Відправлено: boss від 12 Листопад 2009, 12:37:28
Подскажите пожалуйста. Действует ли в Украине ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)?
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: 3oloS від 12 Листопад 2009, 13:20:42
Цитата: boss
Действует ли в Украине ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)

http://normativ.com.ua/find/search.php  выбирайте нужную Вам часть
    * ДСТУ ГОСТ 30331.13:2004 (ГОСТ 30331.13 -2001 , МЭК 364-7-706-1983, IDT) Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 706. Обмежені приміщення з електропровідними підлогою, стінами та стелею .
    * ДСТУ ГОСТ 30331.14:2004 (ГОСТ 30331.14-2001 , МЭК 364-7-705-1984, IDT) Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 705. Електроустановки сільськогосподарських та тваринницьких приміщень .
    * ДСТУ ГОСТ 30331.12:2004 (ГОСТ 30331.12-2001, МЭК 364-7-703-1984, IDT) Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 703. Приміщення з нагрівачами для саун
    * ДСТУ ГОСТ 30331.11:2004 (ГОСТ 30331.11-2001 , МЭК 364-7-701-1984) Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 701. Ванні та душові приміщення.
    * МЭК 364-4-473-77 (ГОСТ Р 50571.9-94, ГОСТ 30331.9-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков
    * МЭК 364-4-47-81 (ГОСТ Р 50571.8-94 , ГОСТ 30331.8-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
    * МЭК 364-4-46-81 (ГОСТ Р 50571.7-94 , ГОСТ 30331.7-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
    * МЭК 364-4-45-84 (ГОСТ Р 50571.6-94 , ГОСТ 30331.6-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения
    * МЭК 364-4-42-80 (ГОСТ Р 50571.4-94, ГОСТ 30331.4-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
    * МЭК 364-4-43-77 (ГОСТ 30331.5-95 , ГОСТ Р 50571.5-94) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
Информации про отмену нет
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: boss від 12 Листопад 2009, 15:10:50
[url]http://normativ.com.ua/find/search.php[/url]  выбирайте нужную Вам часть
    * ДСТУ ГОСТ 30331.13:2004 (ГОСТ 30331.13 -2001 , МЭК 364-7-706-1983, IDT) Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 706. Обмежені приміщення з електропровідними підлогою, стінами та стелею .
    * ДСТУ ГОСТ 30331.14:2004 (ГОСТ 30331.14-2001 , МЭК 364-7-705-1984, IDT) Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 705. Електроустановки сільськогосподарських та тваринницьких приміщень .
    * ДСТУ ГОСТ 30331.12:2004 (ГОСТ 30331.12-2001, МЭК 364-7-703-1984, IDT) Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 703. Приміщення з нагрівачами для саун
    * ДСТУ ГОСТ 30331.11:2004 (ГОСТ 30331.11-2001 , МЭК 364-7-701-1984) Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 701. Ванні та душові приміщення.
    * МЭК 364-4-473-77 (ГОСТ Р 50571.9-94, ГОСТ 30331.9-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтоков
    * МЭК 364-4-47-81 (ГОСТ Р 50571.8-94 , ГОСТ 30331.8-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током
    * МЭК 364-4-46-81 (ГОСТ Р 50571.7-94 , ГОСТ 30331.7-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
    * МЭК 364-4-45-84 (ГОСТ Р 50571.6-94 , ГОСТ 30331.6-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения
    * МЭК 364-4-42-80 (ГОСТ Р 50571.4-94, ГОСТ 30331.4-95) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
    * МЭК 364-4-43-77 (ГОСТ 30331.5-95 , ГОСТ Р 50571.5-94) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока
Информации про отмену нет




Нужна 15-я часть ГОСТ Р 50571.15 , или ГОСТ 30331.15
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: 3oloS від 12 Листопад 2009, 15:27:58
boss, а самому по ссылке посмотреть/проверить не судьба?
http://normativ.com.ua/types/tdoc3235.php
МЭК 364-5-52-93 (ГОСТ Р 50571.15-97) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
Отменен. Информация про отмену (или документ его заменяющий):
ГОСТ 30331.15-2001 - http://stroystandart.info/uploads/files/public/files-gPGTTTaY6e.rar (но правда за принятие этого ГОСТА Украина не голосовала  ??? , см.внутри)
Полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-5-52 (1993) «Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки» за исключением выделенного курсивом в пунктах 522.1.1, 522.6.2, 522.7.1, 522.12.2;
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: boss від 12 Листопад 2009, 16:36:01
а самому по ссылке посмотреть/проверить не судьба?


