Выкладываю свой проект
-записка
-черчежи
-прошел експертизу г.Житомир
-
неужто не интересно..ребят ..............дайте - критику.
-
Небачив ныяких розрахунків (заземлення хоча б)! Монтажне креслення ВОП Відсутнє! Це з першого погляду!!! Можливо що ще не вимагають!
-
Атомат в ВОП хватило бы и на 25 А. .Непонятно какй способ прокладки от РЩ до ВОП. На разрезе показан ввод в здание а на плане поулице. Ну и наконец жалко соседей будет когда из за одного потухнут все :D. Я так понитмаю с все кабели ВВГ 2х4 садятся на один автомат просто на разные фазы.
-
Я так понитмаю с все кабели ВВГ 2х4 садятся на один автомат просто на разные фазы.
В принципе -да......., (про ВВГ) ...на сколько мне известно , на счет расчетов, нет потребности вставлять их в проект , в РЕСе мну знают , если чет не так подхожу.......
Не уж-то вы и метизу расписываете....... Небачив ныяких розрахунків (заземлення хоча б)! Монтажне креслення ВОП Відсутнє! Це з першого погляду!!! Можливо що ще не вимагають!
-
pronaviВопросов и замечаний много. 1) На заглавных данных в ссылочных и прилагаемых документах указываются справочные документы, а не нормативы-т.е ссылка на ПУЭ, СНиП, ДБН не нужны. Вы обязаны делать проект согласно этих норм. Но если у вас так принято, это уже Ваши проблемы. 2) Не указана принятая система заземления-TN-C, TN-S, TN-C-S? Судя по чертежу ЕО-2 у вас вообще система IT, где нет связи PENпровода пит линии и РЕ шинок в каждом отдельно щитке, которая для електроснабжения этих киосков не применима(п. 2.3.1 ДНАОП 0.00-1.32-01)
На схеме ЕО2 к счётчику подходит только 2 провода, а на сх ЕО-4 уже нарисовалось 3. Так всё же, где ( и есть ли оно вообще) разделение PEN на N и РЕ? ИМХО должно быть на вводном щите, так, чтоб через счётчик проходил не PEN проводник,а N .
3) Условные графические изображения не по ГОСТ21614-88,в смысле размеров обозначений самих апартов, хотя ссылка идёт на него. А стены киосков допускают установку выключателей и розеток скрытого монтажа?
4) При привязке светильников, размеры проставлены некорректно-кто на монтаже будет отмерять 1м,45см и 6мм к примеру?
5)На плане внешних сетей привязки между существующими опорами не ставятся, если всё делается в масштабе. Лини со стрелками должны указывать на линю прокладки в начале участка и в конце, исходить из одной точки, а на полке-выноске проставляется марка провода и общая длина
6) С заземлением вообще непонятно. На плане наружных сетей на опоре ответвления показано заземление, согласно ПУЭ. Зачем же ещё заземлять киоски по нормам трансформаторной подстанции 4 ОМ?
и последнее, чисто ИМХО-Ваш план розводки читать трудно, т.к линии проводки, ел апараты, строительные коструктивы выполнены в одной толщине линий. Чтоб лучше читалось, мой совет, делать проводку полилинией с толщиной-30-50мм или просто линией, но другого цвета и другой толщины. Да и сам план как-то уж очень замысловато назван-в переводе на русский звучит- План електроснабжения силовой и осветительной сети-ИМХО-круто! :D
-
Pronavi, я тоже добавлю несколько замечаний: :)1)на листе ЕО-2, помимо мощности желательно еще и указывать ток. Кроме длины линии я указываю мощность, ток, косинус, момент,потерю напряжения (по ГОСТУ 21.608-84, форма 5). 2) на листе ЕО-3 отсутствует условное обозначение поводки, уходящей и приходящей с другого этажа (ГОСТ 21.614-88, на который вы ссылаетесь). 3) В условных обозначениях я бы развернула щиты на 90 градусов (они в ГОСТЕ не боком же показаны, а то мне лично в глаза бросилось) 4) условные обозначения для листа ЕО-4 приведены на листе ЕО-3, надо либо написать об этом, но лучше на каждом листе свои (для монтажа это лучше).
5) Да, название листов «электроснабжение осветительной и силовой сети» как-то не очень звучит. Лучше «план осветительной и силовой (розеточной) сети» ;)
Донецкие сети в таком виде не согласовали бы проект. Они требуют, чтобы на принципиальной схеме было максимум информации – и ток, и мощнность, и косинус, и коэффициент спроса, и заземление, и пояснения по установке счетчика (высота установки шкафа учета, тип шкафа, информация по опломбировке и т.д). Уже пишешь им пишешь , а им все мало)))) :'(
Розетка, скажи пожалуйста, где написано, что не надо указывать ссылку на номативы в ссылочных документах. А то я тоже и ПУЭ и СНИП,и ДБН там пишу – даже не задумывалась об этом ???. А спецификацию и опросные листы в прилагаемых.
-
Анастасия, посмотри в ГОСТ 21.102-79 Общие данные по рабочим чертежам. Он хоть и древний, но у нас пока действует
-
розетка,
ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації.
