Нужна помощь, ни разу не приходилось проектировать... если есть возможность прошу поделится проектом освещения складского помещения (высота подвеса светильников более 9 м.) В Далюксе расчитал освещености но тонкости монтажа, прокладки кабеля сами поймите не делал ни разу...
-
Какие склады? Какой потолок/перекрытие? Какие светильники?
-
Добавлю вопросы - категория пожарной опасности (зависит от этого степень защиты светильников и щитков (IP)), расположение стеллажей и их высота (от этого геометрия размещения светильников, а может и тип), применяемая техника (электрокары, высота подъема - не будет цеплять за светильники). В общем побольше исходных данных
-
склад с сендвич панелей, высота стелажей 6-8 метров (предположительно, заказчик еще не определился), стелажи располагают рядами, что будет храниться заказчик пока молчит, но знаю что у него есть подобный склад бытовой техники...
-
Фермы перекрытия на высоте 9,5м
-
Категория у Вас минимум П-IIа (несгораемые материалы в сгораемой упаковке), а то и пожёще... Отсюда степень защиты применяемого оборудования минимум IP44(для П-IIа). Кабели можно вести и открыто, но только нг-нд (тут ещё сколько у вас рядов светильников и сколько самих светильников - можно разные схемы подключения применить).
Вобщем ознакомтесь с ДНАОПом 0.00-1.32-01. раздел 5. электроустановки в пожароопасных зонах.
-
Sergio,
Благодарю за помощь...
рядов светильников 8, думаю поименить светильники ГСП-04В-400-512,612
-
Fogoso,
возмите чтот посовременне - из "Свтолвых технологий" например, заодно и освещеность попроще прощитать будет. Каталог есть в файловом архиве.
-
Боюсь не найдут в Киеве продукцию "Свтолвых технологий"...
Да категория П-IIа...Но какие взять уровни освещености?
-
Боюсь не найдут в Киеве продукцию "Свтолвых технологий"...
Да ну :) Они в Славутиче уже год как завод открыли, а представительства уже в разных городах Украины есть.
-
Думается мне, что освещённость нужно брать по условиям эксплуатации (т.е. какая высота стелажей и на сколько оживлённым будет движение погрузчиков, если они вообще там будут)... ДБН В.2.5-28-2006 стр. 44 Додаток И - требования к освещённости различных складов.
Когда-то закладывал в проекты светильники от АсКо, в каталоге большой выбор современных светильников...
-
не знал...я ж больше по всяким выпрямителям, инверторам и тд :)
-
Sergio,
Высота стелажей 8,5м, я в шоке куда светильники цеплять? погрузчики будут. но какой уровень освещености между рядами стелажей(ряд стелажей длиной 24м и проход между стелажами 3м) таблица И1 молчит...прошу разъяснить
-
Походу у Вас пункт 4 б) - транспортно-розподільча система, из этого и исходите - 150лк на уровне пола. Между рядами и цепляйте к потолку, зачем Вам стелажи освещать? Освещение же для персонала, а не для оборудования или продукции...
-
Я делал освещение склада (с разьезжающими погрузчиками) норму брал 200 лк. У заказчика (Проктер и Гэмбл) вопросов не было
-
Норму освещенности согласуй с заказчиком, если у него будет использоваться устройства для чтения штрихкодов, то 200лк будет мало, и скорее всего ГСП неподойдет,почемуто требуют светильники с ЛЛ (При такой высоте подвеса практически нереально). Уточни какое будет отопление, у меня был случай с инфракрасными газовыми обогревателями, а это уже взрывоопасное помещение.
-
линии светильников так и расчитывал между рядами, но высота потолка 9,5 м, если взять светильник ГСП его высота 0,7м+подвес...погрузчик врядли со стелажа что то снимет....
