Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ диф.автоматом?
-
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ диф.автоматом?
Во всех случаях можно заменить , если есть необходимый номинал по защите и устойчивости к токам КЗ .
-
Подскажите в каких случаях нельзя заменить УЗО + АВ диф.автоматом?
Если они 3-х фазные :)
3-х фазных дифавтоматов нет...
-
3-х фазных дифавтоматов нет...
Вы ошибаетесь . Трехфазные дифавтоматы выпускаются , например фирмы АВВ - DS 203 , ІеК - АД 14 и другие .
-
АВВ - DS 203
есть, только состоит из автомата + дифреле и состоит из 8 модулей
-
есть, только состоит из автомата + дифреле и состоит из 8 модулей
Однофазные так же состоят из нескольких модулей , 1+1 или 2+1 .
-
есть, только состоит из автомата + дифреле и состоит из 8 модулей
legrand серия DX 3-х фазный 16-32А - 4 модуля, 40-63А - 7 модулей
-
Однофазные так же состоят из нескольких модулей
на 1-о фазный дифавтомат заводится 2 жилы, соответственно 2 модуля, а на 3-х фазный заводится 4 жилы а состоит из 7 или 8 модулей.