Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: pashket від 02 Листопад 2009, 21:13:29
-
Друзья!
Столкнулся с такой проблемой...
меняю в КРУН-10 масляник на BB/TEL с применением защиты УЗА-10.А2 с питанием по токовым цепям...
И такое дело-произвести согласование РЗА с телемеханикой Гранит-Микро с установкой преобразователей измерений Е 843 и Е 855 модема КАМ-2, модулей НДС, МТТ, КПЩ и выдачи информации на диспетч щит....
никто с таким не сталкивался? с чего начинать и на что опираться... ::)
а то с релейкой дело у меня давно было..и то в институте...
заранее благодарен :)
-
Подскажите, кто сталкивался, надо высоковольтный выключатель BB/TEL сблокировать с контактом из другой схемы. Точнее что бы он отключался при включение другого агрегата. Кто сталкивался, на какие клемы в этом автомате надо заводить сухой контакт?
-
александр555, почитай инструкцию на блок управления.....там есть схемы
-
На самом деле просто запускаешь сухой контакт из сторонней схемы на вход "Откл" Блока управления и все. Какой блок кстати? 05 или 12?
-
пасиб, я и кинул на клемы 6-7. А я уж не помню какой он был ))). просто сначало в инете не то искал, потом забил БУ/TEL, BU/TEL. И все пошло. Там ест откл1 и откл 2.
-
Все. Этого достаточно
-
Спасибо, следущий раз буду знать кому сразу в личку писать ;)