заменяет: ДСТУ Б А.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93 (ГОСТ 21.101-79, ГОСТ 21.102-79, ГОСТ 21.103-78, ГОСТ 21.104-79, ГОСТ 21.105-79)) ГОСТ 21.201-78, ГОСТ 21.202-78
-
hi_tech,Спасибо за инфу. ГОСТ, который я написалал для справки.
-
А то я тоже и ПУЭ и СНИП,и ДБН там пишу – даже не задумывалась об этом
все эти документы (ссылочные) записываются в "Ведомость ..." если в проекте они упоминаются (на них ссылаются) хоть где нибудь, например - "высота установки выключателя, в соответствии с ДБН ..., 0,8 метра"
-
pronavi,, Я бы ВОП поставил с другой стороны двери, мешает эвакуации, не удобно обслуживать.
2) Не указана принятая система заземления-TN-C, TN-S, TN-C-S? Судя по чертежу ЕО-2 у вас вообще система IT, где нет связи PENпровода пит линии и РЕ шинок в каждом отдельно щитке, которая для електроснабжения этих киосков не применима(п. 2.3.1 ДНАОП 0.00-1.32-01)
с сутью замечания согласен, но возник вопрос: какой нормативный документ требует изображения PEN, PE, N проводников на однолинейных схемах? п.2.5 ГОСТ 21.613-88 пишет, что нулевой проводник не показывается.
4) При привязке светильников, размеры проставлены некорректно-кто на монтаже будет отмерять 1м,45см и 6мм к примеру?
, в чем некорректность?
-
в чем некорректность? уже пояснила-кто на монтаже будет отмерять 1м,45см и 6мм, в этом и некорректность. Можно же поставить реальную привязку 1500,3000, а третий уже не ставить(незачем)? Или же 1450, если уж надо до такой точности устанавливать светильник, но 6мм :D
Насчёт ГОСТа21.613-88. Согласилась бы с Вами, еслиб схема в этом проекте была выполнена по этому ГОСТу-т.е табличным способом, а не графичным. Была попытка отобразить схему по ранее действующему стандарту, который был отменён (ИМХО к большому сожалению). А вообще говорить о каком либо- стандарте приминительно к этой схеме-безосновательно.
-
все эти документы (ссылочные) записываются в "Ведомость ..." если в проекте они упоминаются (на них ссылаются) хоть где нибудь, например - "высота установки выключателя, в соответствии с ДБН ..., 0,8 метра"
Укажите пожалуйста пункт норматива, согласно которого это требуется.
hi_techдавал действующий ДСТУ "Основні вимоги до проектної та робочої документації." что-то там я такого не нашла. :(
-
ДСТУ "Основні вимоги до проектної та робочої документації." что-то там я такого не нашла.
ДСТУ Б А.2.4-4-99:
"4.2.7 ....
В разделе «Ссылочные документы» указывают документы, на которые приведены ссылки в рабочих чертежах..."
-
Насколько я поняла этот пункт, то в нем говорится о ссылках на ГОСты,ОСТы или же типовые серии?
Тогда поставим вопрос по другому-1)в каком пункте говориться про ссылки на рабочих чертежах на нормативную лит-ру?
2) как тогда понимать фразу ДСТУ "Ссылочные документы проектная организация выдает заказчику
только по отдельному договору."
Значит, если на чертеже сделана ссылка на ДБН, ПУЕ, ВСН и СНиП, которые надо будет внести в ссылочных документы на общих данных, и если заказчик заплатит, то можно их размножить и предоставить? =-0
А что. неплохой бизнес! :thumbsup:
-
Насколько я поняла этот пункт, то в нем говорится о ссылках на ГОСты,ОСТы или же типовые серии?
На все вами перечисленное (нормативный акт тоже документ).
если на чертеже сделана ссылка на ДБН, ПУЕ, ВСН и СНиП, которые надо будет внести в ссылочных документы на общих данных, и если заказчик заплатит, то можно их размножить и предоставить?
Если у Вас имеется лишний экземпляр официального издания - то без проблем.
Если нет, то отвечаете заказчику, что можем предоставить ксерокопию (или что-то подобное) при условии получения закачиком разрешения у организации, утвердившей этот документ.
-
Не хочеться створювати нову тему але дуже потрібен зразок проекту зовнішнього електропостачання. Може у кого є проект зовнішніх кабельних мереж який пройшов експертизи, бажано на українській мові. Буду безмежно вдячний
-
Не хочеться створювати нову тему але дуже потрібен зразок проекту зовнішнього електропостачання. Може у кого є проект зовнішніх кабельних мереж який пройшов експертизи, бажано на українській мові. Буду безмежно вдячний
-
дуже потрібен зразок проекту зовнішнього електропостачання
из этих http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=6 ни один не подходит?
-
Электроснабжение общежития 0,4 кВ. Экспертизы еще небыло, у заказчика нет денег, трасы согласованы.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=769
-
В файловому архіві знайшов EP_poselok.rar шкода тільки шо на російській але це вже щось Дякую всім хто приєднався до вирішення моєї проблеми :thumbsup: