Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: KSENY від 05 Листопад 2009, 15:45:34

Назва: ВЛ-110 кВ в качестве молниезащиты
Відправлено: KSENY від 05 Листопад 2009, 15:45:34
Подскажите, пожалуйста, может ли ВЛ-110 кВ использоваться в качестве молниеприёмника для рядом стоящего объекта (в моём случае ГРП на расстоянии 36м от ВЛ-110кВ, полторы длины опоры)?
Очень важно подтвердить это ссылками на стандарты....  :-[

В старом РД об этом говорилось, а вот в новом ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не могу найти!

И еще, если об этом нигде не упоминают, можно ли ВЛ-110 кВ считать отдельно стоящим троссовым молниеотводом и провести для него расчёт

Заранее СПАСИБО!  :)
Назва: Re: ВЛ-110 кВ в качестве молниезащиты
Відправлено: Sergey U. від 05 Листопад 2009, 20:34:41
А вот п.п. 7.1.2.
Цитата: KSENY
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
говорит о использовании естественных молниеотводов в первую очередь. Если по расчету проходит ВЛ-110, как естественный молниеотвод, то почему бы и не использовать? только боюсь, что по расчету не пройдет :(, далековато от ВЛ, а ближе нормы не разрешают!
Так что наверное нужен самостоятельный молниеотвод