Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Ruslan Brichka від 22 Жовтень 2009, 16:41:46

Назва: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Ruslan Brichka від 22 Жовтень 2009, 16:41:46
Здраствуйте дорогие специалисты ! Помогите пожалуйста разобраться в вопросе !?? Можно ли прокладывать взаиморезервирующие кабели в одной траншее и если да то на каком ростоянии друг от друга ? Если можно укажите название нормы или правила (Украина ) в которых про это говориться ? Буду дуже вдячний ! )))
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: bumer від 22 Жовтень 2009, 16:49:11
а что это за кабели? силовые? или вторичные цепи?
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Ruslan Brichka від 22 Жовтень 2009, 16:57:03
Силовые , 0.4 кВ , проложенные от ТП
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: 3oloS від 22 Жовтень 2009, 16:58:27
пока российское, позже наши поищу
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/14.php
http://www.udmnews.ru/zhurnal/statutory/detail.htm?itemid=576688
http://eom.com.ua/index.php/topic,2994.0.html
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Ruslan Brichka від 22 Жовтень 2009, 17:07:32
Спасибо !
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: РоНи від 22 Жовтень 2009, 19:25:46
хэхэх
нормы нормами, но знаю точно, что в Киеве, как правило, никто не заморачивается этим вопросом и ложат два кабеля в одну траншею через 10 см в свету. если же идет пачка кабелей больше шести штук и соответственно нада две траншеи, то тогда уже естественно разложить в две траншеи кабели от разных секций.
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: 3oloS від 22 Жовтень 2009, 20:58:31
Ruslan Brichka, применительно  к Украине:
Об изменении и дополнении СН 174-75 (http://normativ.com.ua/types/tdoc790.php) (БСТ №11 1977)
Пункт 11.11 изложить в редакции:
«11.11. В кабельных сооружениях (помещениях) прокладка кабельных линий, питающих потребителей I категории, должна предусматриваться по отдельным, изолированным в противопожарном отношении одна от другой, трассам от каждого независимого источника питания.
Допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий (за исключением кабельных линий к электроприемникам особой группы I категории), по разным сторонам одного кабельного сооружения, при горизонтальном расстоянии между кабельными конструкциями в проходе в свету не менее 1м.
Допускается также совместная прокладка рабочих и резервных кабелей кабельных линий от третьего источника питания к электроприемникам особой группы I категории в одном отсеке кабельного сооружения (помещения) при условии прокладки резервных кабелей в противопожарных коробах (каналах) с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч».
СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005 Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. Инструкция.
10.2.2   Прокладку взаиморезервирующих ответственных кабельных линий (силовых линий, линий оперативного тока, управления, сигнализации, систем пожаротушения и т.п.) необходимо предусматривать по разным кабельным сооружениям. Допускается прокладка резервных кабельных линий одна по кабельным сооружениям, а другая по производственным помещениям или в земле.
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Roman3R від 22 Жовтень 2009, 21:11:25
Цитата: ZoloS9479
Об изменении и дополнении СН 174-75 (БСТ №11 1977)
Це стосується кабельних споруд , а питання поставлено було так :
Цитата: Ruslan Brichka
Можно ли прокладывать взаиморезервирующие кабели в одной траншее и если да то на каком ростоянии друг от друга
В українських нормативних документах відсутні чіткі вказівки про прокладання взаєморезервованих кабелів в траншеях і потрібно користуватись п.2.3.61 ПУЕ :
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: 3oloS від 22 Жовтень 2009, 22:24:15
Цитата: Roman3R
В українських нормативних документах відсутні чіткі вказівки
значит тогда ИМХО есть смысл ориентироваться на российский циркуляр
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Roman3R від 22 Жовтень 2009, 22:42:59
Цитата: ZoloS9479
есть смысл ориентироваться на российский циркуляр
А на якій підставі для України російські циркуляри , тим більше що вони навіть для Росії носять рекомендаційний характер а не чіткі вимоги . Прокладати згідно вимог ПУЕ України .
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: 3oloS від 22 Жовтень 2009, 22:44:13
Roman3R, ладно, тогла углубимся
п.11.10 СН 174-75 относится не только к кабельным сооружениям:
11.10. Прокладка кабелей в траншеях по территории предприятий допускается на трассах, не загруженных другими подземными или надземными коммуникациями, и только при малом числе кабелей. В одной траншее должно прокладываться не более 6 силовых кабелей напряжением 6—10 кВ или двух кабельных линий напряжением 35—110 кВ. Помимо указанного числа силовых кабелей в одной траншее допускается прокладывать не более одного пучка из 4 контрольных кабелей. Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м.
