Есть ли норматив категории по пожарной безопасности помещения ИБП? С учетом наличия аккумуляторов в ИБП определяется ли класс взрывоопасной зоны?
-
При герметичных, щелочных аккумуляторах ИБП категорию указываю, как для щитовой
http://eom.com.ua/index.php?topic=2184.0
-
А где бы это почитать?
Хотелось бы точно знать, где можно ставить герметичные аккумуляторы, например в той же электрощитовой?
-
Выскажу свое личное мнение . Електрооборудование ИБП не имеет степени защиты для взрывоопасных зон , следовательно ИБП устанавливается в помещениях без взрывоопасных зон .
Возможно использовать еще ПУЕ но необходимо знать напряжение на 1 элемент . 4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более 2,3 В на элемент. В условиях нормальной эксплуатации с напряжением до 2,3 В на элемент эти помещения не являются взрывоопасными.
-
zem, скачайте эту книжечку
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=63
В ней есть глава 8 "Электромашинные помещения", посвященная в том числе помещениям для размещения ИБП и систем постоянного тока.
-
За книжечку спасибо.
А на украине, что-то подобное РД 34.03 350-98 есть?
-
А на украине, что-то подобное РД 34.03 350-98 есть?
Есть, НАПБ 06.015-2006 "Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минтопэнерго Украины с определением категории и классификации зон по взрывопожарной и пожарной опасности."
-
Виктор, А у тебя такой есть? Что написано в новом?
в НАПБ 06.015-99 (не действует):
"ПОМЕЩЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ШКАФОВ
со свинцово-кислотными герметизированными аккумуляторами серии САП-76
Без выделения водорода
Д
II, IIIa "
Zem, уточни, что за ИБП, какой тип батарей, способ установки (шкафы/стилажи)
-
Марка ИБП еще не определена (мощность ориентировочно 30 кВА), батареи кислотные, герметичные, необслуживаемые, устанавливаются (планируется) в шкафу.
Заказчик желает установить в электрощитовой, мне это не "по душе".
-
мне это не "по душе".
- почему?
Важно, что для батарей необходима температура не выше 25С, иначе их срок службы уменьшается вдвое.
а батареи наверно, все-таки, не кислотные, а щелочные.
-
Виктор, А у тебя такой есть?
К сожалению, нет.
Но если аккумуляторы герметичны, то они никакой взрывоопасной среды не создают.
-
- почему?
Во первых к АБП предъявляются дополнительные требования по вентиляции, (скорее даже по микроклимату), во вторых обслуживать будут другие специалисты, в третьих - нет четких норм или указаний по размещению АБП и применяемым аккумуляторам, вся надежда на производителя, а вернее на поставщика. В проекте будет одно, а поставят как всегда, что подешевле.
-
а какая тебе разница, что в проекте, что по факту поставят?
-
Так проектировщик всегда крайний, особенно когда нет какой-то ясности. =-0
Пока разберешься, время, нервы - оно мене надо? А так, есть требования по отдельному помещению для аккумуляторной - будьте любезны, есть техзадание от смежников на подключение ИБП конкретной марки в серверной - пожалуйста, ну и так далее. К стати, как технологи будут определять категорию помещения АПБ они еще не знают, но скорее всего, будут рассматривать как аккумуляторную.