-
отопление будет электрическое, тепловая завеса
-
Можно установить под самій потолок прожектора с лампой типа металлогалоген с направлением вниз. от потолка примерно 200мм получится... Нужно с заказчиком поговорить, может на верхнем я русе вообще ничего не будет....
-
Sergio,
Если не сложно можно марку светильника...
-
Я бы всетаки попрбывал убедить заказчика снизить высоту стелажей, неуверен, что есть погрузчик, способные поднимать выше, а потом там должна еще быть система пожаротушения.
-
Покопайтесь на сайте аско, мож чё и подберёте....
конкретней: http://acko.ua/products/?item_id=266
-
Electrician,
и какими светильниками освещали?
-
Если не сложно можно марку светильника...
TCW095 2*58w производитель Philips IP65 IK08 сам светильник люминисцентный простой в монтаже и относительно недорогой сейчас монтируют на заводе в г.Вишневый высота монтажа 9метров высота потолка колеблется от 12м до 25м добились освещённости на рабочей поверхности которая находится на высоте 0,8м от пола в пределах от 150люкс по краям засветки и 600люкс по центру площадки. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Если заинтересовало пиши на мыло в Киеве встретимся. :)
-
Вот нашел у себя чей-то проект
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=32
-
И еще один
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=33
на первый взгляд не впечатляет.
За качество не ручаюсь
-
Electrician,
и какими светильниками освещали?
ARCTIC 258 "Световые технологии", с электронным ПРА, по крайней мере я их заложил в проекте. Высоту установки (подвеса) я брал по существующим частям цеха-склада, поскольку происходило расширение действующего объекта. А дальше пошла веселуха - заказчик хочет побыстрей осветить объект, поскольку ожидается приезд на смотрины товарищей Проктора и Гэмбла. Монтажники не могут быстро купить 250 светильников с электронным ПРА (это было пожелание заказчика). Поэтому покупаются подходящие светильники с э/м ПРА, заказчик ставится перед фактом. Производят монтаж и начинают звонить проектировщику - а почему дорогой товарищ в щите освещения, на котором кроме 195 светильников, ничего не сидит, жутко греется вводной автомат на 63 А (почему - понятно, ток фазный померяли - 71 А). Откуда взялся такой ток - по расчету 37,5 А? Схема собрана правильно, светильники симметрично распределены между фазами. Делаем вывод - у светильников не проектный косинус (0,92), где паспорта на светильники? В ходе монтажа, аккуратно повыкидывали вместе с упаковкой. Но исходя из номенклатуры светильников (и элементарной арифметики), выпускаемых в Украине, понятно, что умудрились купить светильники с косинусом 0,5. Автомат в начале линии питания и вводной на щитке они поменяли на 80 А (правда на щитке автомат все равно греется, потому, что щиток сделали тесный и провод, подключенный к автомату не смогли оконцевать - плохой контакт и дальше по металлу идет тепло, вплоть до выбивания автомата). Но теперь ещё такая фигня - кабель питания щитка 16 кв.мм. При нормальных светильниках - почти двухкратный запас по допустимому току (кабель проложен в закрытом перфорированном лотке, вместе с другими). А при автоматах 80 А, он уже не годится (не защищен от перегрузки, да и работает при полной загрузке на пределе), надо менять на 25 квадрат (порядка 130 метров перекладки). Такая вот веселая история, может кому-то пригодится почитать про чужие шишки, что бы не набить свои.
P.S. У меня никаких проблем в связи с этим не было, ещё и 300 грн заплатили за вывоз меня на совещание (я уже за это время с той работы ушел).
-
Electrician,
спасибо - поучительная история, а как знать какой косинус у э/м ПРА, а то тут один заказчик хочет порядка 2000 светильников 2х36 (фиг знает какого производства), взять с э/м ПРА мотивирую что ЭПРА часто менять надо.