Единственное что смущает - что СН174-75 «Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий»
но за неимением четких указаний - сгодится
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Roman3R від 22 Жовтень 2009, 22:57:27
Цитата: ZoloS9479
в траншеях по территории предприятий
На території підприємства таку розкіш можна дозволити і то не завжди . По вулицях міста , забитого існуючими комунікаціями , такого практично зробити неможливо і не дозволять . Вихід - прокладання в одній траншеї за нормативами ПУЕ . Практично так воно і є .
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: 3oloS від 26 Жовтень 2009, 15:00:29
Цитата: Roman3R
По вулицях міста , забитого існуючими комунікаціями , такого практично зробити неможливо і не дозволять . Вихід - прокладання в одній траншеї за нормативами ПУЕ .
Согласен, практически... Но все равно не
Цитата: РоНи
два кабеля в одну траншею через 10 см в свету
Тогда уж с дополнительными мерами защиты, согласно того же п.2.3.61:
Расстояние между кабелями напряжением до 35кВ, обслуживающими разные организации, или расстояние от силовых кабелей такого напряжения до кабелей связи должно быть не менее чем 0,5м. Разрешаеться уменьшать это расстояние до 0,25м, с учетом местных условий, и на основе расчетов электромагнитного влияния на кабели связи. При этом должна быть обеспечена защита от повреждений в случае КЗ в одном из кабелей (прокладывание в трубах, устойчивых к распространению пламени).
То бишь, о соседних разных организациях (электроприемниках) возможно даже III категории, ПУЭ беспокоится, а для приемника II и выше -  нет. Как-то не совсем логично, ИМХО.
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Electrician від 26 Жовтень 2009, 15:49:49
ПУЭ
"1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора."
Наверное, исходя из вышеприведенной концепции организации питания электроприемников II категории (если конечно, в исходном вопросе имеется в виду вторая категория), нет особого смысла заморачиваться сверхмерами по защите кабелей.
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Ruslan Brichka від 26 Жовтень 2009, 16:26:38
Обьект І категории
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Electrician від 26 Жовтень 2009, 17:25:44
Цитата: Ruslan Brichka
Обьект І категории
это конечно интересно  ;) пока что найти какой либо норматив (кроме ранее приведенных) не получилось. На АЭС, подобные кабели идут по разным эстакадам с расстоянием между ними 1 м (в частном случае). Но это АЭС и кабельные сооружения, а у нас вариант несколько другой
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: IRENLO77 від 10 Січень 2010, 23:36:40
У меня вопрос в тему. Жилой дом многоквартирный дом со встроенными помещениями. От ТП 110 м проложены 2 СИП 4х95 на 2хцепных опорах, в дом ввод кабелем.1кабель на встроенные помещения, другой- в жилую часть. Как выполнить взиморезервирование кабелей? Возможно ли спустить с опоры 4 кабеля?
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Ivates від 11 Січень 2010, 00:21:10
Подскажите, а смысл взаиморезервирования? Здание и линия существующие? Какой дом (какая требуется категория электроснабжения)? И где находится объект (регион)?
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: IRENLO77 від 11 Січень 2010, 00:56:19
Категория 3, дом и линия проектируемые. Эти заморочки, кусочек СИПом, кусочек кабелем-воля заказчика. Для чего, не пойму. Изначально все было кабелем, все экспертизы прошли, кроме энергосбыта. В энергосбыт понесли вариант проекта с СИПом.Вот тут и застопорилось.
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Ivates від 11 Січень 2010, 12:47:54
IRENLO77, тогда тот ж ворос: зачем делать взаиморезервирование, у вас по схеме получается 2 отельных объекта, каждый запитан по III категории отдельной линией (если я правильно понимаю). Более по нормам ничего не требуется. Если заказчик лично хочет наличие резерва, то можно сделать перемычку между ВРП жилых и ВРП нежилых помещений после учета. Обвязать рубильниками и никому об этом не говорить, т.к. разные тарифы. Если перемычкой обвязывать до учета, то снабжающая организация может не согласовать., хотя это более правильное решение.
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Андрюха РЗА від 11 Січень 2010, 16:26:39
О чем говорить, если в Киеве даже Кабели 110 кВ (напр. ТЕЦ-5 - ПС "Бастионная") не на всей длине проложены по разным улицам. То есть у них присутствуют участки, где они проложены рядом.
