Шановні колеги допоможіть розібратися. Проектуємо зонішіні електричні мережі багато років, при чому розрахунки струмів, перерізів проводів та кабелів, втрат напруги виконуємо прийнаючи номінальну трифазну напругу 380В. (ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».) І тут обленерго пишуть зауваження "Забезпечити в проєктній документації наявність розрахунків вибору перерізів проводів та кабелів, розрахунків вибору трансформаторів силових, розрахунків втрат по напрузі 400В"
Чи правомірне таке зауваження?
-
Irina_Zt, якщо чесно, то зауваження досить дивне. При збільшенні напруги струми та втрата напругі будуть меншими. Трансфоратори іншими не стануть. Втім напруга 400/230 прописана досить давно (на жаль зараз не згадаю в якому документі), але там є приписка, що в розрахунках приймати 380/220
-
Зараз діє оновлений стандарт ДСТУ EN 50160:2023 з якого прибрали "Національну примітку" про тимчасове значення 220 В.
Поступово переходимо на європейські норми...
-
Можливо хтось має цей ДСТУ EN 50160:2023 поділіться будь-ласка
-
Irina_Zt,
Можливо хтось має цей ДСТУ EN 50160:2023