Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Nick_O_Lay від 02 Листопад 2009, 15:20:41

Назва: Перекос фаз
Відправлено: Nick_O_Lay від 02 Листопад 2009, 15:20:41
Есть необходимость запитать от трехфазного трансформатора 380 В четыре тепловые завесы по 5 кВт каждая (220 В). Подключая на одну из фаз две ТЗ, а на две оставшиеся по одной ТЗ, возникает вопрос: можно ли так подключать вообще и чем грозит перекос фаз по нагрузке?
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: спилберг від 02 Листопад 2009, 16:30:49
Две ТЗ подключай к наименьше нагруженой фазе.Главное чтобы транс держал нагрузку.
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Roman3R від 02 Листопад 2009, 16:39:53
Цитата: NickElrond
чем грозит перекос фаз по нагрузке
В нормативній документації відповідь на дане питання відсутня .
Цитата: спилберг
Главное чтобы транс держал нагрузку
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Sergey U. від 02 Листопад 2009, 17:46:59
Цитата: NickElrond
Подключая на одну из фаз две ТЗ
Главное правильно выбрать защитный аппарат по более загруженной фазе
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: inspektorpo від 02 Листопад 2009, 18:58:52
NickElrond, какой трансформатор?
Цитата: NickElrond
чем грозит перекос фаз по нагрузке?
выходом из строя трансформатора из-за превышения тока в нейтрали. Обычно нормируемая величина оного 25-75% от номинального тока трансформатора, в зависимости от схемы соединения обмоток (для силовых трансформаторов). Кажется так, давно было...
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: elecvit від 02 Листопад 2009, 21:00:06
Для трансформаторов с группой соединения обмоток Y/Y-0 ток в N проводнике не должен превышать 25% от In трансформатора. Для трансформаторов с группой соединения обмоток Д/Y-0 ток в N проводнике не должен превышать 75% от In трансформатора. Кажись так.
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: inspektorpo від 02 Листопад 2009, 21:15:33
elecvit, так точно, только я не понял вот это
Цитата: NickElrond
от трехфазного трансформатора 380 В
?
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: elecvit від 02 Листопад 2009, 21:32:38
Думаю, что подразумевалось напряжение обмотки НН трансформатора (0,4 кВ).
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: devchonka від 03 Листопад 2009, 08:12:27
Цитата: NickElrond
можно ли так подключать вообще и чем грозит перекос фаз по нагрузке
можно, ведь другого выхода нет? - подключать-то надо (создается впечатление, что на трансе нет другой нагузки, как ни безумно это звучит... :(, если другая нагрузка есть , то фазы "уравнять" всегда можно с учетом одновременной работы электроприемников )
ничем не грозит - ведь тепловые завесы работают  только тогда, когда ворота открываются  :), выясни у технологов какие ворота больше под погрузкой - выгрузкой (если производство) или вход-выход (если административное здание) или что там еще.... и "развесь" по фазам  :D а кратковременный перегруз не страшен
Удачи!
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Nick_O_Lay від 05 Листопад 2009, 08:16:12
Цитата: devchonka
создается впечатление, что на трансе нет другой нагузки
В том-то и дело, что нет. Транс ставится специально для тепловых завес, чтобы создать N, т.к. изначально система питания с изолированной нейтралью.

Цитата: devchonka
ведь тепловые завесы работают  только тогда, когда ворота открываются  Smiley, выясни у технологов какие ворота больше под погрузкой - выгрузкой
Двери постоянно открываются-закрываются и система не предполагает работу от конечника двери, т,е. тепловые завесы (все) находятся постоянно под нагрузкой.

Всем спасибо за консультацию!
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: devchonka від 05 Листопад 2009, 13:01:35
Цитата: NickElrond
изначально система питания с изолированной нейтралью.
вот это ДА!!!!!  :o
NickElrond, сижу минут 5 размышляю, пытаюсь подобрать соответствующий объект и не могу (может и туплю....  :-[ ), я правильно выстраиваю ?:
1. есть 4 шт ворот и они
Цитата: NickElrond
постоянно открываются-закрываются
, значит это здание, где работают люди  :D (гениально!, правда  :P )
2. через ворота идет скорее всего погрузка-выгрузка, значит должно быть и другое эл. технологическое оборудование - транспортеры, , нории, вентиляция (возможно  :) )
3. работают люди - по-любому есть ОСВЕЩЕНИЕ!!!
вопрос - как вся эта хрень работает на
Цитата: NickElrond
системе питания с изолированной нейтралью
? ну, технологию можно извратиться и запитать от IT, но неужели освещение "собирают" в звезду без нуля??
NickElrond, пожа-а-алуйста, если найдешь время, расскажи, а  :-[

