Согласно ДСТУ возможно использовать данные материалы.
Я всегда в проектах использую сталь.
В каких случаях и зачем используется алюминий и медь?
-
+1
Чи можу я використати мідний провідник як блискавкозахисний спуск до контура заземлення? (Блискавкоприймачі сталеві)
-
Чи можу я використати мідний провідник як блискавкозахисний спуск
Можна . ДСТУ Б В.2.5-38;2008 п.6.2.1 та таблиця 7
-
Да можно главное сечение проводника не менее 48 квадрат, а использовать проводник алюминиевый иногда дешевле чем стальной провод он дешевле в два раза -4,45-4,8 за метр, но с медью тут конечно цены просто облака , а медные соединители сколько стоят,но как говорят понты дороже
-
Чи можу я використати мідний провідник як блискавкозахисний спуск до контура заземлення?
медный токоотвод - минимум 16 кв.мм (Табл. 7 ДСТУ)
-
Согласно ДСТУ возможно использовать данные материалы.
Я всегда в проектах использую сталь.
В каких случаях и зачем используется алюминий и медь?
В книге Долин. Основы техники безопасност в электроустановках нашел на с.188: В случае опасности усиленной коррозии заземлителей необходимо применять электроды увеличенного сечения либо оцинкованные либо омедненные.
-
Важнейшими свойствами меди являются высокие электро- и теплопроводность, высокая пластичность и способность подвергаться пластической деформации в холодном и нагретом состояниях, хорошая сопротивляемость коррозии и способность к образованию многих сплавов с широким диапазоном различных свойств. По показателям электро- и теплопроводности медь уступает только СЕРЕБРУ
Согласно ДСТУ возможно использовать данные материалы.
Я всегда в проектах использую сталь.
В каких случаях и зачем используется алюминий и медь?
А так-же медь не плохо смотрится на: опусках по трубам красного и медного цвета, на фасаде домов из дерева (срубы), черепичной и медных крышах не привлекая особого внимания, и ее можно сразу вводить в щиток как шину
-
ее можно сразу вводить в щиток как шину
нельзя :)
токоотводы соединяются с контуром заземления молниезащиты, а он уже, в свою очередь, от другого "зажима" (закладной детали) соединяется с шиной ГЗШ (чаще всего РЕ-шиной вводного щита) для обеспечения основной системы уравнивания потенциалов.... :) я думаю не надо давать ссылки? эти моменты уже "обсосаны" дочиста :) во многих темах... :) ;)
-
нельзя
но я и не думал, что кто -то будет просто так вводить токоотвод сразу без системы уравнивания потенциалов и главной заземляющей шины
-
кто знает, кто о чем думает ;) :), при обсуждениях можно услышать самые дикие утверждения :D (не в этой теме ::))
-
та да :D