Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: mabp від 13 Листопад 2009, 11:41:00
-
ЧИ можна використати каркас ліфта як струмовідвід? Згідно пункту 6.4.10 ДСТУ можна класифікувати його природній струмовідвід, але якщо струм блискавки пройде по карасу, а там люди. Шеф наполягаэ використати його як блискавкоприймач я проти хто правий?
-
я думаю, шеф прав (если шеф не прав, смотри пункт 1 :D). вряд ли ток захочет сделать зигзаг, заглянуть по дороге в кабину лифта (поджарить там кого нибудь) и снова вернуться в каркас. Позовите Евгена Коча он наверно не откажется рассудить ситуацию
-
ПНАОП 40.1-1.32-01 ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЛІФТІВ
7.3.7. Використання металевих напрямних кабіни і противаг як струмовідводів блискавкозахисту, радіостояків І антен не допускається. У всіх приміщеннях ліфта разом із шахтою не дозволяється прокладання струмовідводїв для вказаної мети.
-
IgorS, тут не все так однозначно, тоже подумал про этот пункт, даже написал его, потом пост удалил. Думаю каркас приставного лифта, с конструкторской точки зрения, является частью строительных конструкций здания, и так или иначе, для молнии он будет представлять собой наиболее предпочтительный путь прохождения, ИМХО
-
Використання металевих напрямних кабіни і противаг
Іде мова про заборону використання напрямних кабін і противаг . Заборони використання металевого каркасу шахти ліфта немає .
-
согласно ДСТУ... шеф mabp-а однозначно прав...
-
ДА Шеф как всегда прав, а я сомневался ::) Вопрос исчерпан всем спасибо :thumbsup:. Вывод что б быть всегда правым нада стать шефом ;)
-
До речі, каркас кабіни найчастіше з'єднується з напрямними за допомогою пластмасових "башмаків", можливо, mabp, мав на увазі використання каркасу шахти ліфта??!!
-
mabp, мав на увазі використання каркасу шахти ліфта??!!
естественно, с этой точки зрения, мы и рассматривали его вопрос