слушай, а если как вариант:
1. на каждую линию тепловых завес поставить понижающий маленький трансформатор, например ОСМ 400/220? (см. вложение) 400 между фазами взять. И запитать вместе с остальной нагрузкой
2. встать в позу "так делать нельзя"!!!! и убедить технологов подобрать 3-х фазные завесы.
А?
 ;)
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Georgiy15 від 17 Липень 2011, 20:09:58
При мощной однофазной нагрузке, которая дает перекос фаз в трехфазной сети советую обратить внимание на трансформатор "три фазы в одну" он полностью решит Вашу проблему с перекосом фаз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: uksusXIII від 18 Липень 2011, 17:20:28
советую обратить внимание на трансформатор "три фазы в одну" он полностью решит Вашу проблему с перекосом фаз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это вы о соединении обмоток в зиг-заг так выразились? Такой транс стоит ....ну оооочень дорого!
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Georgiy15 від 19 Липень 2011, 20:21:47
Если я правильно понял про ссоединение обмоток зиг-заг (он не объединяет три в одну ), которые применяются в симметрирующем трансформаторе, то это не оно.......Я могу скинуть схему данного трансформатора.
Каксательно дороговезны, скажите пожалуйста, а какова цена вопроса решения данной задачи? Я имею на руках чертеж данного трансформатора и его ценник.
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: uksusXIII від 20 Липень 2011, 12:06:48
вот здесь расписано про зиг-заг: http://www.ramo-chelny.ru/page30_1_1.html (http://www.ramo-chelny.ru/page30_1_1.html) ....насчет дороговизны - внимательно читаем последнее предложение в тексте.
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Georgiy15 від 20 Липень 2011, 20:48:17
А здесь расписано про трансформатор о котором я говорю http://www.mege.ru/336/ (http://www.mege.ru/336/)
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Georgiy15 від 20 Липень 2011, 20:52:35
Я так полагаю что он решит проблему с перекосом фаз, а также даст гальваническую развязку и рабочую нейтраль, так как она нужна судя из начала форума, так что где участник который поставил данный вопрос?))))
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: uksusXIII від 20 Липень 2011, 21:52:43
Забавная штуковина! К своему стыду впервые услышал...Вот уж истинно:"Век живи-век учись!"
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Сугор від 21 Липень 2011, 11:01:33
Я так полагаю что он решит проблему с перекосом фаз
А зачем такие сложности? не проще ли сразу равномерно распределять нагрузку по фазам?
А теперь по самому прибору:
1. для использования данного дивайса с существенной мощностью необходимо предусматривать отдельное помещение;
2. не совсем понятна схема соединения катушек на стороне 220В;
3. Как для данной системы выполнять заземление?
4. требования к такой системе описаны в 2.4.5 Электрическое отделение цепей ДБН В.2.5-27-2006.
5. Ранее, к сожелению не могу сей час найти, было требование чтобы ток нагрузки полсе разделительного трансформатора не привышал 15А
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Georgiy15 від 21 Липень 2011, 22:11:23
Гуру, Вы узко смотрите на проблему, в Ваших доводах есть правда, но по основным с Вами не соглашусь, Ваши вопросы-доводы полностью безосновательны!
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Сугор від 22 Липень 2011, 10:41:23
Ваши вопросы-доводы полностью безосновательны!
в чем?
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Липень 2011, 14:13:02
Ваши вопросы-доводы полностью безосновательны!
в чем?
Дружище, на самом деле девайс весьма интересный. Я только не нашел его габариты.
А примеров использования я тебе нарисую легко: Обогрев РУ-10 кВ РП - требуется 8 печек по 1 кВт.  Можно конечно изголяться и забивать оставшуюся фазу освещением и пр, а можно использовать эту штуку. Короче мне понравилось. Осталось услышать практические отзывы.
Меня смущает другое - где ноль на стороне 380В?
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Андрюха РЗА від 22 Липень 2011, 14:14:24
Гуру, Вы узко смотрите на проблему, в Ваших доводах есть правда, но по основным с Вами не соглашусь, Ваши вопросы-доводы полностью безосновательны!
Коллега, сбавьте обороты. И делать выводы о безосновательности доводов другого стоит аргументированно а не просто сотрясать воздух.
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Сугор від 22 Липень 2011, 14:20:38
Дружище, на самом деле девайс весьма интересный.
согласен - интересен.
Обогрев РУ-10 кВ РП - требуется 8 печек по 1 кВт.  Можно конечно изголяться и забивать оставшуюся фазу освещением и пр, а можно использовать эту штуку.
думаешь это будет дешеле установки щитка? хотя щиток по любому будет. и в чем тогда смысл установки этого транса?
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: SKlim від 22 Липень 2011, 15:04:54
Дружище, на самом деле девайс весьма интересный. Я только не нашел его габариты.
Не то слово интересный, понять бы как через трансформатор (а судя по картинке, там именно трасформатор, без выпрямителя, преобразователя, и. т. д.) можно сделать из трех фаз, учитывая сдвиг фаз между ними, одну с нормальной формой синусоиды ;)
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Georgiy15 від 23 Липень 2011, 22:39:34


