А уважаемый гость откуда Вы ? Украина, Россия, Казахстан или ? Я бы предложил светильники от Световых технологий.
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Гость від 26 Листопад 2009, 13:04:01
Световые технологии подходять, а какие именно?
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: NeON2K від 26 Листопад 2009, 13:06:41
Цитата: Гость
Световые технологии подходять, а какие именно?
Каких размеров помещение ? размещение светильников на потолке , стене ?


Сам отвечу...
Освещённость помещения аппаратной на уровне 1 м от пола, согласно СН-512-78, должна быть не менее 500 лс, при этом рекомендуемая высота установки светильников — 2, 6 м от пола.
Для продолжения работы в случае полной потери внешнего электроснабжения в аппаратной комнате необходимо предусмотреть аварийное освещение, питание которого осуществляется от системы гарантированного питания серверного помещения. Мощность аварийного освещения должна составлять 90% от мощности основного. Кроме этого, над входной дверью необходимо установить световой указатель «выход» с автономными источниками питания.




Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Гость від 26 Листопад 2009, 13:19:35
Серверная 5х3х3. Размещение на потолке.
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: NeON2K від 26 Листопад 2009, 13:22:56
Цитата: Гость
Размещение на потолке.
потолок не выше 2,6 м ?
Тьфу ты,
5х3х3  - 3 м высота ?

Если я ошибаюсь и потолок не выше 2,6 м, то например светильники с рассеивателем RKL. Крепление на потолок.
Если выше, то на подвесах надо другие светильники, либо крепление на стены.

Извиняюсь RKL не подходит, так как должна быть степень защиты не менее 44
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: NeON2K від 26 Листопад 2009, 13:52:31
Я не могу зайти на сайт Световых технологий :( Видать проблемы с сервером.

Сделал небольшой расчет галогенными светильниками -
 
15-16 светильников по 50 Вт встроенных в потолок на высоте 3м.
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: 3oloS від 26 Листопад 2009, 14:23:51
Цитата: NeON2K
не могу зайти на сайт Световых технологий

заходи на наш :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=25 - LT_silver_catalogue.rar
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Гость від 26 Листопад 2009, 14:56:22
Для расчета Вы использовали светильник Philips Z110? Или какой?
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: NeON2K від 26 Листопад 2009, 15:10:24
Цитата: Гость
Для расчета Вы использовали светильник Philips Z110
Да, но это единственный в базе к данной проге галогенный светильник ! В Вашем случае я всетаки сделал бы на подвесах светильники или настенные. Потолок 3 метровый не попадает под требования.

У Световых технологий я что-то ничего стоящего не нашел  :( Поищу у других производителей
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Гость від 27 Листопад 2009, 11:15:17
Буду очень благодарна за помощь в подборе светильников, а то вот никак не опредилюсь, чтобы галогенные и IP44.
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: NeON2K від 27 Листопад 2009, 11:29:57
Галогенки только в потолок, например эти :
http://shop220.ru/product14812.htm (http://shop220.ru/product14812.htm)
при использовании 50 Вт - в подшивном потолке на высоте 3 м  понадобится порядка 15 штук.  При 75 Вт - соответственно меньше  ;)

P.S. Девушка , а почему бы Вам не зарегистрироваться на нашем форуме и не получить нормальное имя ?
 А то Гость это как-бы временнозашедший на огонёк  :D
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Василич від 27 Листопад 2009, 11:33:11
Хочу задать осторожный вопрос автору темы:
Это будет действительно серверная - экранированое помещение,
с фильтром типа http://www.nettech.com.ua/ru/catalog/6/
и т.д.
или же просто коммутационный центр, в который можно спокойно поставить люминисцентные светильники?
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Electrician від 27 Листопад 2009, 11:58:46
Цитата: Василич
Это будет действительно серверная - экранированое помещение,
с фильтром типа [url]http://www.nettech.com.ua/ru/catalog/6/[/url]
и т.д.
или же просто коммутационный центр, в который можно спокойно поставить люминисцентные светильники?

как у нас в конторе - кладовка под лестницей, где среди упаковок туалетной (и не только) бумаги и прочего добра, стоит одинокий сервер, работать возле которого можно только на корточках  :D
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Василич від 27 Листопад 2009, 12:49:12
 :D Electrician,  то-то и оно.
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: andery від 27 Листопад 2009, 13:53:08
Цитата: NeON2K
Извиняюсь RKL не подходит, так как должна быть степень защиты не менее 44
А это откуда?
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: NeON2K від 27 Листопад 2009, 18:38:39
Цитата: andery
А это откуда?
Закидайте меня братцы камнями, запинайте меня.... но я не могу найти тот документ на который ссылаться. Сейчас только на глаза попался документ в интернете - договор .... см. п. 4.4.11. Но на основании каких норм написано такое требование - надо еще поискать.
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: ИЛЬЯС від 13 Квітень 2011, 13:47:02
ДОБРОГО ЗДРАВИЯ, НЕ ПОДСКАЖЕШЬ ГДЕ ТАКУЮ ПРОГГУ НАЙТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОСВЕЩЕНИЯ. ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Electrician від 13 Квітень 2011, 14:52:40
ИЛЬЯС, http://dialux-help.ru/setup.html (http://dialux-help.ru/setup.html)
Назва: Re: Освещение серверной
Відправлено: Aврора від 17 Травень 2011, 06:39:07
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в серверной банка нужно ли делать дежурное освещение? И как его сделать? (каким образом , питание от обычного щитка или от ИБП, какой светильник нужен и .т.д) Подскажите нормативный документ где сказано что надо делать дежурное освещение. Я сделала рабочее и аварийное. Заказчик требует дежурное.......