Да, питающие кабели 10 кВ РП старались раньше прокладывать по разным трассам, а сейчас это просто нереально, особенно с учетом истерики КиевАвтодора по поводу каждого лишнего метра разрытия тротуара.
Про 0,4 кВ даже говорить нечего. Единственное что можно порекомендовать (если они в пучке из 6 кабелей) - заложить их крайними, то есть один крайний слева, другой - крайний справа.
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: IvaSerge від 11 Січень 2010, 16:37:19
У меня был объект в Борисполе. Прокладывали взаиморезервирующие кабели в одной траншее совместно. Экспертиза не пропустила. Пришлось прокладывать кабели не просто в разных траншеях, а даже по разным путям.  :(
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Андрюха РЗА від 11 Січень 2010, 17:12:17
У меня был объект в Борисполе. Прокладывали взаиморезервирующие кабели в одной траншее совместно. Экспертиза не пропустила. Пришлось прокладывать кабели не просто в разных траншеях, а даже по разным путям.  :(
А как экспертиза смогла разглядеть одну траншею на 2000-ке?
У нас в Киеве было несколько кабелей от ПС до РП - все в центре города. Шли в одной траншее аж бегом и экспертиза ничего не сказала, ибо видела 2000ку, а не 500-ку. но даже если и 500ку - просто в Киеве (особенно в центре) вариантов прокладки 2-х кабелей по разным трассам давно уже не существует. Ибо тупо нет места. а Коллектора никто не строит. Кстати уже несколько раз видел ,что даже в коллекторах кабели от ПС к РП лежат пусть не рядом - но на разных полочках, но в одном коллекторе.
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: sashka від 11 Січень 2010, 21:05:50
В одній траншеї чи в різних і по різним трасам це умовності... Був випадок (правда трошки давно), базова станція оператора мобільного звязку - два кабеля, ІІ категорія -- вистрилели обидва при вводі в експлуатацію...Заводський брак кабеля... і таке буває...
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: CC19 від 10 Березень 2010, 16:49:04
Цитата: Roman3R
В українських нормативних документах відсутні чіткі вказівки про прокладання взаєморезервованих кабелів в траншеях і потрібно користуватись п.2.3.61 ПУЕ
А чим цей не підходить:
2.З.25. Вибирая способы прокладки силовых КЛ напряжением до З5 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладьmании КЛ в rрунте разрешается в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей их необходимо прокладывать в отдельных траншеях на расстоянии между rpуппами кабелей не менее 0,5 м или в кабельных каналах, туннелях, по эстакадам и в rалереях, шахтах
и коллекторах (см. также 2.З.З1).
При прокладывании в грунте КЛ повышенной ответственности, питающие
электроприемники катеrории 1 и особой катеrории, расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей дрyrих КЛ должно быть не менее 1 м. Если невозможно выдержать это расстояние, КЛ повышенной ответственности необходимо прокладывать в трубопроводах.

Як я розумію, виділений абзац присутній тільки в новій редакції ПУЕ
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: Roman3R від 10 Березень 2010, 16:57:11
Цитата: CC19
расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей дрyrих КЛ
Тут не іде мова про взаєморезервовані кабелі .
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: julo від 15 Липень 2010, 10:30:03
тут все просто имеется технический циркуляр №16/2007 "Росэлектромонтаж"
"О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях".
Вот ссылочка:  http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/14.php (http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/14.php)

 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: mental від 11 Жовтень 2011, 16:28:02
Почитал тему и ничего так и не понял: какое расстояние между взаиморезервующими кабелями? У меня есть существующая КЛ, рядом нужно проложить резервный кабель. На каком расстоянии от существующей КЛ ложить проектируемую КЛ?
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: mental від 11 Жовтень 2011, 17:05:50
Копать будут вручную, поэтому, думаю, нормы по охране КЛ здесь не требуются, никаких ударных и пр. нагрузок не будет. Ещё проблема в том что кабель проходит под дорогой метров 50, в трубу его и на глубину 1 м?
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: oipop від 11 Жовтень 2011, 17:28:09
mental руководствоваться п. 2.3.58 и 2.3.61 ПУЭ 2010, как для разных организаций.
Назва: Re: Взаиморезервирующие кабели
Відправлено: TURIST13 від 20 Грудень 2011, 14:30:30
А у меня другой вопрос.

Помогите разобраться. Согласно циркуляру (Технический циркуляр №16/2007) мы имеем вот такие расстояния как на рисунке.