думаешь это будет дешеле установки щитка? хотя щиток по любому будет. и в чем тогда смысл установки этого транса?

Сколько будет стоить Ваш щиток и  работа по распределению нагрузки?

""""2. не совсем понятна схема соединения катушек на стороне 220В;
3. Как для данной системы выполнять заземление?
4. требования к такой системе описаны в 2.4.5 Электрическое отделение цепей ДБН В.2.5-27-2006.""""

Распишите пожалуйста в чем конкретно непонимание, проблема заземления, хорошо что Вы скинули ссылку на нормативные документы, но мне Важно Ваше понимание. Я постараюсь дать ответь, если смогу.

"5. Ранее, к сожелению не могу сей час найти, было требование чтобы ток нагрузки полсе разделительного трансформатора не привышал 15А""

Найдите пожалуйста требования, очень любопытно, потому что на моей практике ставили разделительный трансформатор  70кВА.

"Коллега, сбавьте обороты. И делать выводы о безосновательности доводов другого стоит аргументированно а не просто сотрясать воздух.""

Обороты сбавил, прошу извинить, нивкоем случае не хотел никого обидеть. Так сказал на фразу " зачем такие сложности? не проще ли сразу равномерно распределять нагрузку по фазам" Ведь есть задача и есть решение, не для всех задач всегда одно решение.  Поэтому слово "проще" должно быть подкрепленно аргументами.
Сугор извини!!! Не в обиду!
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Georgiy15 від 23 Липень 2011, 22:44:27
1. для использования данного дивайса с существенной мощностью необходимо предусматривать отдельное помещение;

Ну почему Вы так решили??
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: sportal від 24 Липень 2011, 14:31:05
Дружище, на самом деле девайс весьма интересный

Этот "девайс" - пародия на давно известный трехфазный симметрирующий трансформатор (один из вариантов (http://inter-electro.ru/tst.html)) и формулы, описывающие его работу можно посмотреть здесь (http://copy.yandex.net/?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fe-journals%2FVNTU%2F2009-1%2F2009-1_ru.files%2Fru%2F09mjbbbt_ru.pdf&lr=10363&text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&l10n=ru&mime=pdf&sign=c95f0d31111118f70f8d2d20cf029717&keyno=0)
Для современных виртуозов маркетингового впаривания эти формулы достаточно скучны и они скромно умалчивают о снижении кпд "девайса" при увеличении несимметрии сети. И замечание коллеги SKlimа правильно, особенно при косинусах менее 0,8
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Georgiy15 від 24 Липень 2011, 21:27:51
Красиво говорите, но не буду возражать так как надо проверять по расчетам на сколько этот трансформатор является "пародией" и с плохим КПД.
ОК! Так предлоджите свой вариант решения задачи Nick_O_Lay, так как мой красиво но не конкретно раскритиковали!

P.S. Прошу Вас расписать, почему назвали данный транс "пародией" и при косинусе меньше 0,8 у него снижается на некую величину КПД, на чем основываются Ваши утверждения. Буду рад, если поможете разобраться!?
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: SKlim від 25 Липень 2011, 09:09:23
Этот "девайс" - пародия на давно известный трехфазный симметрирующий трансформатор

