Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Generator від 04 Листопад 2009, 19:55:30
-
Возможно ли, что одна комплектная насосная установка работает на нужды производственного и пожарного водоснабжения?
Как это с точки зрения НТД.
Если это возможно, то укажите норматив.
-
Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85*
"Внутренний водопровод и канализация зданий"
"4.1. Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать
насосные установки и запасные и регулирующие емкости, присоединенные к системе внутреннего водопровода.
...
4.5. В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать следующие системы внутренних водопроводов:
хозяйственно-питьевые;
противопожарные;
производственные (одну или несколько).
Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них."
-
У нас по предписанию СЭС разделили противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод. Мотивировали тем, что для противопожарного используется вода из противопожарных резервуаров, качество которой не соотвествует требованиям к питьевой. Или предложили привести качество воды в соответствие :D.
-
А наши технологи водопроводчики постоянно
совмещают насосы хозяйственные и пожарные
и качают из одного и того же резервуара
Любой насос может быть либо хозяйственный , либо
пожарный
Выбор режима производится на НКУ либо на щите оператора
-
А наши технологи водопроводчики постоянно
совмещают насосы хозяйственные и пожарные
+1
-
devchonka,
А что значит +1
Не понял