Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста человеку, который раньше защищал только плоские кровли :-[. На рисунке кровля интересного вида, которую мне выдали наши архитекторы, покрытие - битумная черепица. Я думаю проложить молниеприемник d8мм по конькам и по краю кровли. Как именно показал на рисунке. Поругайте пожалуйста, скажите на что обратить внимание. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
-
Для того, чтобы понять насколько правильно выполнена молниезащита нужно знать к какому уровню молниезащиты относится здание.
Предлагаю тщательнейшим образом изучить ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (гугл в помощь на скачивание).
Самое главное по картинке: указать расстояния между ячейками токоприёмной сетки (думаю,для этого здания в среднем должно быть 10 м), показать как и где будут проходить вертикальные токоотводы, показать расстояния от входов в здания до вертикальных токоотводов.
-
Я бы тоже так сделал, а крепить можно по - http://kabsys.com/catalog.php. Главное выдержать габариты сетки на кровле и кол-во опусков к з.у. в месте опуска ставите лучевой электрод L=3м, а также полосу на глубине 0,6...0,7м по периметру здания! И еще можно здесь посмотреть http://eom.com.ua/index.php/topic,1223.msg6546.html#msg6546 - ответ№10
-
Предлагаю тщательнейшим образом изучить ДСТУ Б В.2.5-38:2008
Спасибо! ДСТУ Б В.2.5-38:2008 как и РД 34.21.122-87 раньше тщательнейшим образом изучен на курсах спец подготовки :) Извините что не совсем корректно изложил суть вопроса. Мне нужны замечания непосредственно по конфигурации молниеприемника, так как кровля, скажем так, не совсем плоская :). Мне хотелось бы знать особенности укладки молниеприемной сетки на такую кровлю, не будет ли помехой излом проходящий посередине ската? Может по нему тоже нужно пустить молниеприемник?
Здание относится к III категории, токоотводы и заземление уже просчитаны и выполнены. Смущает лишь сам молниеприемник! Еще раз спасибо :thumbsup:
-
И еще можно здесь посмотреть
Спасибо за ссылку, очень интересные статьи :thumbsup:
Я бы тоже так сделал, а крепить можно по
Значит явных ошибок нет? Для крепежа катанки я выбрал у OBO BETTERMANN кровельный держатель проводника 157/F.
-
Для крепежа катанки я выбрал у OBO BETTERMANN кровельный держатель проводника 157/F
А по коньку кровли можно так крепить:
-
А по коньку кровли можно так крепить:
И еще раз большое спасибо! Это из чьего каталога?
-
И еще раз большое спасибо! Это из чьего каталога?
Это OBO BETTERMANN TBS стр.193
-
Да, действительно, у меня немного другой каталог, сбило с толку :)
-
BobertigraХочу не "поругать", а просто спросиь: это у Вас жилой дом? Напишите, пожалуйста ссылку на пункт додатку А к ДСТУ, согласно которого данное строение подлежит молниезащите?
-
Ну тут было много разговоров, заказчик сразу захотел молниезащиту (т.к. дом в поле стоит :)), для обоснования в конце концов здание отнесли к III степени огнестойкости (это не мое решение) - соответственно это пункт 7 приложения А.
-
Не давно проектировал молниезащиту подобного здания. Положить сетку по коньку на Бетеррмановских держателях для коньковой криши это понятно, а по самой кровле какие держатели пременить ведь кровля горючая? Положили на 165MGB, которые клеели к кровле. Есть ли какие то другие держатели можна для даного случая?
-
Ребята, а еть у кого-то чертежи в формате .dwg по крепежу элементов молниезащиты фирмы Беттермонн? :)
-
Может сгодится (не мое). ;)
-
спасибо, но такой я тоже нашел. может еще кто чем поделится.
кстати я вот такие нашел. очень подробно и понятно, но маловато ;)
-
Не давно проектировал молниезащиту подобного здания. Положить сетку по коньку на Бетеррмановских держателях для коньковой криши это понятно, а по самой кровле какие держатели пременить ведь кровля горючая?
Я применяю такие Беттерманновские держатели(см. вложение) крепим саморезами к основе,на которой держится битумная черепица(саморез или по дереву,или по металлу с длинным буром)...под сам держатель подкладываем двусторонний скотч. Эти держатели гораздо надежнее,чем те (из полиамида), что предложил в своем проекте Andrey S... Поверьте мне,как практику.
-
Розміщення перехоплювачів сподобалося. Там де дах заламується теж бажано випустити на 40-50 см відрізки поцинкованої 8-ки, як Ви це зробили на кутах покрівлі. Адже вони візьмуть на себе переважну частину ударів блискавки. Ризиковано у цих місцях прокладати горизонтальні провідники - їх напевне зірве снігом і кригою. У всякому разі Ви можете перевірити докладність перехоплювачів за RSM, взявши радіус кулі 45 м відповідно до обраного Вами 3-го класу блискавкозахисту.
Бажаю успіхів!
-
... Эти держатели гораздо надежнее,чем те (из полиамида), что предложил в своем проекте Andrey S... Поверьте мне,как практику.
Слушне зауваження, особливо у тих випадках, коли провід змінює напрямок під прямим кутом, або менше. Електродинамічні сили намагаються розпрямити провідник, внаслідок чого він може й вирватися з пластикового тримача.