Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: Stopa від 18 Листопад 2009, 10:57:33

Назва: Расчёт сетей 12-24 В
Відправлено: Stopa від 18 Листопад 2009, 10:57:33
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где можно взять методику расчёта потерь напряжения в сети 12В, 24В переменного или постоянного напряжения. Или как выполнить эти расчёты.
Назва: Re: Расчёт сетей 12-24 В
Відправлено: Electrician від 18 Листопад 2009, 11:22:25
Да, собственно говоря, потери считаются также как и для более высоких напряжений. Практически в любом справочнике по выбору кабелей-проводов, где приведены расчеты подобного рода, есть варианты расчета сетей, без учета индуктивного сопротивления линий - это годится для сетей постоянного тока, да в большинстве случаев, и для сетей переменного тока, указанных напряжений.
Здесь например http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=186 это параграф 11 и там есть табличка 38, данные из которой, помогут при использовании раздела 11.6 из этой книги http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=745 поскольку в табл. 11.3 (изд. 1990 года) приведены коэффициенты только для алюминиевых проводов
Назва: Re: Расчёт сетей 12-24 В
Відправлено: Stopa від 18 Листопад 2009, 11:32:48
большое спасибо
Назва: Re: Расчёт сетей 12-24 В
Відправлено: MARTinus від 23 Червень 2010, 20:04:57
Отвечаю запоздало, но может кому пригодиться:
http://www.sibguardian.info/load/informacionnye_materialy/opisanija_i_tekhnicheskaja_dokumentacija/rekomendacii_po_montazhu_provodov_pitanija/18-1-0-63 (http://www.sibguardian.info/load/informacionnye_materialy/opisanija_i_tekhnicheskaja_dokumentacija/rekomendacii_po_montazhu_provodov_pitanija/18-1-0-63)
- Общие рекомендации по монтажу проводов питания низковольтных (12-24В) изделий и приборов систем безопасности, таких как ППКОП, токопотребляющие извещатели, видеокамеры и пр.

Там же программка для расчетов: http://www.sibguardian.info/load/programmnoe_obespechenie_sredstv_ops/vspomogatelnoe_po/programma_rascheta_kabelja_pitanija/23-1-0-42 (http://www.sibguardian.info/load/programmnoe_obespechenie_sredstv_ops/vspomogatelnoe_po/programma_rascheta_kabelja_pitanija/23-1-0-42)
Назва: Re: Расчёт сетей 12-24 В
Відправлено: Евгения1984 від 02 Червень 2011, 14:18:18
Подскажите расчет сечения кабеля для слаботочных сетей а имеено для питания видеокамеры от переменного 24В. Известен ток, мощность.
Назва: Re: Расчёт сетей 12-24 В
Відправлено: Electrician від 02 Червень 2011, 15:22:30
Евгения1984, попробуйте почитать ответы в теме (выше), ну или хотя бы дайте свои исходные данные
ток, мощность.
+ длина
Назва: Re: Расчёт сетей 12-24 В
Відправлено: Буквоед від 04 Липень 2012, 15:29:11
Подскажите расчет сечения кабеля для слаботочных сетей а имеено для питания видеокамеры от переменного 24В. Известен ток, мощность.

Методика расчета сечения кабеля питания видеокамер - http://markevich.by/vybor-secheniya-kabelya-pitaniya.html (http://markevich.by/vybor-secheniya-kabelya-pitaniya.html)
Онлайн калькулятор по расчету максимальной длины линии в зависимости от потребляемой мощности или тока - http://markevich.by/vybor-secheniya-kabelya (http://markevich.by/vybor-secheniya-kabelya)
Назва: Re: Расчёт сетей 12-24 В
Відправлено: Raf від 18 Липень 2012, 21:19:47
Советую из практики - на больших расстояниях не используй постоянное напряжение... Большая вероятность всевозможных помех и наводок... Выполни передачу видеосигнала по витой паре, а напряжение подводи 220В (бери непосредственно возле места установки камер, по возможности, конечно)... Ну а в камеры (если они в кожухе будут) уже ставь блоки питания/преобразователи напряжения... Цена вопроса будет одинакова - что с камерами на 12В по постоянке, что с питанием на 220В, во втором случае чуть дешевле оборудование, но меньше монтажных работ и кабельно-проводниковой продукции...

Примерный список того, что мы в свое время ставили:
SK-2046 XAI
SSG 2812
TS H08
TS B20
Slim RF-1A