Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: ГОсть від 26 Листопад 2009, 11:06:56
-
Какие светильники спроектировать в серверной, с учетом, что люминесцентные использовать не рекомендуют. Советуют галогенные. И какой фирмы? Спасибо.
-
Какие светильники спроектировать в серверной, с учетом, что люминесцентные использовать не рекомендуют. Советуют галогенные. И какой фирмы? Спасибо.
А кто не рекомендует? Ссылка на что-то есть?
-
Требования к серверному помещению (TIA-569)
Серверная комната - помещение, занимаемое крупным телекоммуникационным и/или серверным оборудованием.
Серверная комната является помещениями специального назначения и соединяется с магистралями и считается средством обслуживания здания или кампуса, предназначенными для выполнения телекоммуникационных функций.
Основные требования стандарта к серверным помещениям:
в серверной комнате требуется наличие не менее одной двойной электрической розетки с заземлением на каждые 3 погонных метра любой стены, либо 2 планки розеток подключенных на различные фидеры для каждой коммутационной стойки;
серверную следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения, в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры;
максимально допустимая нагрузка на пол должна составлять: распределенная нагрузка - 12 кПа; сосредоточенная нагрузка - 4,4 кH;
рекомендуется использовать для освещения серверной комнаты лампы накаливания или галогенные лампы, для снижения количества электромагнитных помех;
рекомендуется иметь подъемный (настланный) пол или систему кабельнесущих лотков.
система кондиционирования должна обеспечивать поддержку температуры в диапазоне от 18 до 24 градусов по Цельсию. Относительная влажность должна поддерживаться в диапазоне от 30 до 50 процентов;
размеры серверного помещения должны отвечать требованиям к располагаемому в нем оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 м2 на каждые 10 м2 площади обслуживаемых рабочих мест;
минимальный допустимый размер серверной комнаты - 12 м2;
серверная комната должна быть соединена с главным электродом системы заземления здания кондуитом размером 1,5;
требуемая минимальная высота потолка серверной комнаты должна составлять 2,44 м.
Освещенность помещения Серверной должна быть не менее 500 Люкс на высоте 1 метр от уровня пола.
Питание ПЭО осуществляется от системы гарантированного электропитания серверной.
-
TIA-569 это из немецких норм или нечто европейское?
-
TIA-569 это из немецких норм или нечто европейское?
http://datacenter.incom.ua/content/view/371606/157/ (http://datacenter.incom.ua/content/view/371606/157/)
Требования нормативов
Необходимость повышения эффективности строительства и модернизации ЦОД на основе системного подхода и тиражируемых решений привела к появлению стандартов, регламентирующих, в частности, требования к помещениям, инженерной инфраструктуре, безопасности: в США это EIA / TIA-942, в Европе - проект стандарта EN 50173-5. В Украине сегодня действует документ, регламентирующий основные требования к построению защищенных серверных помещений (Постановление Правления Национального банка Украины от 04.07.2007 № 243, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины, регистрационный № 955 / 14222 от 17.08.2007 р.) - [ http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0955-07 (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0955-07) ] .
До 01.01.2005 действовала СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.
Разработчик: ЦНИИпроект
Отменен. Информация про отмену (или документ его заменяющий):
з 1.01.05 р.Наказ Держбуду України від 21.10. 04 р. № 195
в нем были попроще требования, поэтому видно и отменили:
5.19. В качестве источников света в зданиях и помещениях ЭВМ должны применяться газоразрядные лампы. Во избежание стробоскопического эффекта в залах ЭВМ газоразрядные лампы должны быть подключены на разные фазы электросети.
ой, да, про русские, извиняюсь, хотя тут - http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list/ (http://www.ecolan.ru/imp_info/standarts/list/) в принципе общий список
-
А можно тип, марку и производителя светильников, которые можно использовать в этом случаи.
-
Лампы накаливания скоро уйдут в историю, а если из галогенных , то ... А уважаемый гость откуда Вы ? Украина, Россия, Казахстан или ? Я бы предложил светильники от Световых технологий.
-
Световые технологии подходять, а какие именно?
-
Световые технологии подходять, а какие именно?
Каких размеров помещение ? размещение светильников на потолке , стене ?
