Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Генри від 30 Жовтень 2009, 14:56:05

Назва: Расстояние между Лотками Слабых токов и Электрики
Відправлено: Генри від 30 Жовтень 2009, 14:56:05
Подскажите пож-ста каково минимальное расстояние между лотками СС(слаботочные системы) и Электрики,и на какой пункт ПУЭ можно сослаться?  :(
Назва: Re: Расстояние между Лотками Слабых токов и Электрики
Відправлено: Electrician від 30 Жовтень 2009, 15:16:54
Если вы из Украины, то ПУЭ 2.3.89 и таблица 2.3.3 - 100 мм по вертикали
Для РФ ПУЭ 2.3.120 и таблица 2.3.1 - то же самое
Назва: Re: Расстояние между Лотками Слабых токов и Электрики
Відправлено: Генри від 30 Жовтень 2009, 15:24:17
Спасибо,мне бы как-нить сделать расстояние больше чем то,которое вы подсказали,хочу уйти лотком с СС на другую сторону коридора,а у электриков по обе стороны обозначена трасса.
СС соответственно расположили под одним из электрических. Почему они не могут свои две трассы друг над другом расположить? :(
Назва: Re: Расстояние между Лотками Слабых токов и Электрики
Відправлено: O.S. від 30 Жовтень 2009, 15:26:22
Если лотки с силой и СС друг под другом, то тогда 20 см по вертикали между ними должно быть (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004).
Назва: Re: Расстояние между Лотками Слабых токов и Электрики
Відправлено: Генри від 30 Жовтень 2009, 15:37:18
В лотках СС будут кабельные линии ЛВС,Телефонии,Радио,Телевидение эфирное,СКУД,Видеонаблюдение,Часофикация,ОПС,Оповещение.
Нам предлагают установить лоток под электрическим лотком,электрический над слаботочным - расстояние 55 см, при этом на другой стороне коридора есть также электрический лоток,который бы хотелось сместить на место СС лотка,а мы соответсвенно поставим на их место. и будем на расстоянии 2 метров.
Назва: Re: Расстояние между Лотками Слабых токов и Электрики
Відправлено: AleksandrPol від 30 Жовтень 2009, 17:08:45
Цитата: Генри
В лотках СС будут кабельные линии ЛВС,Телефонии,Радио,Телевидение эфирное,СКУД,Видеонаблюдение,Часофикация,ОПС,Оповещение.
А в лотках электриков что воздух? Решите вопрос полюбовно. Зачем так?
Цитата: Генри
мне бы как-нить сделать расстояние больше чем то,которое вы подсказали
Всем ведь должно быть хорошо! Чем вашему лотку будет плохо под электрическим на расстоянии 55 см?
Цитата: Генри
Почему они не могут свои две трассы друг над другом расположить?
А что сложно с ними поговорить?