-
andery, да история поучительная. Для ЭПРА косинус никто непишет (возможно он и хороший), но у ЭПРА присутствуют гармоники (какие тоже никто непишет), а они вред системе наносят не меньше плохого косинуса, и для компенсации его тоже надо ставить конднсаторы, а как их расчитывать нигде ненаписано. И вообще при наличии в сети большого кол-ва оборудования с импульсными преобразователями (компы и ЭПРА) приводят к очень неприятным моментам, типа помехи на экране монитора, потери в сетях.
Справочный косинус у э/м ПРА 0,92(у компенсированых) и 0,35(у некомпенсированых), реальный поидее должен указывать производитель.
-
Electrician,
Это точно поучительная история
-
Manowar,
Принимаю к сведению,сегодня пересчитаю освещености в диалюксе
-
диалюкс в результате расчета выдает мощность с учетом косинуса. видать в "электронном паспорте" светильника прописаны "теоритические" косинусы.
-
Кстати совсем забыл, нужно еще учитывать потери в ПРА (примерно 20%)
-
Монтажники не могут быстро купить 250 светильников с электронным ПРА
Есть концы под заказ в течение 2-х недель практически любая партия светильников. :thumbsup:
-
Кстати совсем забыл, нужно еще учитывать потери в ПРА (примерно 20%)
Всё зависит от того какое пра электронное или електромагнитное
-
диалюкс в результате расчета выдает мощность с учетом косинуса. видать в "электронном паспорте" светильника прописаны "теоритические" косинусы.
Если не забуду завтра скину данные светильника TCW095 2*58w с электромагнитным пра.
-
Извините, опоздал на обсуждение, делали такой склад, в г.Вишневое применили светильники ГСП 17в-250, светильники на тросе, каждые 6м., освещенность вполне удовлетворяет условиям при полном заполнении стеллажей. Если что пиши. Светильники "Ватра". Качество относительно хорошее), но год как работает и никаких жалоб.
-
Светильники "Ватра". Качество относительно хорошее
К сожалению вынужден монтировать Филипс в связи с сильной вибрацией в цеху при работе вибростола.
-
Djuma,
А высота стелажей какая была?
-
Fogoso, высота стелажей не менее 7,5м, ширина прохода 2,2м, светильники подвешивались на тросе по середине проезда, поэтому даже при установке на самый верхний ряд, погрузчик грузом не затрагивает светильник.
-
Djuma, А расчет нагрузок случайно не делали? Если делали не могли б поделится, для примера...
-
Fogoso, выслал тебе на мыло, можешь ознакомиться с нашим маленьким творением. :)
-
Djuma,
Спасибо изучаю...
-
А у меня вопрос связан с типом ламп для склада.
Галогенки - дают хорошую цветопередачу, а ДРЛ - мощный световой поток, но желтый свет, а значить и плохую цветопередачу.
Технолог говорить, что на складе грузчику нужно будет рассмотреть только надпись на ящике, а цвет самого ящика для него не важен. Поэтому он советовал брать ДРЛ.
Но сегодня различение цвета не важно, а завтра важно. Кто знает, какая будет продукция на складе чрез пол года. Если в проект заложить галогенки (ДнаТ, ДРИ), то склад будет универсальным на все случаи жизни, правда будет больший расход электричества или светильников с галогенками нужно больше.
Вообщем не знаю, как поступить. То ли галогенки использовать, то ли ДРЛ(ки).
-
Бери металогалогеновые лампы и светильники ГСП. цена та же - для глаз лучше, и никаких искажений.
-
stuff, согласен с Djuma, но на тех складах которые я делал технологи почемуто требовали люминисцентные лампы и 300лк, якобы для чтения штрихкодов
-
подскажите, склад глубиной 72 метра, светильники хотим вешать на тросс, кто-то подсчитывал нагрузку на тросс когда его выбирал? и через какое расстояние необходимо дополнительно его подвешивать к потолку??Зарание спасибо
-
n_shtefanova, брали трос оцинкованный d=8мм, ложили поверх ферм, натягивали каждые 50 м., при отсутствии ферм, подвешивайте каждые 12 м., для светильников весом 10кг.
