Шановні колеги, як хто проєктує керування освітленням на складі? Можливо є спеціальні панелі керування?
-
Шановні колеги, як хто проєктує керування освітленням на складі? Можливо є спеціальні панелі керування?
Добрий вечір, проєктував пару складів, панелей не знайшов, але робив за допомогою контакторів. Кнопки управління виносив на передню панель шафи і робив можливість підключення виносних постів керування. В принципі все не складно. В одному проєкті робив виносну панель керування освітленням, так як щити ЩО та ЩАО були встановлені в електрощитовий, а панель в операторський.
-
Andrey_ka, як завжди, виручаєте. Дякую за інформацію beer
-
Andrey_ka, як завжди, виручаєте. Дякую за інформацію beer
нема за що, звертайтесь )))
-
нема за що, звертайтесь )))
Виникли ще питання)
Ви як кріпили світильники? На вертикальних тросах?
Та як робили відгалудження від лінії живлення в лотках до світильників?
-
Ви як кріпили світильники? На вертикальних тросах?
без плану складно сказати... зазвичай я прокладаю лоток 100х50 перфорований, на нього кріплю світильники, а як його закріпити - тут потрібен план... можна продовж металевих ферм, можна до покрівлі із металопрофілю, багато варіантів.
Та як робили відгалудження від лінії живлення в лотках до світильників?
зазвичай склади мають достатньо довгі мережі, тому роблю їх 3-фазними, світильники підключаю пофазно, тобто маємо 6шт, то пофазно буде (А-В-С-А-В-С), відгалудження - через короки, які кріпляться до лотка
-
Ви як кріпили світильники? На вертикальних тросах?
без плану складно сказати... зазвичай я прокладаю лоток 100х50 перфорований, на нього кріплю світильники, а як його закріпити - тут потрібен план... можна продовж металевих ферм, можна до покрівлі із металопрофілю, багато варіантів.
Та як робили відгалудження від лінії живлення в лотках до світильників?
зазвичай склади мають достатньо довгі мережі, тому роблю їх 3-фазними, світильники підключаю пофазно, тобто маємо 6шт, то пофазно буде (А-В-С-А-В-С), відгалудження - через короки, які кріпляться до лотка
Я так і думав..Плани внизу прикріпив.
Але от що мене ще турбує - не завжди можна рівномірно розташувати світильник в залежності від рівня проходження металевих швелерів (основи покрівлі). А, як я розумію, лотки кріпляться як раз за швелер на тросі, і на лоток чіпляється світильник.
На цьому об'єкті є ще адмін.приміщення. Стеля там нічим не зашивається. Тобто теж буде з профнастилу. І от на третьому скріні я показав один кабінет, над ним швелер йде ближче до правої стіни. Як в цьому випадку рівномірно виставити світильник?
-
Тобто теж буде з профнастилу. І от на третьому скріні я показав один кабінет, над ним швелер йде ближче до правої стіни. Як в цьому випадку рівномірно виставити світильник?
чіпляйтесь до профнастилу...
-
то пофазно буде (А-В-С-А-В-С)
В довіднику Кнорінга є розрахунок втрат напруги трифазної мережі з однаковим навантаженням, що чергується, по розрахунку вийшло, що навантаження слід підключати з чергування фаз А-В-С-С-В-А
-
Тобто теж буде з профнастилу. І от на третьому скріні я показав один кабінет, над ним швелер йде ближче до правої стіни. Як в цьому випадку рівномірно виставити світильник?
чіпляйтесь до профнастилу...
такс...я чому не чіпляв на нього, бо думаю, що там буде отвір...а тепер всі пазли сходяться. профнастил зверху ж буде покриватися ще матеріалам ::)
-
то пофазно буде (А-В-С-А-В-С)
В довіднику Кнорінга є розрахунок втрат напруги трифазної мережі з однаковим навантаженням, що чергується, по розрахунку вийшло, що навантаження слід підключати з чергування фаз А-В-С-С-В-А
дякую beer
-
В довіднику Кнорінга є розрахунок втрат напруги трифазної мережі з однаковим навантаженням, що чергується, по розрахунку вийшло, що навантаження слід підключати з чергування фаз А-В-С-С-В-А
може і так, але я підключав і А-В-С-С-В-А, і А-В-С-А-В-С, чесно кажучи - різниці ніякої...
-
А чи практикував хтось підключення такої трифазної мережі через однополюсні автомати (наче в Епіцентрі так роблять)? Тоді є можливість вмикати всього третину світильників, наприклад в якості чергового освітлення. Але звісно ж втрати будуть в два рази більші, та перекіс фаз...
-
А чи практикував хтось підключення такої трифазної мережі через однополюсні автомати (наче в Епіцентрі так роблять)? Тоді є можливість вмикати всього третину світильників, наприклад в якості чергового освітлення. Але звісно ж втрати будуть в два рази більші, та перекіс фаз...
точно не пом'ятаю (можу помилятися), але десь була заборона захищати 2-3ф мережі 1ф автоматами, я робив наступним чином, 3-ф автомат для захисту розподільчої мережі, а на кожну фазу після автомату ставив 1п контактор, і "і вовки ситі, і вівці цілі" ))