Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: dimidrolkin від 19 Жовтень 2009, 12:29:22
-
Может ли кто-то разъяснить как посчитать нужный обогрев для помещения, реализованный водяным обогревом пола?
собственно в чем проблема:
Надо обогреть здание, выбор пал на теплые пола.
Если использовать электрический обогрев, то:
При основном отоплении для теплого пола закладывается 150 - 180 Вт/кв м, при этом надо иметь в виду, что кабель должен быть разложен не менее чем на 70% площади.
Нагрузка получается 25 кВт :)
Нужно уменьшить потребление электричества, соответственно хочу установить водяной обогрев ... вот ... как-то так хотел написать
заранее благодарен за ответ!
-
Это вопрос по разделу ОВ (отопление, вентиляция).
-
Это вопрос по разделу ОВ (отопление, вентиляция).
Это я знаю, но в данной ситуации считать мне и не хотелось бы штудировать всю библиотеку книг по вентиляции, кондиционированию ...
потому прошу помощи у форумчан в решении этого вопроса...
-
dimidrolkin, ты не ошибся? Это "Форум проектировщиков электрических и слаботочных сетей" ???
По отоплению есть свои форумы, вот например http://forum.teplo.com/ Форум отопление и водоснабжение, котлы, радиаторы, конвекторы - Teplo.com
-
dimidrolkin, ты не ошибся? Это "Форум проектировщиков электрических и слаботочных сетей" ???
По отоплению есть свои форумы, вот например [url]http://forum.teplo.com/[/url] Форум отопление и водоснабжение, котлы, радиаторы, конвекторы - Teplo.com
я думаю что не один я с таким сталкивался, вот и спросил.
лано буду сам разбиратся %(
кстати не думай что я не искал это до того как запостить!
-
Как видишь, никто здесь до сих пор не ответил, а задал бы ты этот вопрос на специализированном форуме, уже бы помогли.
-
выбирая иногда батареи беру 60-100 вт/м2, это при средней зимней температуре -15
ну это такой расчет-усредненный (для электриков) :D
-
Да собственно говоря мощность отопления она и в Африке мощность, чем бы оно (отопление) не осуществлялось - лекстричеством или водой :). То есть, если на отопление требуется 25 кВт э/энергии, то значит на водяное нужен котел мощностью 25 кВт. А вообще ИМХО
150 - 180 Вт/кв м
многовато будет =-0. Вот
60-100 вт/м2
вроде как ближе к телу
-
25 кВт э/энергии, то значит на водяное нужен котел мощностью 25 кВт. А вообще ИМХО
Цитата: dimidrolkin
Яперед тем как вопрос писать немного полазил по инету ...
мощность 60-100 вт/м2 при дополнительном отоплении, а если основной источник то 150 - 180 Вт/кв м
+ то что надо больше 70% площади занять (
говорят что если сравнивать водяное и электрическое нагрузка почти в 2 раза уменьшается ... но вложение денег почти в 2 раза тож увеличивается %)
В моем случаи увеличение нагрузки попахивает установкой КТП, заказчик не хочет ... как говорится "Маємо те що маємо" %)
-
выбирая иногда батареи беру 60-100 вт/м2, это при средней зимней температуре -15
ну это такой расчет-усредненный (для электриков) :D
как думаешь экспертизу пройдет такой вариант? если пройдет будет супер!
-
Спросил на всякий случай у нашего теплотехника, она подтвердила - делается расчет теплопотерь, получается какая то цифирь (допустим, 10 кВт), это и есть требуемая мощность отопительного агрегата, как бы он не функционировал, на электричестве ли, на воде, на ядерной энергии :D. Физика элементарная, одним словом
-
как думаешь экспертизу пройдет такой вариант? если пройдет будет супер!
Думаю да, но утверждать не буду..
мне эти цифры дала наш специалист которая считает отопление вот я ими и пользуюсь :)
это и есть требуемая мощность отопительного агрегата, как бы он не функционировал, на электричестве ли, на воде, на ядерной энергии
мне тоже самое ответили :)