Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Nastena від 27 Жовтень 2009, 21:09:16

Назва: расстояние молниеотвода
Відправлено: Nastena від 27 Жовтень 2009, 21:09:16
Всем здрасьте! А скажите пожалуйста нормируется ли расстояние отдельностоящего молниеотвода от защищаемого объекта? :-[ 
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: Sergik від 27 Жовтень 2009, 23:05:18
такого не слыхал нигде... :o  защищаю здания, и прочее очень часто отдельностоящими молниеприёмниками, чем ближе он к защищаемому объекту, тем меньше он будет, какое у Вас расстояние между ними???
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: Roman3R від 27 Жовтень 2009, 23:30:40
Цитата: Nastena
нормируется ли расстояние отдельностоящего молниеотвода от защищаемого объекта
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,  у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися  і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: Евген Коч від 30 Жовтень 2009, 12:35:11
Шоб там не писалося у наших нормах, блискавка діє за міжнародними. У стандарті МЕК IEC62305 наведено формулу для розрахунку роздільчої відстані S від блискавкоприймача до захищуваного об'єкта. У додатку наведено відповідну сторінку каталога одного з виробників систем блискавкозахисту з перекладом російською.
    Інакше проб'є. Навть крізь цегляну стіну, крізь дах, фасад, огороджуючі конструкції. З вікна 5-го поверху висотки - у сусідню невисоку споруду, тощо.
    У тих випадках, коли неможливо дотримати ізоляційної відстані (наприклад труба газового котла виведена крізь дах з металочерепиці) - необхідно забезпечити надійні електричні з'єднання "труба-дах". Незалежно від того, влаштуєте Ви над трубою громовідхильник, чи ні.
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: NeON2K від 30 Жовтень 2009, 15:01:17
Евген Коч, прикольно  :thumbsup: мануал на немецком :) Интересно из какого справочника картинка....
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: 3oloS від 30 Жовтень 2009, 15:08:43
Цитата: NeON2K
Интересно из какого справочника картинка

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=573
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: NeON2K від 30 Жовтень 2009, 15:15:11
ZoloS9479, благодарствую. Быстро Вы все на русский язык перевели  :D
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: mabp від 30 Жовтень 2009, 15:39:05
Питання було про відокремлений блискавкоприймач, а не про той, який кріпиться на об`єкт. Якщо кріпити то не ближче 25см, короче треба брать ізоляційну штангу бетерммана ISO-A-500 вона 50см, але вона слабувата. А про відстань окремостоячих блискавкоприймачів до обєкта В новому ДСТУ нічого не має було в РД34 для 1 категоріі. Отже можна ставити і рядом Що не заборонено то дозволено.
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: Roman3R від 30 Жовтень 2009, 18:14:14
Цитата: mabp
Отже можна ставити і рядом Що не заборонено то дозволено
Цитата: Roman3R
Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: розетка від 30 Жовтень 2009, 23:19:28
Привет всем в этой теме. Нужен совет. Может кто имел опыт проектирования молниезащиты газоналивного пункта, состоящего из открытых цистерн с газом(18шт), компрессорно-насосного пункта, технологических трубопроводов, колонок для слива и налива "из" и "в" автоцистерны. То что это специальные объекты-это понятно, и надо делать молниезащиту отдельностоящими молниеприёмниками, а вот опять-таки на каком расстоянии от объекта? В каких галузевих нормативах это написано?
Назва: Re: расстояние молниеотвода
Відправлено: AlexB від 02 Листопад 2009, 16:18:42
Евген Коч, прикольно  :thumbsup: мануал на немецком :) Интересно из какого справочника картинка....

Данная страничка из каталога ОВО
http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/prospekte/blitzsch_ru.pdf