Сам отвечу...
Освещённость помещения аппаратной на уровне 1 м от пола, согласно СН-512-78, должна быть не менее 500 лс, при этом рекомендуемая высота установки светильников — 2, 6 м от пола.
Для продолжения работы в случае полной потери внешнего электроснабжения в аппаратной комнате необходимо предусмотреть аварийное освещение, питание которого осуществляется от системы гарантированного питания серверного помещения. Мощность аварийного освещения должна составлять 90% от мощности основного. Кроме этого, над входной дверью необходимо установить световой указатель «выход» с автономными источниками питания.
-
Серверная 5х3х3. Размещение на потолке.
-
Размещение на потолке.
потолок не выше 2,6 м ?
Тьфу ты,
5х3х3 - 3 м высота ?
Если я ошибаюсь и потолок не выше 2,6 м, то например светильники с рассеивателем RKL. Крепление на потолок.
Если выше, то на подвесах надо другие светильники, либо крепление на стены.
Извиняюсь RKL не подходит, так как должна быть степень защиты не менее 44
-
Я не могу зайти на сайт Световых технологий :( Видать проблемы с сервером.
Сделал небольшой расчет галогенными светильниками -
15-16 светильников по 50 Вт встроенных в потолок на высоте 3м.
-
не могу зайти на сайт Световых технологий
заходи на наш :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=25 - LT_silver_catalogue.rar
-
Для расчета Вы использовали светильник Philips Z110? Или какой?
-
Для расчета Вы использовали светильник Philips Z110
Да, но это единственный в базе к данной проге галогенный светильник ! В Вашем случае я всетаки сделал бы на подвесах светильники или настенные. Потолок 3 метровый не попадает под требования.
У Световых технологий я что-то ничего стоящего не нашел :( Поищу у других производителей
-
Буду очень благодарна за помощь в подборе светильников, а то вот никак не опредилюсь, чтобы галогенные и IP44.
-
Галогенки только в потолок, например эти :
http://shop220.ru/product14812.htm (http://shop220.ru/product14812.htm)
при использовании 50 Вт - в подшивном потолке на высоте 3 м понадобится порядка 15 штук. При 75 Вт - соответственно меньше ;)
P.S. Девушка , а почему бы Вам не зарегистрироваться на нашем форуме и не получить нормальное имя ?
А то Гость это как-бы временнозашедший на огонёк :D
-
Хочу задать осторожный вопрос автору темы:
Это будет действительно серверная - экранированое помещение,
с фильтром типа http://www.nettech.com.ua/ru/catalog/6/
и т.д.
или же просто коммутационный центр, в который можно спокойно поставить люминисцентные светильники?
-
Это будет действительно серверная - экранированое помещение,
с фильтром типа [url]http://www.nettech.com.ua/ru/catalog/6/[/url]
и т.д.
или же просто коммутационный центр, в который можно спокойно поставить люминисцентные светильники?
как у нас в конторе - кладовка под лестницей, где среди упаковок туалетной (и не только) бумаги и прочего добра, стоит одинокий сервер, работать возле которого можно только на корточках :D
-
:D Electrician, то-то и оно.
-
Извиняюсь RKL не подходит, так как должна быть степень защиты не менее 44
А это откуда?
-
А это откуда?
Закидайте меня братцы камнями, запинайте меня.... но я не могу найти тот документ на который ссылаться. Сейчас только на глаза попался документ в интернете - договор .... см. п. 4.4.11. Но на основании каких норм написано такое требование - надо еще поискать.
-
ДОБРОГО ЗДРАВИЯ, НЕ ПОДСКАЖЕШЬ ГДЕ ТАКУЮ ПРОГГУ НАЙТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ОСВЕЩЕНИЯ. ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
-
ИЛЬЯС, http://dialux-help.ru/setup.html (http://dialux-help.ru/setup.html)
-
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в серверной банка нужно ли делать дежурное освещение? И как его сделать? (каким образом , питание от обычного щитка или от ИБП, какой светильник нужен и .т.д) Подскажите нормативный документ где сказано что надо делать дежурное освещение. Я сделала рабочее и аварийное. Заказчик требует дежурное.......