Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: mabp від 13 Листопад 2009, 11:41:00

Назва: Використання каркаса ліфта як струмовідвід
Відправлено: mabp від 13 Листопад 2009, 11:41:00
ЧИ можна використати каркас ліфта як струмовідвід? Згідно пункту 6.4.10 ДСТУ можна класифікувати його природній  струмовідвід, але якщо струм блискавки пройде по карасу, а там люди. Шеф наполягаэ використати його як блискавкоприймач я проти хто правий?
Назва: Re: Використання каркаса ліфта як струмовідвід
Відправлено: Electrician від 13 Листопад 2009, 11:51:07
я думаю, шеф прав (если шеф не прав, смотри пункт 1  :D). вряд ли ток захочет сделать зигзаг, заглянуть по дороге в кабину лифта (поджарить там кого нибудь) и снова вернуться в каркас. Позовите Евгена Коча он наверно не откажется рассудить ситуацию
Назва: Re: Використання каркаса ліфта як струмовідвід
Відправлено: IgorS від 13 Листопад 2009, 13:15:08
ПНАОП 40.1-1.32-01 ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЛІФТІВ
7.3.7. Використання металевих напрямних кабіни і противаг як струмовідводів блискавкозахисту, радіостояків І антен не допускається. У всіх приміщеннях ліфта разом із шахтою не дозволяється прокладання струмовідводїв для вказаної мети.
Назва: Re: Використання каркаса ліфта як струмовідвід
Відправлено: 3oloS від 13 Листопад 2009, 14:02:46
IgorS, тут не все так однозначно, тоже подумал про этот пункт, даже написал его, потом пост удалил. Думаю каркас приставного лифта, с конструкторской точки зрения, является частью строительных конструкций здания, и так или иначе, для молнии он будет представлять собой наиболее предпочтительный путь прохождения, ИМХО
Назва: Re: Використання каркаса ліфта як струмовідвід
Відправлено: Roman3R від 13 Листопад 2009, 14:34:52
Цитата: IgorS
Використання металевих напрямних кабіни і противаг
Іде мова про заборону використання напрямних кабін і противаг . Заборони використання металевого каркасу шахти ліфта немає .
Назва: Re: Використання каркаса ліфта як струмовідвід
Відправлено: AlekseySimf від 13 Листопад 2009, 16:45:36
согласно ДСТУ... шеф mabp-а однозначно прав...
Назва: Re: Використання каркаса ліфта як струмовідвід
Відправлено: mabp від 13 Листопад 2009, 18:51:04
ДА Шеф как всегда прав, а я сомневался ::) Вопрос исчерпан всем спасибо :thumbsup:. Вывод что б быть всегда правым нада стать шефом  ;)
Назва: Re: Використання каркаса ліфта як струмовідвід
Відправлено: Sergik від 15 Листопад 2009, 22:44:04
До речі, каркас кабіни найчастіше з'єднується з напрямними за допомогою пластмасових "башмаків", можливо, mabp, мав на увазі використання каркасу шахти ліфта??!!
Назва: Re: Використання каркаса ліфта як струмовідвід
Відправлено: Electrician від 16 Листопад 2009, 12:23:25
Цитата: Sergik
mabp, мав на увазі використання каркасу шахти ліфта??!!
естественно, с этой точки зрения, мы и рассматривали его вопрос