Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Юлия Александровна від 15 Жовтень 2009, 11:40:26

Назва: Диф.автомат и УЗО
Відправлено: Юлия Александровна від 15 Жовтень 2009, 11:40:26
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ   диф.автоматом?
Назва: Re: Диф.автомат и УЗО
Відправлено: Roman3R від 15 Жовтень 2009, 11:56:13
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ   диф.автоматом?
Во всех случаях можно заменить , если есть необходимый номинал по защите и устойчивости к токам КЗ .
Назва: Re: Диф.автомат и УЗО
Відправлено: AleksandrPol від 15 Жовтень 2009, 13:34:31
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ   диф.автоматом?
Если они 3-х фазные :)
3-х фазных дифавтоматов нет...
Назва: Re: Диф.автомат и УЗО
Відправлено: Roman3R від 15 Жовтень 2009, 13:48:49
Цитата: AleksandrPol
3-х фазных дифавтоматов нет...
Вы ошибаетесь . Трехфазные дифавтоматы выпускаются , например фирмы АВВ - DS 203 , ІеК  - АД 14 и другие .
Назва: Re: Диф.автомат и УЗО
Відправлено: AleksandrPol від 15 Жовтень 2009, 14:21:04
Цитата: Roman3R
АВВ - DS 203
есть, только состоит из автомата + дифреле и состоит из 8 модулей
Назва: Re: Диф.автомат и УЗО
Відправлено: Roman3R від 15 Жовтень 2009, 14:39:01
Цитата: AleksandrPol
есть, только состоит из автомата + дифреле и состоит из 8 модулей
Однофазные так же состоят из нескольких модулей , 1+1 или 2+1 .
Назва: Re: Диф.автомат и УЗО
Відправлено: CC19 від 15 Жовтень 2009, 14:51:11
Цитата: AleksandrPol
есть, только состоит из автомата + дифреле и состоит из 8 модулей
legrand серия DX 3-х фазный 16-32А - 4 модуля, 40-63А - 7 модулей
Назва: Re: Диф.автомат и УЗО
Відправлено: AleksandrPol від 15 Жовтень 2009, 15:20:53
Цитата: Roman3R
Однофазные так же состоят из нескольких модулей
на 1-о фазный дифавтомат заводится 2 жилы, соответственно 2 модуля, а на 3-х фазный заводится 4 жилы а состоит из 7 или 8 модулей.