-
ПОдскажите, кто расчитывал прожекторы. Как расчитать прожектор если его ось наклонена перпендикулярно полу. У меня склад категория п-2а, хочу направить светильники вниз с отм 24 м. как расчитать. склад высотоы 30м. длина 170м ширина 60м.
-
Можно посчитать в диалюксе, в программе от Световых технологий или по Кноррингу.
-
А зачем освещать именно прожекторами? У Ватры есть светильники для высоких помещений ГСП(ЖСП)-09В, РСП-10В, ГСП(ЖСП)-19В до 30м, а ГСП(РСП)-20В до 40м. Посчитать в диалюксе
-
Хм, просто склад весьма интересный, он сделан так, что светильники получится ставить по центру склада, потому что там на этой отметке площадка. Это склад для хим удобрений. Сегодня пересчитал для Рсп12, но освещенность в самых удаленых точках, вообще никакая, поэтому с боков придется ставить прожекторы, так как по другому осветить нельзя. Поэтому подскажите как посчитать прожекторы. Я в кноринге не понял, там нет угла наклона 90 гадусов.
-
Ну в частности, расчет прожекторного освещения приведен в книге Дьякова http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=186
-
Если есть ies или ldt файл прожектора, то всеже проще в диалюксе
-
В диалюксе действительно проще, но может быть сложнее с расстановкой светильников если никогда до этого не пользовался программой. Практически для всех светильников сейчас есть базы под диалюкс или можно подобрать аналоги
-
Всем доброго времени суток! Делаю проект по освещению склада песка. Взял РСП05-250, Е=50лк. Высота=9,5 длина 114, ширина 24. Толи считаю как то не так, толи на самом деле получается, что нужна всего одна лампа:)
Формулы стандартные....
Помогите пожалуйста
-
Перепроверь, может что упустил.... Лампы твоей в базе не нашлось, взял похожую более-менее
-
NeON2K, спасибо. Кажется разобрался... упустил один коэффициент :-[
-
Подскажите пожалуйста, транспортно-распределительная система на складе (ДБН В.2.5-28-2006 дод. И) это имеется ввиду територия движения погрузчика? Спасибо.
-
А проектировал кто-то освещение склада для хранения зерна? Есть такая информация что вроде как освещать можно только лампами накаливания, поскольку применение других ламп может повлиять на химический состав зерна. Поделитесь опытом кто знает
-
освещение склада для хранения зерна
Выписка из ДБН В.2.2-12-2003 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ":
5 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
5.1 Электротехнические установки должны проектироваться в соответствии со СНиП 3.05.06.
5.2 Для обеспечения нормального функционирования зданий и отдельных помещений в них следует предусматривать необходимое освещение, определяемое их технологическим назначением и соответствующими нормами технологического проектирования.
5.3 Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения зданий и соо¬ружений следует принимать согласно соответствующим нормам технологического проектирования.
5.4 Светильники в помещениях, в которых предусматривается переработка и хранение в открытом состоянии пищевых продуктов или тары для упаковки, должны иметь защитные устройства, полностью исключающие возможность выпадения колб ламп или их обломков при разрушении.
5.5 Молниезащиту зданий и сооружений следует проектировать в соответствии с требованиями РД 34.21.122.
-
Есть такая информация что вроде как освещать можно только лампами накаливания, поскольку применение других ламп может повлиять на химический состав зерна.
В нормативных документах такое требование отсутствует .
-
Народ! Проектирую склад готовой продукции. 1 этаж склад, 2-3 этажи офисы + склад. По нормам освещенности склад - 75 лк. А тут почитал в теме народ 150 и даже 300 лк проектирует. Из чего исходить ? С каким коэф.запаса проектировать ? Я беру 1,40. Светильники люминисцент.подвесные. КПД 80%
-
Проектирую склад готовой продукции
Какая готовая продукция ? Станки , металлопрокат , кондитерские изделия ... и т.д. От этого зависит освещенность .
-
Какая готовая продукция ?
Сантехника
-
Станки , металлопрокат , кондитерские изделия ... и т.д. От этого зависит освещенность .
Каким документом это регламентируется ?
-
Каким документом это регламентируется ?
Ведомственными нормами технологического проектирования а также ДБН В.2.5-28-2006 додаток И (для Украины) и СНиП 23-05-95 для России .
-
СНиП 23-05-95 для России
Читал уже 100 раз. Понял одно, 75 лк - это самый минимум, ибо характеристика зрительной работы:
Общее наблюдение за ходом производственного процесса: периодическое при постоянном пребывании людей в помещении, а при постоянном - 200 лк
-
ДБН В.2.5-28-2006 додаток И (для Украины)
3. Склады, амбары металла, запасных частей, ремонтного фонда, готовой продукции; деталей, которые ожидают ремонта, инструментальные - 75 лк .
-
Под рукой норм нет, но есть предположение что возможно 75Лк это вертикальная освещеность на стелажах, а мы как правило расчитываем и пишем в проектах горизонтальную освещенность, вот проектировщики возможно и страхуются ставя 200Лк - горизонтальную освещенность.
Но это лишь моё предположение.
-
но есть предположение что возможно 75Лк это вертикальная освещеность на стелажах
Подивіться ДБН додаток И пункт 3 , там вказано що робоча поверхня і площина , на якій нормується освітленість : Г(горизонтальна) - підлога .
-
Я тоже где-то читал, что на складе считается именно горизонтальная плоскость пол. Просто идет нормирование по "классу зрительной работы, количеству людей на рабочем месте и их времени пребывании" ( по СНиПу)
-
Вопрос по ходу дела :) Разрешено ли территорию склада (помещение) освещать разными светильниками ( по периметру светильниками с 58 Вт лампами, а по центру с 38 Вт-ными лампами) ? Проблема в том, что необходимо по нормам осветить проходы между стелажами, соответственно появляются "мертвые зоны", где освещенность меньше 75 лк (не допустимо), а проходы получаются 90-290 лк. Вот я и подумал, чтобы сделать освещенность равномерной, понизить мощность ламп в центре склада.
-
Вопрос по ходу дела Разрешено ли территорию склада (помещение) освещать разными светильниками ( по периметру светильниками с 58 Вт лампами, а по центру с 38 Вт-ными лампами)
Такое не запрещено но для эксплуатации не очеь хорошо (держать в запасе разные лампы) . Целесообразнее по периметру увеличить количество светильников .
-
Целесообразнее по периметру увеличить количество светильников
К сожалению такой возможности нет. Может понятие "равномерности освещенности" относительное ? Установлю везде 58 Вт-ые светильники, по нормам даже в труднодоступных местах будет выше минимума (75 лк), а на остальное может и не обращать внимания ? Ведь больше не меньше :D
-
Продолжаю тему :)
Решил попробывать заменить ЛЛ на ДРЛ. Поставил светильники РСП05-250 ,
Склад 1 этаж 31х33 м высота 5,8 м Высота стелажей 4,5 м расстояние между стелажами 3,16 м
Склад 2 этаж 20х26 м высота 8,1 м
Где-то читал (не помню где, память короткая), что если на складах стелажи,то рекомендуется именно ЛЛ и не менее 200 лк на полу. А еще читал какая высота светильника должна быть, что-то вроде того, что не более 5-6 метров. Отсюда вопросы :
1) Где я мог это прочитать и что Вы думаете про это?
2) Какой коэффициент запаса брать 1,4 -1,5 ? или другой ?
3) Какие Люм.светильники Вы использовали?
4) На какую высоту обычно опускают светильники на подвесах ?
-
Вот по первому моему вопросу:
http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&exnsid=1497 (http://www.skladportal.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=30&exnsid=1497)
Остальные вопросы еще актуальны
-
4) На какую высоту обычно опускают светильники на подвесах ?
В украинском ПУЭ-2006 есть такой пункт:
6.6.4. Для подвесных светильников общего освещения рекомендуется подвесы длиной не более 1,5 м. При большей длине подвеса следует предпринимать меры для ограничения раскачивания светильников под действием потоков воздуха.
Может нечто подобное есть и в российском ПУЭ.
-
Torro, спасибо, но меня интересует максимальная высота от пола до светильника на подвесе.
-
Я , для таких складов , между рядами стелажей прокладываю лотки металлические с прокладкой по ним кабелей и подвеской светильников . Высота подвеса светильников должна быть выше стелажей с учетом высоты подъема грузов штабелером . Обслуживание светильников с платформы штабелера с установкой спецлюльки , так что максимальная высота подвеса светильников не ограничивается .
-
максимальная высота подвеса светильников не ограничивается .
Согласен. Есть светильники с рекомендуемой высотой установки 5-10 м. Так что лишь бы освещенность была в норме.
-
Все еще меня интересует :) какими люм.светильниками кто освещал ?
Если склад не отапливаемый, то рекомендуется ЛН, ГРЛ, если он отапливаемый , то позволительно ЛЛ. В моем случае склад подозреваю ( буду уточнять ТЗ у ГИПа) склад отапливаемый, вот и хочу РСП05-250 заменить на люм.светильнички, только не знаю какой выбрать... :(
-
Мои коллеги в складах ставили световые технологии:
в отапливаемых типа LZ
в неотапливаемых типа Arctic
-
в отапливаемых типа LZ
в неотапливаемых типа Arctic
Спасибо за ответ. Я тоже эти варианты рассматривал, вот только меня смутила IP65 у них. Излишнее. А за излишнее, как мне кажется, придется переплачивать. Хотелось бы без лишнего фанатизма :)
-
Всетаки остановился на Arctic , тем более помещение склада без естественного освещения - необходимо снабжать эвакуационным освещением, а эти светильники снабжаются блоками аварийного питания :thumbsup:
-
Вот инфа: http://pmp-kontakt.ru/publ/6-1-0-3 (http://pmp-kontakt.ru/publ/6-1-0-3)
-
Склад посевного материала (зерно) 60х32х4h. И опять мучение выбора источника света.
- ДНаТ - самый эффективный, но цветопередача никакая.
- ДРЛ - цветопередача удовлетворительная, световая отдача в 2 раза меньше.
- ДРИ - всем нравится, но уже давно сложилось впечатление что они очень дорогие, да что-то и не часто я их видел вживую на практике.
Вообщем вопрос (нужно развеять миф): по капитальным и эксплуатационным затратам ДРИ намного дороже ДНаТ (ДРЛ)?
-
Насколько я знаю дороже. Из своего опыта, раньше везде в производственных помещениях при высоте установки 5 и больше метров применял светильники с лампами ДРЛ и ДРИ, но затем заказчики начали от них отказываться настаивая на лампах ДНаТ, поскольку при расчете при одинаковой мощности световой поток в ДНаТ в 2 раза выше, что позволяет ставить лампы меньшей мощности при той самой нормируемой освещенности помещения и экономить электроэнергию. Недавно закончили строительство склада жести длинной 100м с светильниками с лампами ДНат- нормально никто не жалуется. А там смотрите сами, что вам нравится.
-
CC19, а почему Вы забыли о ЛЛ? высота позволяет. Раньше были ограничения для ГЛВД по высоте установки в зависимости от мощности лампы, сей час я такого требования не встречал. Если на складе не будет постоянного пребывания людей и нет особых требований к цветопередачи, то можно и ДНаТ
-
но затем заказчики начали от них отказываться настаивая на лампах ДНаТ, поскольку при расчете при одинаковой мощности световой поток в ДНаТ в 2 раза выше
По сравнению с ДРЛ - да, а с ДРИ - процентов 10-20 всего.
CC19, а почему Вы забыли о ЛЛ? высота позволяет
Склад то не отапливаемый.
Раньше были ограничения для ГЛВД по высоте установки в зависимости от мощности лампы, сей час я такого требования не встречал.
4.19. Висота встановлення світильників розсіяного світла повинна бути не менше 3 м при
світловому потоці джерела світла до 6000 лм і не менше 4 м при світловому потоці більше 6000 лм.
Впритык конечно, ну другого варианта не вижу.
Если на складе не будет постоянного пребывания людей и нет особых требований к цветопередачи, то можно и ДНаТ
Тоже склонялся к ДНаТ, ну кто-его знает, на вкус и цвет... Даже на этом форуме не один баян порвали по поводу плохой цветопередачи ДНаТ. Вот и думаю если ДРИ не намного дороже (а может и дороже), то почему бы и нет.
-
CC19,
Необходимо определится необходимо ли определение состояния зерна по цвету (скажет технолог), по хорошему берут пробы и проводят анализ состояния зерна в лаборатории.
Для ДРЛ малая высота.
Высота небольшая, светильник с ЛЛ 65/80 с электронным ПРА было б в самый раз (по деньгам).
-
Светильники с ЛЛ "на мороз" не вешаю. Согласен, производители пишут с ЭПРА до -20С. Но есть ПУЭ:
6.1.11.....
'У разі застосування люмінесцентних ламп в освітлювальних установках
повинні витримуватися наступні умови за ЗВИЧ8Йноrо виконання світильників:
температура навколишньоrо повітря не повинна бути нижче ніж 5 "С;
напруrа на освітлювальних приладах повинна бути не менше ніж 90%
номінальної.
Допускаеться застосування люмінесцентних світильників зі спеціальними
лампами та схемами їх вмикання, які забезпечують їх нормальну роботу за темпе-
ратури повітря мінус 15 "С.
-
CC19,
ПУЭ не противоречит и я сомневаюсь, что в складе посевного материала температура будет меньше чем -15С.
И вот такой материал по контролю за качеством зерна http://www.ukragro.org/2012-02-01-11-05-49/13-2012-02-01-11-05-01/324-kontrolzakachposevnogomateriala.html (http://www.ukragro.org/2012-02-01-11-05-49/13-2012-02-01-11-05-01/324-kontrolzakachposevnogomateriala.html)
-
Кое что выяснилось, оказывается посевной материал в таре (в мешках), так что качество освещения вряд ли нужно хорошее.
А ЛЛ, все-же не рискну, думаю и ниже -15С может быть, так что ДНаТ-70
-
думаю и ниже -15С может быть
CC19, думаю, что не может, зерно погибнет. Не один раз видел парковые опоры освещения с КЛЛ
-
Я конечно не технолог (а наши толком сказать не могут), но в НТП 16-93 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ФУРАЖНОГО ЗЕРНА И СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И ТРАВ" написано:
12.2. Температурно-влажностный режим в складах для хранения семян не нормируется, за исключением складов для хранения страхфонда семян кукурузы и сорго, в которых в летний период поддерживается температура не выше +10 °С, нижний предел температуры и относительная влажность воздуха не нормируется.
Да и по факту отопления в этом складе не будет.Не один раз видел парковые опоры освещения с КЛЛ
Согласен, тоже видел, да и обычные ЛЛ встречал на улице. Но нормы, к сожалению, этого не допускают.
-
CC19,
Нормы, это такое дело скользкое, особенно сейчас:
Каталог "Белого света" светильник "Сибирь" диапазон температур -25 до +40, "Таймыр" диапазон температур -50 до +40.