Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Nastena від 27 Жовтень 2009, 21:09:16
-
Всем здрасьте! А скажите пожалуйста нормируется ли расстояние отдельностоящего молниеотвода от защищаемого объекта? :-[
-
такого не слыхал нигде... :o защищаю здания, и прочее очень часто отдельностоящими молниеприёмниками, чем ближе он к защищаемому объекту, тем меньше он будет, какое у Вас расстояние между ними???
-
нормируется ли расстояние отдельностоящего молниеотвода от защищаемого объекта
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів, у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
-
Шоб там не писалося у наших нормах, блискавка діє за міжнародними. У стандарті МЕК IEC62305 наведено формулу для розрахунку роздільчої відстані S від блискавкоприймача до захищуваного об'єкта. У додатку наведено відповідну сторінку каталога одного з виробників систем блискавкозахисту з перекладом російською.
Інакше проб'є. Навть крізь цегляну стіну, крізь дах, фасад, огороджуючі конструкції. З вікна 5-го поверху висотки - у сусідню невисоку споруду, тощо.
У тих випадках, коли неможливо дотримати ізоляційної відстані (наприклад труба газового котла виведена крізь дах з металочерепиці) - необхідно забезпечити надійні електричні з'єднання "труба-дах". Незалежно від того, влаштуєте Ви над трубою громовідхильник, чи ні.
-
Евген Коч, прикольно :thumbsup: мануал на немецком :) Интересно из какого справочника картинка....
-
Интересно из какого справочника картинка
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=573
-
ZoloS9479, благодарствую. Быстро Вы все на русский язык перевели :D
-
Питання було про відокремлений блискавкоприймач, а не про той, який кріпиться на об`єкт. Якщо кріпити то не ближче 25см, короче треба брать ізоляційну штангу бетерммана ISO-A-500 вона 50см, але вона слабувата. А про відстань окремостоячих блискавкоприймачів до обєкта В новому ДСТУ нічого не має було в РД34 для 1 категоріі. Отже можна ставити і рядом Що не заборонено то дозволено.
-
Отже можна ставити і рядом Що не заборонено то дозволено
Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
-
Привет всем в этой теме. Нужен совет. Может кто имел опыт проектирования молниезащиты газоналивного пункта, состоящего из открытых цистерн с газом(18шт), компрессорно-насосного пункта, технологических трубопроводов, колонок для слива и налива "из" и "в" автоцистерны. То что это специальные объекты-это понятно, и надо делать молниезащиту отдельностоящими молниеприёмниками, а вот опять-таки на каком расстоянии от объекта? В каких галузевих нормативах это написано?
-
Евген Коч, прикольно :thumbsup: мануал на немецком :) Интересно из какого справочника картинка....
Данная страничка из каталога ОВО
http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/prospekte/blitzsch_ru.pdf