Назва: Молниезащита газопровода
Відправлено: rza від 15 Жовтень 2009, 14:56:35
По крыше производственного цеха проектируется газопровод который монтируется над кровлей цеха. ВЫсота кровли 15,3 м. Протяженность газопровода 18 м. Нужно ли делать молниезащиту газопровода нипример одиночным троссовым молниепремникам или достаточно его заземлить. 
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: mabp від 15 Жовтень 2009, 16:10:54
Делай, лутше перебдеть.
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: hi_tech від 15 Жовтень 2009, 16:20:04
rza, честно говоря давно уже бьюсь над этой темой.
Требований к установке молниеприемников для защиты трубопроводов не видел. Трубопровод просто заземляется через определенные расстояния, на пересечениях с дорогами и ВЛ если не ошибаюсь, а  также на вводе в здание, сооружение.
Найти нормируемое расстояние для газопроводов к сожалению не удалось, хотя в замечаниях экспертизы было указано 50-60 м.
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: Electric від 15 Жовтень 2009, 16:57:30
ИМХО, молниезащиту делать нужно, хотя наши нормы молчат об этом. Насколько я понимаю, газтруба находится над крышей, т.е вероятность попадания молнии в нее очень велика. Если не делать молниезащиту, то она будет естественным молниеприемником, при попадании молнии он будет поврежден. А наши нормы не допускают повреждение тех естественных молниеприемников, в результате которых будет нарушен технологический процесс или конструкция здания, что при попадании молнии в газтрубу вполне вероятно. Я думаю, можно как-то сыграть на этом.
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: Roman3R від 15 Жовтень 2009, 17:08:58
Цитата: Electric
молниезащиту делать нужно
Вы хотите сказать что если газопровод проложен по крыше здания то необходимо делать молниезащиту . Что вы скажете про газопровод проходящий по открытому пространству , также необходимо делать молниезащиту ?
Цитата: Electric
при попадании молнии он будет поврежден
а почему он будет поврежден ? Толщина труб газопроводов такого не допустит .
Нет в нормативных документах требований о молниезащите газопроводов .
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: Electric від 15 Жовтень 2009, 17:23:38
Roman3R,   я не утверждаю на 100%, я говорю по-моему скромному мнению. Соглашаюсь сmabp, , что
Цитата: mabp
Делай, лутше перебдеть.
.  Ведь если газопровод находится на открытой местности, то он имеет электрическое соединение с землей. Молния попала -ток ушел в землю. Другое дело, газопровод на крыше здания. Молния попадает в него и какой дальнейший ее путь? Велика вероятность повреждения не только газопровода , а и конструкций зданий. И еще мне кажется, что в двух приведенных ситуациях сопротивление газопровода будет различное, что тоже имеет значение.
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: Roman3R від 15 Жовтень 2009, 18:34:47
Цитата: Electric
Другое дело, газопровод на крыше здания. Молния попадает в него и какой дальнейший ее путь?
Вот вам дальнейший путь тока молнии :
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 .
8.3.3 Всі провідні частини, що входять в об'єкт зовні, з'єднуються з системою блискавкозахисту.
8.3.5 Якщо зовнішні провідні частини входять в об'єкт над землею, заземлювальні шини приєднуються до горизонтального кільцевого провідника всередині або зовні стін. Цей провідник, у свою чергу, з'єднується з нижніми провідниками і арматурою.
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: rza від 16 Жовтень 2009, 08:45:06
Я так понимаю вопрос стоит может ли газопровод использоваться как естественный молниеприемник, в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 есть пункт 6.3.3:
г) технологічні металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу завтовшки не менше 2,5 мм і проплавлення або пропал цього металу не призведе до небезпечних або недопустимих наслідків;
д) металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу завтовшки не менше значення t, наведеного в табл. 8, і якщо підвищення температури з внутрішньої сторони об’єкта в точці удару блискавки не є небезпечним.

У меня газопровод толщина стенки 3,5 мм вроде бы  пункт г) можно было бы применить при условии присоединить его к могниеприемной сетки цеха.
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: mabp від 16 Жовтень 2009, 09:11:21
Цитата: rza
або пропал цього металу не призведе до небезпечних або недопустимих наслідків;
Ну а если молния пропалит трубу то на воздух взлетит весь дом.
Я лично защищал бы трубу случись что виноват будет проектировщик и посадят имено его и пункт 6.3.3 не поможет.
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: Евген Коч від 30 Жовтень 2009, 17:08:14
Цитата: mabp
і якщо підвищення температури з внутрішньої сторони об’єкта в точці удару блискавки не є небезпечним.
   1) Пригадую, що у IEC62305 є таблиця щодо підвищення температури провідника внаслідок протікання ним струму блискавки залежно від енергії (МДж/Ом). Проте ми маємо справу з трубопроводом.
   2) Якщо прочитати відповідний розділ IEC62305-01, знаходимо у Додатку Е:
   Е 5.2.5
   ...
   Ємності і трубопроводи, які містять газ або рідину під високим тиском, або спалимий газ або рідину, не можуть використовуватися як природні блискавкоприймачі. Якщо цього на вдається уникнути, при проектуванні трубопровода належить взяти до уваги термічний ефект від протікання струму блискавки.
   Отже, формулювання у проектній частині може бути таким: "Грунтуючись на зауваженні, яке міститься у п. 6.3.3 ДСТУ Б В.2.5 ... про небезпеку підвищення температури з внутрішньої сторони газопроводу, розташованого на даху споруди, внаслідок ураження його блискавкою, і враховуючи відсутність у технічній документації на вказаний газопровід вказівки про те, що підчас його проектування цю обставину було взято до уваги, у проекті громовідхильника споруди передбачено захист від блискавки ділянки газопровода на даху".
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: Nastena від 10 Березень 2010, 16:23:36
Подскажите в каких нормативных документах написано через какое расстояние надо заземлять газопровод? У меня надземный газопровод 40м на  стойках, затем по стене здания, а потом снова 20м надземки и переходит в поземный г/вод! Мне вообще надо проектировать молниезащиту и заземление надземных участков г/дов??? :-[
Назва: Re: Молниезащита газопровода
Відправлено: Sergey U. від 10 Березень 2010, 18:57:52
Nastena! Есть типовой проект 4.402-9 - "молниезащита и защита от статического электричества технологических аппаратов и трубопроводов". Может там есть некоторые ответы. а по поводу расстояния на встречал, но я заземлил бы с двух сторон от задвижек и на скользящих опорах!