Что-то типа такого http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/v2003-2/V2-7_1.htm (http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/v2003-2/V2-7_1.htm)? Но тогда сеть получается с изолированной нейтралью со всеми вытекающими.
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Сугор від 25 Липень 2011, 10:43:18
Сколько будет стоить Ваш щиток и  работа по распределению нагрузки?
Щиток будет в любом случае, только вместо трехфазного автомата на вводе будет стоять однофазный, но на больший ток. Так что на стоимости щитка это практически не скажется. На счет стоимости работы по распределению нагрузки - да практически бесплатно - это нормальная (можно сказать повседневная) работа проектировщика.
2. не совсем понятна схема соединения катушек на стороне 220В;
одна из катушек на стороне 220 включена "на встречу", а к этому еще и:
Не то слово интересный, понять бы как через трансформатор (а судя по картинке, там именно трасформатор, без выпрямителя, преобразователя, и. т. д.) можно сделать из трех фаз, учитывая сдвиг фаз между ними, одну с нормальной формой синусоиды
Распишите пожалуйста в чем конкретно непонимание, проблема заземления, хорошо что Вы скинули ссылку на нормативные документы, но мне Важно Ваше понимание. Я постараюсь дать ответь, если смогу.
Мое непонимание в следующем - как подкличить данный прибор и оборудование не нарушая требование норм?
Так предлоджите свой вариант решения задачи Nick_O_Lay
Да как всегда: четыре тепловые завесы - это не единственная нагрузка, которая подключается от ВРУ или, тем более от ТП. Не симетрию можно компенсировать другим оборудованием. А еще проще выбрать завесы 3х фазные на 380В
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: sportal від 25 Липень 2011, 15:47:15
Что-то типа такого [url]http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/v2003-2/V2-7_1.htm[/url] ([url]http://www.css-rzd.ru/vestnik-vniizht/v2003-2/V2-7_1.htm[/url])? Но тогда сеть получается с изолированной нейтралью со всеми вытекающими.

Вы абсолютно правы, без изолированной нейтрали не будет симметрирования

P. S. (для Georgiy15)
Quote (selected)
почему назвали данный транс "пародией"

в соответствии с широтой применения и полнотой технических характеристик, изложенных в каталоге BLOCK на русском языке (2011г.) (http://www.mege.ru/docs/page_1).
К сожалению, больше ничем вас обрадовать не могу,  торговля девайсами фирмы Block не мой профиль, постарайтесь разобраться с этой продукцией сами
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Липень 2011, 16:04:03
Коллеги с Вашего позволения позволю себе несколько подытожить данную тему:

Прибор интересный, но "сырой" и нужно его практически испытать и возможно дорабатывать.
А пока все остается по старому. Компенсируем нессиметрию перераспределением нагрузок. Все согласны?
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Сугор від 25 Липень 2011, 16:37:02
А пока все остается по старому. Компенсируем нессиметрию перераспределением нагрузок. Все согласны?
угу, дешево, сердито, проверено на практике :D
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Georgiy15 від 04 Серпень 2011, 20:26:53
Трансформатор "3 фазы в 1" совершенно некорректно называть "пародией на симметрирующий трансформатор". Формулы, которые Вы привели в пример, я Вам так же могу привести в пример учебник по физике!
Производители дали ответ, КПД данного трансформатора не менее 97%, цифра подтверждена документально. И каких-то резких падений КПД нет, как утверждал из товарищей выше.
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Сугор від 04 Серпень 2011, 22:05:28
Производители дали ответ, КПД данного трансформатора не менее 97%, цифра подтверждена документально.
Georgiy15, не может быть, у обыкновенного транса кпд примерно такой же, а то и ниже, а в Вашем случае две катушки на стороне 220В работают "на встречу", т.е. исключительно греются (тупо выделяют тепло), в лучшем случае кпд - 50%, а то и 30%.
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: sportal від 05 Серпень 2011, 00:01:22
Трансформатор "3 фазы в 1" совершенно некорректно называть "пародией на симметрирующий трансформатор". Формулы, которые Вы привели в пример, я Вам так же могу привести в пример учебник по физике!

посмотрите это устройство- http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_7/electricity_32.shtml (http://www.ntpo.com/patents_electricity/electricity_7/electricity_32.shtml,) сравните с вашим "3 в 1" а потом решите корректно или не корректно. Можете привести и учебник по физике
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Сугор від 05 Серпень 2011, 10:22:07
sportal, а можно уточнить адрес статьи? что конкретно читать?
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: sportal від 05 Серпень 2011, 11:59:16
Уважаемый Сугор, вставьте ссылку в адресную строку браузера, откроется описание изобретения "УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХ- И ОДНОФАЗНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ (ВАРИАНТЫ)"
Назва: Re: Перекос фаз
Відправлено: Сугор від 05 Серпень 2011, 13:30:55
sbal, спс
sportal, все равно как-то не понятен принцип работы дивайса