Я проверял и тоже нашел что принят ГОСТ 30331.15-2001. Но о том действителен ли он в Украине ничего нигде не сказано.
У меня есть ГОСТ Р 50571.15-97 (это конечно аналог  ГОСТ 30331.15-2001, но в нем не указано какие страны за него проголосовали), поэтому спасибо тебе ZoloS9479 за оригинал ГОСТ 30331.15-2001.
Но вопрос как бы опять не решен. Здесь http://normativ.com.ua/types/tdoc3235.php говориться что взамен МЭК 364-5-52-93 (ГОСТ Р 50571.15-97) принят ГОСТ 30331.15-2001, однако Украина за него не проголосовала. Как тогда это понимать? Действителен ли ГОСТ 30331.15-2001 в Украине?
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: boss від 12 Листопад 2009, 16:44:04
я ж чего так добиваюсь узнать это, потому что в ГОСТ 30331 есть такая фраза:
"До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов".
Это означает что электропроводки за подвесными потолками можно делать даже не в мет. трубе (согласно ПУЭ) а так как показано в табл. 52Н номер 25...тоесть вообще ничем не защищать...только прикрепить к потолку
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: Roman3R від 12 Листопад 2009, 17:06:52
Цитата: boss
Это означает что электропроводки за подвесными потолками можно делать даже не в мет. трубе (согласно ПУЭ)
Навіть у відповідності з ПУЕ , не за кожною підвісною стелею електропроводка робиться виключно в стальних трубах .
ПУЕ . 2.1.68. Прокладку проводов и кабелей за подвесными потолками следует
выполнять в соответствии с требованиями настоящей главы и гл. 7.1.
ДНАОП 0.00-1.32-01 (Замінює главу 7 ПУЕ)
2.5.7. Електричні  мережі,  які прокладаються за непрохідними
підвісними стелями і в перегородках,  розглядаються,  як приховані
електропроводки  і  їх  слід  виконувати:  за стелями і в пустотах
перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ  Б  В.2.7-19  -  в
металевих,   які  мають  локалізуючі  властивості,  і  в  закритих
коробах;  за стелями і в перегородках із негорючих матеріалів -  у
трубах,  гнучких  рукавах,  коробах  із  негорючих чи важкогорючих
матеріалів або    горючих   групи   горючості   Г   1   згідно   з
ДСТУ Б В.2.7-19, а також кабелями, які мають оболонки з матеріалів
з помірною димоутворювальною здатністю  за  ГОСТ  12.1.044.  Також
повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів.
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: boss від 12 Листопад 2009, 18:33:22
Roman3R, с этим я согласен, но читай здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,122.0.html, ответ 14 а также ответ 40
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: Roman3R від 12 Листопад 2009, 22:02:59
Цитата: boss
с этим я согласен, но читай здесь
Я не розумію , в чому проблема . Підвісні стелі є дійсно непрохідні і потрібно користуватися вимогами ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.5.7.
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: boss від 13 Листопад 2009, 12:40:11
Я не розумію , в чому проблема . Підвісні стелі є дійсно непрохідні і потрібно користуватися вимогами ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.5.7.

Проблема в том что цитирую:
"Т.о., согл. украинских НТД за подвесными потолками Armstrong проводку следует выполнять либо в металлических трубах, либо закрытых металлических коробах, имеющих локализующие способности. К сожалению, данное требование далеко от «практики» (на большинстве строящихся объектах данное требование не выполняется)."

Ну не хотят монтажники гемороиться с металлическими трубами.....проще сделать в ПВХ трубе. Попробуйте сами хоть раз прокласть проводку и сравните оба метода. Вы с удивлением заметите что в ПВХ трубе разводить намного проще и быстрее, и согнешь трубу в любом месте без дополнительного инструмента.

Если же будет действителен ГОСТ 30331.15-2001, то он разрешает наплевать на недоделанный ПУЭ и делать электропроводки согласно международным стандартам. Ведь если мы пытаемся "вступить" в Европу, знач. надо все делать по международным стандартам.
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: oipop від 13 Листопад 2009, 15:38:18
boss в металлических трубах может оно и трудновато прокладывать, а вот в цельно металлическом лотке с крышкой (по нашим НД именуемый короб), можно и довольно легко.
Назва: ГОСТ 30331.15-2001
Відправлено: Сугор від 23 Листопад 2011, 16:00:46
Колеги, срочно нужно найти ГОСТ 30331.15-2001, премного благодарен. И еще скажите: действует ли этот документ в Украине
Назва: Re: ГОСТ 30331.15-2001
Відправлено: 3oloS від 24 Листопад 2011, 08:23:57
Сугор, http://eom.com.ua/index.php?topic=3561.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3561.0)
темы объединил
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: Сугор від 24 Листопад 2011, 10:33:39
ГОСТ 30331.15-2001 Электроустановки зданий Часть 5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 52. Электропроводки. В принципе интерисует следующее:
1. Действует ли он в Украине?
2. Кто как относится к безвинтовым соединениям? Вроде бы они разрешены данным документом, но я не нашол :)
3. Как относится к фразе:
"До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов".
Если вышло новое издание ПУЭ, а изменения в него не внесены?
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: Roman3R від 24 Листопад 2011, 13:33:23
Действует ли он в Украине?
За принятие проголосовали :
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Так написано в цьому ГОСТі .
Назва: Re: ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571)
Відправлено: omega75 від 24 Листопад 2011, 23:05:31
В "Перелік чинних ... станом на 01.01.2011" перечислены только ГОСТ 30331.1,2,3,4,5.7,8,9